Kirjoittaja Aihe: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...  (Luettu 93564 kertaa)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #150 : 13.02.2015-11:21 »
Joko se vedontasain on hankittu ja asennettu?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Emäntä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 192
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #151 : 13.02.2015-11:51 »
Kahe, ei ole. Tehtaan kanta tähän oli että ei tarvita. Mutta pidetään edelleen mielessä :)

Tässä kohtaa esitän anteeksipyyntöni että olen täälä hieman pinna liian kireällä ja helposti tulkitsen asiallisetkin kommentit hyökkäykseksi itseäni vastaan  ::)

Tilanne tällä hetkellä näyttäis olevan tiivistetysti se että saan tuon palamaan puhtaasti ja tasaisesti kovalla alipaineella. (ilmamäärät minimiin ja imuriin kierroksia, savukaasujen lämmöt on tietty korkeella mutta niitä oon päättänyt olla pahasti murehtimatta).
Tehtaan viimeinen kanta tiistaina oli: "älä nosta niitä alipaineita aivan älyttömiksi".
...no, nyt mä teen niin, sain haluamani palotuloksen, mutta en ole mitenkään rauhallinen  :-[

Saatto ton kiellon taustalla kyllä olla imurin ennenaikainen hajoaminenkin, sehän tosta eniten rasittuu  :-\
Uus imuri toimituskuluineen kustantaa 232,39 €  :-\
(varmaan kyl selkee tän pv aikana saako saman propelin muualta halvemmalla, mut ei sekään oo kiva jos varaimureja saa olla korillinen).

repa

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 265
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #152 : 13.02.2015-12:09 »
Seppol vaan puki sanoiksi sen minkä jo tiesit aikoja sitten mutta se "naisen logiikka" pakotti sun mittaamaan ja säätämään sitä painetta. Sillä paineella ja  sen mittaamispaikalla ei tosiaankaan ole mitään merkitystä sun ongelman kanssa.

Lainaus
Mikä tässä nyt on niin vaikea käsittää että jälleen kerran pitää opettaa mulle mm tota alipaineen mittauskohtaa tjn muuta millä ei ole tämän täälä olevan tilanteen kanssa yhtään mitään tekemistä?


 Jo aloitusviestissä mainitsit tuon piipunmitat ja yleisesti todettiin sen riittävän, hyvän vedon vuoksi epäiltiin noita ilmavuotojakin heti kättelyssä.

Tuo veto-käsite on monella vähän hakusessa, kattilan valmistaja ilmoittaa yleensä aina minimivedontarpeen, jotta kaasujen virtaus on riittävä  kattilan toiminnalle. Jos kattilassa on imuri niin se paine tietty pitää mitata kattilan ja imurin välistä.

Kuten seppol mainitsi vedolla tarkoitetaan oikeastaan ilman ja savukaasujen virtausta, sopiva virtaus voi toteutua millä tahansa painearvolla, kunhan minimi paine ylitetään. Liika virtausta kannatta aina rajoittaa noilla ilmaluukuilla. Jos virtaus vaihtelee liiaksi niin vedontasaaja on varma ja helppo tapa hoitaa pois päiväjärjestyksestä. ( Omasta mielestäni vetoa ei koskaan ole liikaa, foorumilla on tosin muitakin mielipiteitä asiasta  )

Kun ns. liikavetoa jarrutetaan noilla ilmaluukuilla niin ilma pyörteilee luukkujen sisäpuolella ja jäähdyttää hyvin sitä luukkua sekä arinaa ja  samalla ilma lämpenee paremmin, sehän on ihan hyvä asia.


Lainaus
Anyway, jälkipolttopesän liekki kuitenkin kertoo onko palaminen kunnollista vai ei.

Kuulosta helpolta mutta ei ole. Jälkipolttopesän liekki on niin monesta riippuvainen, suurin vaikutus on sillä mikä on tilanne arinalla ja varastopesässä. Satunnaiset palamistehon muutokset saattaa harhauttaa liekin säätämisessä. Joskus käy niin että toisioilman säätö ei vaikuta mitenkään liekkiin, oikea "liekinväri"kin on melko hankala asia. En tiedä päästäänkö noilla alapaloilla samanlaiseen "siniseen liekkiin" kuin käänteispaloisilla?

Kyllä se siittä, kun vaan jaksaa kokeilla ja hakea säätöjä.

Emäntä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 192
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #153 : 13.02.2015-12:33 »
Liekin väri kuuluu olla keltavalkoinen, jos vetää sinertäväksi niin toisioilmaa on vähennettävä.

Nyt kun liekin on saanut menemään pyöreän jälkipolttopesän takaseinämän, toisioilmakanavan, suuntaan niin
toi toisioilman säätäminen ihan pienestikkin vaikuttaa heti liekin väriin.
Aiemmin kun liekki oli "voimaton" (pienillä alipaineilla), se poistui jälkipolttopesästä suorinta tietä, ei mennyt lähellekkään toisioilmakanavaa ja ko. ilmaluukun säätämisellä ei tuntunut olevan mitään vaikutusta.

Nyt toisioilma siis sekoittuu liekkiin ja piipusta ei tule mitään.
Mutta alipaine on railakkaasti suurempi kuin tehdas sallii.
Ja mä en ole kaikista yrityksistä huolimatta löytänyt mitään muuta konstia millä tuon liekin saa pyörteelle ja seikoittumaan toisioilmaan tässä pyöreässä jälkipolttopesässä.

Ja siis en nyt ole viimeisillä kerroilla mitannut alipainetta, mittari on kiinni ja olen vain todennut alipaineen olevan mitä on, olen säätänyt liekkiä.

repa

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 265
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #154 : 13.02.2015-12:44 »
Joo, auttamis tarkoituksessa täällä ollaan, ei vi......massa. Pyydän anteeksi tuota "naisenlogiikka"termiä.
Lainaus
hieman pinna liian kireällä ja helposti tulkitsen asiallisetkin kommentit hyökkäykseksi itseäni vastaan


Lainaus
Alapalokattilassa paloa ei kannata rajoittaa, aina vaan täysillä.

Tuo ohje ei sovi nyt tähän tapaukseen.


Lainaus
Tehtaan viimeinen kanta tiistaina oli: "älä nosta niitä alipaineita aivan älyttömiksi".

Tehtaanmies ihan oikeassa, lähinnä vain siksi että vähempikin riittää.
Imuri tuskin hajoaa ellei ohituspelti unohdu auki. Jos imuri jostain syystä hajoaa, tuskin uutta kannattaa hankkia, sen verran tuntuu luonnonvetoa piisaavan.

Lainaus
Mutta alipaine on railakkaasti suurempi kuin tehdas sallii.
Ei noin, vaan: alipaine on hiukan suurempi kuin tehdas suosittelee

Aika sopiva savukaasujen lämpö on 200 C nurkilla, 250 C yläraja, alle 200 C:n ei tarvi edes yrittää, muutaman kymmene asteen takia ei kannata huonontaa palamista. Sitä tuo timotei varmaankin tarkoitti.

Lainaus
Ja mä en ole kaikista yrityksistä huolimatta löytänyt mitään muuta konstia millä tuon liekin saa pyörteelle ja seikoittumaan toisioilmaan tässä pyöreässä jälkipolttopesässä.
Tämä hyvä

Lainaus
Liekin väri kuuluu olla keltavalkoinen, jos vetää sinertäväksi niin toisioilmaa on vähennettävä.
OK.

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #155 : 13.02.2015-14:48 »
Lainaus
Alapalokattilassa paloa ei kannata rajoittaa, aina vaan täysillä.

Tuo ohje ei sovi nyt tähän tapaukseen.

Miksi ei? Minusta nimenomaan juuri tässä tapauksessa näin pitää menetellä, koska ollaan ilmeisesti taajama-alueella. Siellä ei sovi savustaa. Siitä on jopa kansanterveydellistä haittaa, joka pitää ottaa todesta.

Emäntä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 192
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #156 : 13.02.2015-15:07 »
Juu, pakkohan tota on rajoittaa/hallita laitteen valmistajan siihen varustamilla systeemeillä, jos vain "antaa palaa" niin sit tukehtuu koko kortteli.
Nyt kun toi näyttäis olevan aika tiukassa otteessa tolla kovalla alipaineella niin savua ei tule. Kun on palanut vapaammin niin välillä on saatu piipun täydeltä jäätävän mustaa mökää.

Emäntä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 192
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #157 : 13.02.2015-16:37 »
Just tuli tehtaan siunaus noille viimeiaikasille alipaineille, ei kuulemma rasita puhallinta kun pystytään kuitenkin ajaan
noin pienillä kierrosnopeuksilla :) Kuulemma oikein hyvä kun pysytään alle 100pa :)
Labratyyppi oli oikein tyytyväinen näihin viimesimpiin uutisiin ja vähän meinaili että kun on kulkua näillemain niin tulis mielellään suorittaan päästöarvomittaukset ;)
Savukaasusitakaan ei ollut erityisen huolissaan, enää, ja kehui että taidetaan saada tosta parhaillaan yli 50kw tehot irti  :D

Mjaahas, aika mennä laitteleen tuli pesään, tällä kertaa paljon keveimmin mielin, saas nähä miten tänään mennään, onnistuuko se mikä toimi eilen  :o

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #158 : 13.02.2015-17:27 »
ja kehui että taidetaan saada tosta parhaillaan yli 50kw tehot irti  :D



Niinpä. Ja jos testaajalla on laitteisto mukana, voisi samalla mitata reaaliaikaisen tehon.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #159 : 13.02.2015-17:46 »
Ja kuinka paljon menee piipusta pihalle, että ei niillä huipputehoilla paljon kannata kehua, jos veteen ei jää mitään. Sama kuin meillä paljun lämmitin, kun 2,5m:n piipusta tulee 10cm vielä lieskaa ulos kunnon tulilla.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2015-17:49 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Emäntä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 192
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #160 : 13.02.2015-19:03 »
^ hehe, sepä!!  :D ;D :D

Joo, no, eipä mennyt tänään taas niin kuin stromsössa... :P ...oispa se nyt ollutkin jotain...
...josko huomenna sitten... Voihan räkä :P

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #161 : 13.02.2015-19:33 »
Nyt alkaa vaikuttamaan siltä, että taloon on vaihdettava emäntä tai toinen lämmitysmuoto. ;D

Emäntä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 192
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #162 : 13.02.2015-20:29 »
Isäntä on vähän helpompi vaihtaa tähän huusholliin ku emäntä  ;D
Eikös kärsivällisyyttä enää palkitakkaan, eikä lopussa kiitos seiso?  ;D

Aamulla selvinnee olinko asteen liian säästäväinen alipaineen annostelun kanssa...
...laiska ainakin kun latasin koko pesän sisällön lämpimäs olleita puita :P
Palo aikalailla kuumempana ja nopeemmin kuin eilen  ::)

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #163 : 13.02.2015-20:35 »
Lainaus
Alapalokattilassa paloa ei kannata rajoittaa, aina vaan täysillä.

Tuo ohje ei sovi nyt tähän tapaukseen.

Miksi ei? Minusta nimenomaan juuri tässä tapauksessa näin pitää menetellä, koska ollaan ilmeisesti taajama-alueella. Siellä ei sovi savustaa. Siitä on jopa kansanterveydellistä haittaa, joka pitää ottaa todesta.

Turhan kuivilla puilla höyrystyvä vesi ei tuo tilavuusvirtaa, ja tehot pääsee älyttömyyksiin.

Savustaminen johtuu yleensä toision liiasta kuristamisesta, mutta ensiöllä se tehon rajoitus pitää tehdä.

Yläpaloilla säädöt on mitä on, mut kehittyneemmillä vekottimilla säädöillä on eroja.  ;D
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Ariterm 35+ 2012, katastrofin edellä...
« Vastaus #164 : 13.02.2015-20:38 »
Nyt alkaa vaikuttamaan siltä, että taloon on vaihdettava emäntä tai toinen lämmitysmuoto. ;D

Vaikka noin terhakan emännän vaihtoarvo vapailla markkinoilla on paljo parempi ku kattilan, luulenpa et tän tapauksen isäntä kattoo tilanteen loppuun, ja vaihtaa vasta sitten... Kattilan.  ;)
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi