Näin ulkopuolisena seurattuani tätä monivaiheista keskustelua. Itselleni on syntynyt kaikkia osapuolia toivottavasti tyydyttävä ratkaisumalli.
Ev3449 teki ansiokasta työtä ja nosti selkeästi kaikkien nähtäväksi sen kuinka savukaasujen lämpötilat ovat selkeästi soveltuvampia ja helpommmin mitattavia suureita kattilan tehon säätöön, verrattuna kattilaveden lämpötilaan. Tästä syvät kiitokset.... meidän kaikkien puolesta !
Kattila-automaatiosta puhuttaessa "vakioinnin" yhteydessä, tehtiin viime aikojen keskustelujen aikana suuri huti. Tässä kattilassa ei varsinaisesti ole mitään automaatiota. Kattilassa on kattilaveden maksimi vedenlämpötilan rajoitin, jonka raja-arvon ylitys johtaa paloilmansaanti tuulettimien pätkimiseen. Tätä raja-arvoa Markku on siirtänyt korkeammalle tasolle, siirtämällä antureita, jotta hän saisi varaajat aivan ”viimoisen” päälle täyteen. Muutoin kattilan tehonsäätö perustuu ainoastaan Markun valitsemien puiden läpimittaan, kosteuteen ja kiinteä asetuksisiin ilmanottoaukkoihin, sekä tietenkin kattilan rakenteeseen.
Markku haluaisi käsittääkseni, hieman hillitympiä savukaasun lämpötiloja ja on huolissaan kattilan vedenkierron heikkouksista, sekä pistekiehumisista. Kumpaankin asiaan auttaa, jos kattilan tehoa hieman pudotetaan. Sen voi tehdä vaikuttamalla kaasutus-suutinaukkoihin ja ilmansaantiin. Hienoa että Markun kattilassa on katselureikä kaasupalotilassa. Näin voi seurata jos suutinaukon pienennys yhdessä ilman saanti läppien avauman pienennyksen kanssa workkisi.