Kiitän tiedosta. Tuntuu kuin puukkoa kääntäisi kyljessä tästä lähin, kun menee toista pesällistä lisäämään.
Kauanko tuo määrä paloi? Varmaan tuli varaaja täyteen jo ajoissa ja loppu on poltettu pätkäkäynnillä loppuunsa?
Vai pitääkö tässä alkaa miettimään pannun vaihtoa taas kerran. No eipä taida kannattaa.
Palaa koko ajan, seuranta käynnissä.
Ei toi suurempi varastopesä mutta se kosketusnäyttö jossa useita arvoja näytöllä elää koko ajan
Ei taloakaan loppuun käytetä vaan parannuksia tehdään (ja laajennuksia) koko ajan.
Lähtötilanteessa edellinen pesällinen poltettu lauantaina loppuun klo 23, näkee kosketusnäytöltä milloin on pyytänyt lisää puuta.
Pakkasta noin -5 yöllä, sunnuntai päivä +1 ja yö perään nollassa.
Varaajat 2300 litraa noin 30c ja sisälämpö 2 astetta alle normaalin. SLXL taisi näyttää +28c
09.00 Luukku suljettu maanantaina
09.30 alkoi varaaja lämmetä
09.31 patterikierron lämpö alkoi minuutin kuluttua myös nousta.
11.00 Aurinkokeräin on "herännyt" vaikka pilvipoutaa.
12.00 Taivas meni pilveen, ei edes kilowattia tullut.
14.38 Savukaasuimuri pysähtyy
14.50 Latauspumppu pysähty, ei mennyt katkokäynnille
14.38 Savukaasuimuri pysähtyy
14.50 Latauspumppu pysähtyi, ei mennyt katkokäynnille
15.50 Latauspumppu käy, hiillos lämmittänyt, on voinut käydä aiemminkin.
Kulutukseen menee näillä 0-keleilä noin 4-5 KWh, nyt vähän enemmän kun sisälämmöt nousi takaisin.
Noin 1900 litraa lämpesi 30c ->78c ja loput pohjalta 30c ->40c