Kirjoittaja Aihe: Vedontasaaja/rajoitin  (Luettu 8303 kertaa)

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vedontasaaja/rajoitin
« : 03.12.2014-21:37 »
Onko kenelläkään kokemuksia vedontasaajista hormissa?

Itsellä kun on n.12m korkea 180mm halkasijaltaan oleva teräshormi niin tuntuu välillä että veto on liian kova.

Ajatuksena vaan olisi saada vetoa hieman pienemmäksi ettei kaikki lämpö karkaisi hormia pitkin harakoille 

vesimies

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 303
Vs: Vedontasaaja/rajoitin
« Vastaus #1 : 03.12.2014-23:33 »
Morjens
Minulla on kahdessakin hormissa vedontasaajat ja voin sanoa että hyvin toimivat.
Toinen on suoraan tiilihormissa ja toisessa kattilassa on adapterilla kattilan takana.
Yleensä noissa on tuo vedon voimakkuus säädettävissä joten se pitää muistaa säätää ettei pidä liian pientä vetoa.
Ohjeessa luvattiin 8-12% prosentin säästö polttoaineessa. En ole mittaillut pitääkö paikkaansa, mutta ainakin tuhka on noiden asentamisen jälkeen paljon hienojakoisempaa ja sitä on huomattavasti vähemmän.
Varsinkin kovalla tuulella tuon toiminnan huomaa helpoimmin kun tuulenpuuskien mukana tuo aukeilee.
Vedontasaaja pitää sitten asentaa pannuhuoneeseen tms. lämpimään tilaan ei siis esim. ulos. Itsellä on toinen noista asennettuna talon toiseen kerrokseen kun alhaalla hormi oli niin hankalassa paikassa ettei tuota saanut sinne asennettua.
Tässä tuollainen http://www.ebay.de/itm/Upmann-Zugbegrenzer-Kaminzugregler-Z4-sv-Edelstahl-NEU-OVP-/111535106489?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item19f802a9b9

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Vedontasaaja/rajoitin
« Vastaus #3 : 04.12.2014-09:34 »
Keskustelua aiheesta on laajemmin käyty muualla, täällä foorumillakin kuten kahekin mainitsi.

Lyhyesti: hyvä ja toimiva laitos, joka hoitaa tehtävänsä oikein mitoitettuna ja asennettuna. Mielestäni pitäisi olla oletuksena, että tällainen asennetaan (ellei vetoa ole muuten vakautettu), jos talon päälämmönlähteen toiminta perustuu palamiseen ja se on liitetty hormiin. Etenkin pidemmälle kehittyneiden ja toiminnaltaan "herkempien" laitosten kohdalla ei kyse taida enää olla niinkään minimi-, vaan sopivasta vedosta.

Asennuksesta sen verran, että toiminnan kannalta tulisi vedonrajoitin olla asennettuna samaan tilaan kuin polttolaitoskin (ei ovia tai muita rajoitteita välissä) ja mahdollisimman lähelle itse kattilaa/tulisijaa. Käytännössä taitaa rajoittua kattilan kohdalla pannuhuoneeseen, varmaan myös paloturva ym. määräysten suhteen?

Tuossa vielä toistona video jossa, muutamia vaihtoehtoja ja jotain toimintaperiaatteesta (valitettavasti neljännellä kotimaisella kielellä):
https://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg7YsQ

Jos kieli sopii, esim. hakusanoilla "zugbegrenzer, zugregler, energiespar zugregler, nebenluftvorrichtung" jne löytyy kattavammin tietoa.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Vedontasaaja/rajoitin
« Vastaus #4 : 04.12.2014-09:48 »
Eilisellä tuulisella säällä näkyi kattilavedestä suoraan, kuinka veto vaihteli kattilassa. Tarkemmin en seurannut itse kattilan toimintaa, mutta yleensä aika tasainen palokohta heilui nyt paljon eikä mikään muu selitä sitä kuin tuulen muuttama veto. Tulossa tännekin vedontasaaja kunhan löytyy sopiva omaan piippuun.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

repa

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 265
Vs: Vedontasaaja/rajoitin
« Vastaus #5 : 04.12.2014-12:54 »
Olen vähätellyt vedontasaajantarvetta, mutta silloin kun veto vaihtelee liikaa, on vedontasaaja tuiki hyödyllinen. Eilen havaitsin että omassakin kattilassa imurin tehon sai pudottaa lähes nollille.

Yleensäkin olen havainnut että kylmähormi tarvii sytytyksenaikaan rutosti vetoa, kun hormi lämpenee, imurin tehon saa pudottaa minimiin. Imurin tehontarve on ollut erityisen tarkkailun alla koska sen on tarkoitus toimia tarvittaessa akkuvirralla, jota on "rajoitetusti"tarjolla. Jonkinlainen automaatti pitäis siihen kehitellä.

Sikäli hyviä nuo passiviset vedontasaajat että toimivat ilman ulkopuolista energiaa, yksi tapa käyttää vedon energiaa hyväksi. ;)
« Viimeksi muokattu: 04.12.2014-12:58 kirjoittanut repa »