Olisi siis parempi antaa huoneen lämpötilan nousta esim. 30 asteeseen ja jättää imuilma 24 asteeseen kuin nostaa imuilma 70 asteeseen ja laskea huoneen lämpötila 25 asteeseen?
Mahdollisimman yksinkertainen esimerkki:
Kattilahuone 50m
3, 80kg puunpolttoon käytetty ilmamäärä 550m
3.
Energia ilmoihin ilman ”esilämmitintä”: 50*dT10 + 550*dT4=500+2200=
2700 yksikköä. (dT10=30-20 ja dT4=24-20. Tämä energia on hukkalämpöä kattilasta, varaajasta ja putkistosta jne.).
Energia ilmoihin ”esilämmittimellä”: 50*dT5 + 550*dT50=250+27500=
27750 yksikköä.
(dT5=25-20 ja dT50=70-20. 250 on hukkalämpöä kattilasta, varaajasta ja putkistosta, mutta nyt kattilan takaseinän rakenteen läpi revitään yli 12,5 kertaisesti energiaa.)
Tällä logiikalla kannattaisi jäähdyttää myös varaajaa samanlaisella imuilman esilämmittimellä. Miksi näin ei tehdä?
Jos haluaa ajatella kattilahuoneen yksikkönä, voi poistaa eristeet kattilan, putkien, varaajan jne. ympäriltä. Valtaosa ihmisistä kuitenkin ajattelee kattilan ja varaajan yksiköinä ja tarjoaa näihin täten myös eristeitä.
(Miten imuilma on 24 asteista jos ilma pannuhuoneessa on 30? Kuten vedenkin kohdalla, kerrostuminen on luonnollinen ilmiö ja koskee myös ilmaa. Tämä pyritään jopa huomioimaan joissain toteutuksissa).