Kirjoittaja Aihe: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?  (Luettu 2824 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« : 12.12.2015-19:23 »
Kesällä tuli seinät ympärille "tuulikaappiin" jossa on nykyinen puuvarasto. Aurinkoisella kelillä ilmanvaihto toimii 6 m2 ilmankeräin seinän avulla mutta näin pilvisen ja pimeän kelin suhteen olen ruvennu Pähkäilemään miten tuon ulkokuivan puun (talvikelissä ~25%) jatkokuivatusta voisi edistää.

Tuulikaapissa on nyt 10c 65% kosteus ja ulkona 0.2c 97%, jos sitä ilmaa tuodaan sisälle ja se lämpenee huoneenlämpöön on silloin 10c 49%

Vastaavasti kun nykyistä sisäilmaa viedään ulos tulee kastepiste 3.7c kohdalla. Jos tekis ilmanvaihdon kahdella alumiiniputkella jossa sisäputkessa jäähtyisi ulosmenevä ilma ja ulkoputkessa lämpeneisi sisääntuleva ilma ja vaihtais ilmaa pikku puhaltimen avulla vaikka parikyt kuutioa tunnissa olisikin jännä seurata saavuttaako ulos lähtevä ilma kastepisteensä ja vesi valus norona putken päästä pihalla. Läpiviennissä tarttee olla jotain ei johtavaa materiaalia.

Sitten jos ulkona on -20c ja RH 100% ois 10 asteeseen lämmitettynä ilman kosteus 10.24% ja tämähän avittaisi kummasti polttopuiden kosteuden vaihdosta kohti tasapainokosteutta.

Helpoinhan homma ois hoitaa pelkällä poistoilmapuhahtimella ja räppänällä, jos esim 20 m3 tuntiin ilmaa vaihtuisikin ja sitä tarviais lämmittää 10c tarvittas siihen 56wh (1c = 0.00028 kWh/ m3) eli vuorokauteen 1,344 kWh mutta eihän tuossa olis mitään haastetta rakentamiseen  ;D

Olisikohan tuo yksinkertaisin yrittää rakentaa vaikka 100mm sisäputkella ja 125mm ulkoputkella, normaalia alumiinistä ilmanvaihdon kanavaputkea nyt löytyy joka kaupasta, onko kukaan testannut? Ilmanvaihtoputkea (kurttusellaista) olen käyttänyt pannuhuoneen korvausilmakanavana ja siinä talvella lattianrajasta tulevan korvausilman kun nostaa katonrajaan lämpeni ilma parikyt astetta ja pannarin katon rajasta saa esilämmitettyä paloilmaa sitten uunille.

Muita ideoita LTO:n suhteen?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« Vastaus #1 : 12.12.2015-19:42 »
Eikö olisi helpompi tehdä kovasta kierresaumaputkesta? siitä saisi helposti kannakoitavan, kestävän ja siistin pienellä vaivalla. kaikki osatkin sopii siihen ruttuputkea paremmin.
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« Vastaus #2 : 12.12.2015-19:47 »
Juu suoraa jöötiä tähän projektiin kun pannaan sisäkkäin, pannarin tuloilman suhteen kurttuputkessa on etunsa kun siinä on het sisääntulossa että katon rajassa 90 asteen kurvit niin ei tarvinnut erillisiä kurviosia investoida.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« Vastaus #3 : 12.12.2015-21:48 »
Tuossa "tuplaputkessa" voisi kuljettaa sitä ulkoputkea talon seinustalla joitakin metrejä siten että tulisi t-kappaleella seinästä läpi ulos, ja päälimmäinen kääntyisi heti seinälle ja sisempi olisi vain lyhyt tumppi josta puhallettaisiin ilma suoraan pihalle. Pääliputki mustaksi maalattuna varmaan lämmittäisi ilmaa hieman keväästä eteenpäin, jos siihen iskee aurinko. Pienen puhaltimen se kyllä vaatii.

Tuollaista joskus ajattelin talliin (ja paljon muutakin on päässä pyörinyt), mutta laiskuus on toistaiseksi estänyt sen ;)
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« Vastaus #4 : 13.12.2015-15:59 »
Tuossa "tuplaputkessa" voisi kuljettaa sitä ulkoputkea talon seinustalla joitakin metrejä siten että tulisi t-kappaleella seinästä läpi ulos, ja päälimmäinen kääntyisi heti seinälle ja sisempi olisi vain lyhyt tumppi josta puhallettaisiin ilma suoraan pihalle. Pääliputki mustaksi maalattuna varmaan lämmittäisi ilmaa hieman keväästä eteenpäin, jos siihen iskee aurinko. Pienen puhaltimen se kyllä vaatii.

aloituksessa oli kerrottu erikseen auringon lämmittämästä ilmankeräimestä

Aurinkoisella kelillä ilmanvaihto toimii 6 m2 ilmankeräin seinän avulla

laitetaan sitten kuvakin jos eka kerralla jäi epäselväksi. Kalvo on laitettu tuon päälle ja siinä on 2 kerrosta alumiiniverkkoa + rst ryppyputkea pyöritetty kesäaikaisen käyttöveden lämmitystä varten. Aurinkokenno hoitaa puuvaraston ilmanvaihdon puhaltimien ohjausta joten mustaa putkea ei ulkoseinälle aleta erikseen virittämään...
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

pökö

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 210
Vs: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« Vastaus #5 : 13.12.2015-17:20 »
niimpäs olikin se ilmakeräin. Lämpeneekö käyttövesi tuolla hyvin??
DIY aurinkovaraaja+12m2 keräimet  (puukattilalämmitys kiinnostaa)

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« Vastaus #6 : 13.12.2015-18:35 »
niimpäs olikin se ilmakeräin. Lämpeneekö käyttövesi tuolla hyvin??


Njoo, simppeli ku fan, suurin ero kaupallisiin on et tuos lämpö siirretään putkeen pitkälti ilman välityksellä, ja kaupallisissa metallin kautta johtamalla.

Millaista lämpötasoa tuosta saa ulos? Oletko Pähkäilijä laskeskellu neliötehoa?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Puuvaraston ilmanvaihto ja LTO?
« Vastaus #7 : 13.12.2015-20:53 »
Neliötehon laskentaan pitäs tietää puhaltimen siirtämät ilmakuutiot, veteen projekti oottaa ens kesää, kesällähän ei tarvia tuota lämmintä ilmaa sisälle puhaltaa joten silloin joutaa mennä varaajaan.

Syksyllä muutaman kerran sain lukemia ylös ilman suhteen, sisällä tuota lämmön mittauspistettä ennen on 3 metriä eristämätöntä 160 millistä kurttu ilmastointiputkea josta siirtyy osa lämmöstä suoraan sisälle. Puhallus on suoraan sitten klapivarastoa päin.

         puhallus max - ulkolämpötila - auringon max tehot neliölle
13.10 46.5         8c 340w
16.10 45.3         8c 320w
17.10 37.6         9c 320w aurinko ilmesty puolen päivä maissa
18.10 46.6        10c 310w
19.10 38.9         3c 300w
20.10 43.6         6c 290w
21.10 43.8         7c 290w
28.10 35.8         3c 250w
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.