Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden tulistaminen sähköllä  (Luettu 39052 kertaa)

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #45 : 01.05.2016-23:07 »
Bivalent venttiili on 4- tie shuntti. Korvaa kolmitieventtiilin jota Ouman ohjaa.

Oumannin ohjaamana tämän avulla otetaan vain ja ainoastaan alaotosta niin kauan kuin lämpö Oumannin asetukseen riittää. Vasta tämän jälkeen käännetään venttiiliä enemmän ja aletaan ottaa varaajan yläpäästä.

Jos tässä vaiheessa ei ylemmästä energiaa haluta ottaa, alkaa talo jäähtyä.

Tuossa 3-tie ja 4- tie shunteista. Kohdassa 01:50 kytkettynä kuten sinun suunnitelmissasi.
https://www.youtube.com/watch?v=8NuXnAnl9OU
« Viimeksi muokattu: 01.05.2016-23:09 kirjoittanut ev3449 »
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #46 : 13.03.2018-08:48 »
Kokeilussa kaasulla toimiva käyttöveden vapaavirtaus tulistin Vatti 20kw

5 vrk ollut käytöässä ja toiminut yllättävän hyvin, aika näyttää kauanko pullo kestää  ( ehkä 1 kk )
« Viimeksi muokattu: 13.03.2018-08:52 kirjoittanut hiili »

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #47 : 14.03.2018-17:45 »
Nyt riusmiehen rakennetta muutettu siten, että lattialämmityksen otto noin puolivälissä 1800- litran sisäovaalia. Nyt on toiminut hyvin eikä lämmin suihkuvesi ole loppunut kertaakaan. Kun Ouman vinkuu punaisena niin menee noin 12 tuntia, kun lämmin vesi lähellä finaalia eli ennen sitä hyvä lämmittää. Jos haluaa välttää talon jäähtymisen  talvella niin sitten muutaman tunnin sisällä tehtävä tulet, kun Ouman punaisella.  Tulee talvella pidettyä kiertistä III-asennolla eli näkyy syövän lämmöt varaajan yläosastakin. Toki jos ottaisi loppulämmöt varaajan yläosasta automaattiventtiilillä niin eka asia minkä huomaisi kun kaulin kolahtaisi  :-* lämpimän suihkuveden loppumisen merkiksi.
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #48 : 15.03.2018-05:49 »
Itselle piti joskus vanhaan (nyk. varajärjestelmään) laittaa lämpöä nostamaan läpivirtauslämmitin. Sen etuna kun on ettei kuluta tippaakaan sähköä jos puulla tai auringolla on saavutettu jo tarvittava lämpö.

http://www.huipputuotteet.fi/tuotteet/vedenlammittimet/luxus-9-kw/

Tämä linkki vaan esimerkkinä tuotteesta. Bauhaus myi vastaavaa n.300€ hintaan ja ulkomailta vielä edullisemmin. ;D
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #49 : 15.03.2018-10:09 »
Itselle piti joskus vanhaan (nyk. varajärjestelmään) laittaa lämpöä nostamaan läpivirtauslämmitin. Sen etuna kun on ettei kuluta tippaakaan sähköä jos puulla tai auringolla on saavutettu jo tarvittava lämpö.

http://www.huipputuotteet.fi/tuotteet/vedenlammittimet/luxus-9-kw/

Tämä linkki vaan esimerkkinä tuotteesta. Bauhaus myi vastaavaa n.300€ hintaan ja ulkomailta vielä edullisemmin. ;D
Järkevämpihän tämä on kuin erillinen tilaa vievä tulistusvaraaja. Sähköt voi kait asentaa vuorottelemaan varaajan 9 kw vastuksen kanssa. Kesällä kun lämpimän veden käyttötarve vähäinen ja lämmitystarvetta ei ole niin voisi olla itsellekin vaihtoehto. Vitsi, vitsi - laittaisin aurinkokeräimet ;D
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi

Jämä-Julle

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 61
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #50 : 15.03.2018-19:18 »
Eipä sen tulistuspytyn tarvi niin kauhean iso olla välttämättä. Mulla on nyt pari kuukautta ollu käytössä motonetin alelaarista poimittu 30 litranen varaaja. Makso hurjat 59 euroa. 1500 wattien, ei vaadi kummia sähvötöitä töspeli vaan seinään. Siinä on nuppi kaakossa eli olisko se täynnä 80 asteista vettä. Pari henkeä tuntuu suihkuttelevan ihan hyvin vaikkei kierukan ympärillä juuri lämmintä oliskaan. En kyllä ymmärrä että akkojen pesuvesien takia pitäs alkaa varaajakapasiteettia lämmitykseltä pienentämään.
Maga MA49-3000l varaaja- 180 neliötä 120 vuotiasta hirsipirttiä

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #51 : 16.03.2018-05:41 »
Eipä sen tulistuspytyn tarvi niin kauhean iso olla välttämättä. Mulla on nyt pari kuukautta ollu käytössä motonetin alelaarista poimittu 30 litranen varaaja. Makso hurjat 59 euroa. 1500 wattien, ei vaadi kummia sähvötöitä töspeli vaan seinään. Siinä on nuppi kaakossa eli olisko se täynnä 80 asteista vettä. Pari henkeä tuntuu suihkuttelevan ihan hyvin vaikkei kierukan ympärillä juuri lämmintä oliskaan. En kyllä ymmärrä että akkojen pesuvesien takia pitäs alkaa varaajakapasiteettia lämmitykseltä pienentämään.

Paljonko vie sähköä vuodessa? Laskepa se. Tietty noiden laitteiden eron hyöty riippuu kuinka ahkera lämmittäjä on.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #52 : 16.03.2018-05:44 »
Järkevämpihän tämä on kuin erillinen tilaa vievä tulistusvaraaja. Sähköt voi kait asentaa vuorottelemaan varaajan 9 kw vastuksen kanssa. Kesällä kun lämpimän veden käyttötarve vähäinen ja lämmitystarvetta ei ole niin voisi olla itsellekin vaihtoehto. Vitsi, vitsi - laittaisin aurinkokeräimet ;D

Mullahan siis on aurinkokeräimet ja on ollut edelleen hiukan ajatuksena laittaa tuo lämmitin. Olis sit aina 100% lämmintä vettä vaikka olis pidempi sadejakso tms.
Kaiken paras tossa olis et kuluttaa sähköä vaan hanan ollessa auki. Siinä on paine tunistus ohjaus.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #53 : 16.03.2018-07:47 »
täälä tiedetää kohta paljo vie ( ei riitä pullo kuukautta ) mutta ei ole paljo pihistelty , käyty suihkussa normaalisti pyykäri ja tiskari otaa myös kuumanveden.mutta talon lämmitystä pienennetty siten että pöhäytetään uuni noin 60c iltaisin ( varaajat osin pois pelistä ) mutta kaasu pitää saada jostain sopivalla hinnalla ( ei huoltsikka hinta )

Jämä-Julle

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 61
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #54 : 16.03.2018-12:31 »
Paljonko vie sähköä vuodessa? Laskepa se. Tietty noiden laitteiden eron hyöty riippuu kuinka ahkera lämmittäjä on.

Sähkönkulutus riippu tietysti siitä miten kuumana pitää puilla vettä kierukan ympärillä. Miten se kulutus pitäs laske, en minä osaa. Tämä sähkövaraaja siis kytkettynä talossa olevan vanhan kaksoiskattilan lämminvesikierukan ja käyttäveden sekoitusventtiilin väliin. Ja kierukka on niin kuumana miten kuumaa vettä ajetaan isosta varaajasta kanaalilla tähän vanhaan kattilaan. Olen pruukannut ajaa iltasella kun yleensä vettä enemmän lotrataan 60 asteista vettä mutta tollanen öljypannun kierukka on vähän nihkee sillä lämmölllä kun suunniteltu ilmeisesti 80 lämmölle. Muuna aikana talolle tulee 40 asteinen vesi niin sillon on aika vilposaa jos joutuu suihkussa pyörähtämään. Paitsi nyt kun sähkö vähän ryydittää apua viimeseen kuumennukseen.

Katsoin nyt esimerkin vuoksi helmikuun kokonaiskulutuksen, 2018 526kWh sähköä, 2017 524kWh.  Eipä näy ainakaan sähkölaskussa näin lyhyen otannan perusteella. Vuoden päästä osaa sanoa paremmin. Oli kyllä kylmempikin tämän vuoden helmikuu. Pitäs varmaan laittaa oma mittari ni tietäs miten monta euroa vois vielä säästää kun pitäs puilla tulikuumana koko systeemia ;D
Maga MA49-3000l varaaja- 180 neliötä 120 vuotiasta hirsipirttiä

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #55 : 16.03.2018-16:22 »
Töpselin väliin kulutusmittari, niin selviää kulutus helposti. Mittarin hinnalla voi lämmittää kyl jokusen kuukauden.  ;D
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #56 : 16.03.2018-22:14 »
Meilläpäin saa kirjastosta lainaan kalibroidun kulutusmittarin.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #57 : 24.03.2018-20:47 »
noin suunilleen vieny 3-400 grammaa / vrk

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #58 : 25.03.2018-12:21 »
noin suunilleen vieny 3-400 grammaa / vrk
Eli n. 0,60€/vrk
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Käyttöveden tulistaminen sähköllä
« Vastaus #59 : 25.03.2018-18:09 »
riippuu kuka saa kaasun milläkii hintaa.