Kirjoittaja Aihe: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle  (Luettu 26095 kertaa)

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #45 : 29.11.2016-21:12 »
Lainaus käyttäjältä: kahe
Kuvaa kehiin.

Joo... pic or didn't happen.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

muumi.fi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #46 : 30.11.2016-20:23 »
Mimmonen lambda sulla on? Meneekö data jo loggerille?

Laita ihmeessä ilmasäätöjen asentoja ja käppyröitä ihmeteltäväks jos on.

Täällä on myös suunnitelmissa korvata 25plussan automaatio omalla johon tulis savuimurin ja latauspumpun ohjauksien kaveriks ilmasäädöt. Lämpötilat menee jo arduinon kautta pilveen, enää tartteis hommata lambda ja askelmoottorit. Tietty vähän koodia pitää naputella lisää ja tupakkia suunnitteluun.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #47 : 08.01.2017-14:15 »
Mimmonen lambda sulla on? Meneekö data jo loggerille?

Laita ihmeessä ilmasäätöjen asentoja ja käppyröitä ihmeteltäväks jos on.

Täällä on myös suunnitelmissa korvata 25plussan automaatio omalla johon tulis savuimurin ja latauspumpun ohjauksien kaveriks ilmasäädöt. Lämpötilat menee jo arduinon kautta pilveen, enää tartteis hommata lambda ja askelmoottorit. Tietty vähän koodia pitää naputella lisää ja tupakkia suunnitteluun.

Hiukka menee nää vastailut nyt putkarin toimitusaikataulujen tyyliin.  ::)

Ilmasäädöt edelleen vailla toimilaitteita, vaiks muutama Belimo jo onki hyllyllä odottelemassa mekaniikkaa.

Lambadana Innovaten MTX-L, Boschin 4.9-laaajakaistalla. Pelaa nätisti, näyttö on säädöstä riippuvainen niinku pitäiski. Pitäis löytää jostain RS-portillinen kone, et sais konffaussoftan kii. Samalla saa ekan asteen loggauksen. AD-muunnin 1-wireen on jo odottelemassa asennusta, sit saa datat järkevämmin yhteen paikkaan ja samalle aikajanalle. Tää on hiukan muitten rojektien jaloissa, edelleen näytöltä kattellaan AFR-lukuja. Poltellessa säätelen toision siihen 21-22 maisemiin, eli lambadasuhde taitaa olla 1.5 maissa. Aikamoinen yli-ilma edelleen, kut kun takaisinkytkentä vastaa niin hitaasti ku vastaa, ni saa kelvata.

Varaajalämpöjen seurannasta kyl nytkin huomaa, et saanto on parantunu havaittavasti.
Toisioilmamäärät on kääntyny laskuun, ja puutavaran välillä on isoja eroja. Ikivanha lehtipuu menee aika nopeesti pienille toisiosäädöille, ja hyvä kuusiklapi taas vaatii pidempään enempi toisioilmaa.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #48 : 08.01.2017-14:22 »
Kahelle ja Sakarifilleki hiukka kuvamatskua. Kännykkäkameramatskua, ilman sen suurempaa järjestelyä, eli otin ku muistin muun pannarivisiitin yhteydessä.

Ekassa kuvassa neitsyytensä menettäneet arinakivet. Erinäinen tonnimäärä noista on puuta päästelty taivaalle. Kiviä siis kaks samanlaista, 180 asteen asentoerolla. Näyttää olevan hiukka halkiki tosta aukon reunasta saumaan päin. Sauma menee siis poikittain aukkojen välistä. Viimeistään ens kesänä menee vaihtoon. Puhallinki hiuka ulisee epäterveesti, pitäis jaksaa ottaa auki ja tehdä ennakkohuolto, muuten sellasenki saa laittaa kohta varaosatilauslistalle. Tähän mennessä siihen ei ookkaan mahtunu muuta ku tiivistenarua ja puhaltimen tiiviste.

Tokassa kuvassa pannun kylki sisältä, ilmanohjauspellin irroituksen jälkeen. Pikisimmät tatit kannattelee noita peltejä, pellien keyhole-reikien kautta. Viisto pinta ei siis oo enää pellien alla. Karmeen pikinen kitupoltettu pikipata, not. Tosta sit hiukka ku lykkii noita isoimpia pikikasoja veks parilla-kolmella työnnöllä, pellit takas ja taas mennään.

Kolmannessa kuvassa 'kitupoltetaan'. Pannun puhaltimen ohjauslodju näyttää, et savut 167°C ja kattilavesi 85°C, ΔT 13°C. Ja kun latausryhmänä on Laddomatin 25-100 originaalilla 72°C termarilla, Wilo-pumppu kakkosella, ni tosta voi sit approksimoida niit 'kitupoltto'tehoja. Eipä tää Ariterm paljoa lämpöjä harakoille hukkaile. Alle parinsadan savut pysyy ilman kituuttamista, normi savujen lämmöt poltettavasta puusta ja pannun puhtaudesta riippuen 165 - 185. Pesällinen palaa veks kolmen-neljän tunnin aikana, puusta ja ensiöstä riippuen, noil savujen lämmöillä.

Neljännessä kuvassa tehty asiattomuutta ja auottu latausluukku kesken polton. Sama keikka ku edellisessä, eli siis ens kuva ohjauksesta ja vasta sit aukomaan luukkua, tiätty. Klapeina tais olla kuusta, klapien päällä lattialta lakaistut purut. Tunnin verran varmaan polteltu täytöstä, ku on vasta ton verran vajonnu kasa. Mut eipä ole noi päällimmäiset viel roihunnu, ees ne purut. Klapin päästä oli kyl jo pihkaa pisaroitunu klapin päähän, sisälämmön nosto ja kuivaus kuitenki käynnissä.

Editti: Sauhujen normi lämpötiloista lisätty juttua
« Viimeksi muokattu: 08.01.2017-20:04 kirjoittanut AnssiKo »
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #49 : 29.03.2017-21:05 »
Päivitellääs hiukan tännekin. Pannusta on ny löytyny tyyppivika, löytöprosessista hetken päästä toisalle.

Joku aika sitten olin aloittelemassa lämmitystä. Kävin hetki sytytyksen jälkeen tsekkaamassa olisko ilmamääriä tarpeen rukata. No helkkari, palo kohtuullisen sekaisin, kaasut pahasti paksulla ja λ alle 1, vaikka toisioilman väänsi täpöille. Mäki savua täys. Kun huomasin tilanteen, puhallin seis ja tutkailemaan. Kurkkaus toisiopalon puolelle kertoi tilanteen. Eli toinen toisioilman syöttöputkista oli liikkunut sen verran ulos, että takapää oli tipahtanut pois kannatukselta, ja putken toinen pää roikkui vapaana. Ihmeen paljon tuo vaikutti.

Pikku peltien ja ilmansäätöreleiden purkuoperaatio, ja kirjaimellisesti tulikuuma putki takas paikalleen. Hommaa helpotti, ku työnsi ohuemman putken ton ilmaputken sisälle, ja sen kanssa ohjas putken pikku hiljaa paikalleen. Lasikuitunauhat takas läpiviennin riveeksi, ja kamppeet kokoon. Puhallin päälle ja hetken odottelun jälkeen oli taas täys tohina päällä. Homma hoidettu, mut runsas puolisen tuntia meni remppaan.

Tie sit pitäiskö tohon joki stoppari väsätä. Ruuvilla sais helposti, muttei viitti vetää läpi vesitilaan.  :o No, saahan sen lämpöliikkeen nitkuttelun muutenkin stopattua. Osasyynä varmaan sekin, ettei uusi rive-lasikuitunauha oo pyöreää vaan on litteetä, eikä ole niin piukka läpivientireikään ku alkuperäinen pyöreä joskus oli. No, mitäs toi nyt on ollu, vissiin runsas viis vuotta, ja nyt ekan kerran pääsi putoomaan. Enpä taida reklamoida tehdasta tästä jutskasta.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2017-21:07 kirjoittanut AnssiKo »
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #50 : 22.09.2017-10:02 »
Onkos nyt hankittu vedonrajoitin? Minkälaiset ovat alipaineet piipussa olleet eri olosuhteissa?
Saako Ouman 800 sisälämpötilatiedon eli näyttää sen näytöllä?
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #51 : 22.09.2017-10:45 »
Onkos nyt hankittu vedonrajoitin? Minkälaiset ovat alipaineet piipussa olleet eri olosuhteissa?
Saako Ouman 800 sisälämpötilatiedon eli näyttää sen näytöllä?

No on, vähän Sulo Vilen-tyyppinen ratkaisu. Pitäis sopia tarvittaessa tuhkaluukun aukkoon, kattoo ny josko tekis adapterin. Hiukan kyllä harmittaa Iskän puolesta sikäli, et kaupan viimeinenkin kannattavuus meni hältä ku tuntimäärä meni alan aiheista höpötellessä reippaaasti pitkäksi...

Kiirettä ei asennuksen kanssa ole, kun ei ole mitään ongelmaa, johon tuota tarvittais ratkaisuksi. :-)

Oumanille tulee kaksikin sisälämpötietoa, sisältä asuintiloista pelkkä PT100-vastuksen (vai oliko se NTC) tieto, ja toisena 2-piirin samanlaisen anturin tieto. Mulla siis käytössä Oumanin anturoiden sijasta pelkät komponentit, kun sisälämmön säätöä en tarvitse. Ja jos joku muu tarvii, voi laittaa pelkän potikan johonkin random piuhan päähän. Tai sit ilman piuhaa, langattomana. ;-)
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #52 : 22.09.2017-12:39 »
Sisälämpötilatieto riittää Oumanille meilläkin, sama +22 kesät talvet sisällä ja autossa  ;D
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #53 : 02.10.2017-00:53 »
No niin, pannu tuli sit tänään nuohottua, aikataulun salliessa. Vaakayhdyshormikin tuli jynssättyä puhtaaksi, ihan kamalan kitupoltetun pikinen ja umpeen tukkeutunuthan tuo jo olikin, niinku kuvasta näkyy.  ;)
En ole kyl varma putsasinks ton yhdyshormin viimeks vuos vai kaks sitten.  ::)

Varmuudeks viel toisessa kuvassa sitä kitupolttoa, savut 169oC ja ΔT 14oC.

Nuohooja muuten kävi taannoin vuotuisella visiitillä. Aloitti keikan katolta, ja kun olin kertonu et puilla lämmitellään, ihmetteli alas tultuaan et enpä ole paljoa tainnu puita polttaa.   :) No joo, eipä se 15-20 mottia per vuos nyt niin paljoa olekaan.  ;D
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #54 : 02.10.2017-09:23 »
Nuohoojan käynnit on aina mukavia :)

Onko savut menneet ovesta ulos kun piippu on noin puhdas  ;D

Olen nuohouksessa siirtynyt teräsharjasta pensselin käyttöön, sillä saa puhtaamman jäljen, vaaleaa tuhkaa on sillä mukavampi harjata pois.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

geswas

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 118
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #55 : 02.10.2017-13:31 »
Nuohoojan käynnit on aina mukavia :)

Onko savut menneet ovesta ulos kun piippu on noin puhdas  ;D

Olen nuohouksessa siirtynyt teräsharjasta pensselin käyttöön, sillä saa puhtaamman jäljen, vaaleaa tuhkaa on sillä mukavampi harjata pois.

Saiskos kuvaa konvektiosta enne pensselöintiä?

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #56 : 20.12.2020-00:39 »
Päivitetääs taas pitkästä aikaa tätäkin ketjua.

Viime vuoden kesänä tuli vaihdettua arinakivet. Ne uudet oli aika pitkään yhdyshormin päällä kuivumassa, useamman kuukauden. Mut eipä riittänyt kuivailu ja enemmän tai vähemmän varovainen aloitus, palojahan noista jo on lohjennut irti. Pitänee vaihtaa huonomman tilalle vanha, ja valaa itte paremmat. Originaalit meni sentään monta vuotta. >:(

Pitää miettiä miten noi uudet kivet sais kunnolla kuivattua. Karkaisu-/lämpökäsittelyfirmoissa olis hyviä uuneja, ehkä muutama kk ison polttomaali-uunin perukoissakin hoitaisi homman hyvään alkuun.

Syksyllä tuli mieleen, et RasPi-loggerin SD-kortti alkaa olla kypsästä iässä, kohta voi sylkäistä bittejä takas. Paikallisesta kodinkoneliikkeestä tarttui sit kyytiin kortin lisäksi tuoreempi RasPi 4-versio, vanhan ku muistelin olevan 3-versio. Ja uus koppa, ku entisen din-kiskomallin kopassa ei ollut ku yks perinteinen hdmi ja uudessa kaks mini-hdmi:tä, ei oikein sopinut uusi RasPi yksiin tai edes kaksin siihen koppaan. No, vanhahan sit olikin itse asiassa uskollinen 2-versio... No, ei muuta ku miettimään miten taloLoggerin alta saa kannan kopsittua ilman et kanta saa kipiää ku samaan aikaan kirjoitellaan. Kotvasen ottaa kopioida, kun en ole vieläkään typistänyt kantaa, ja gigoja on kertynyt useita. Eli taloLogger alas, kopio kannasta ja konffeista ja eiku pudottamaan uuteen instaan. Kunhan muistaa oottaa, et kopio ei katkea kesken. Kyllä sekin sit siitä.

Note to self: älä vedä rpi-updatella vehkeeseen beta-kerneliä! Ikinä! Missään tuotantokamppeessa!

Kaatuilevan uusasennuksen jälkeen Back to basics, vanha RasPi takas paikalleen ja konffaamaan 4-versiota uusiksi, alusta asti. Ja ilman päivitystä epävakaaseen kerneliin, gosh.

Konffifilujen ja -oikeuksien kanssa pientä hienosäätöä. Totta kai. Välillä putosi vanhojakin versioita uuteen RasPiin, kun paikallisia varmuuskopioita oli kertynyt. Mut kyllä sekin siitä pikku hiljaa, löyty ne oikeat käyttöversiot.

Note to self: Kun ihmettelet miksei savukaasujen K-tyypin termoparin lämpö ei näytä oikealta, niin tsekkaa ens pari asiaa. Ensiksi, Max31850- pohjaisissa kamppeissa OWFS:n temperature-kansiot näyttää ns. kylmän pään lämpötilaa. Oikea data löytyy thermocouple-alihakemistosta, ja on jo valmiiksi kompensoitu kylmän pään lämmön suhteen.

Sitten ihmetellään miksi pannun mittarin savukaasujen lämpö on surkean alhainen. Reagoi kyllä, mut skaalaus. Taas ihmetellään, ja lopulta kaikki tiedostavat fiksaustarpeet. Skaalaushan se vain uupuu taloLoggerGraph-filusta.

Note to self: Em. thermocouple- setin saa skaalattua oikein lisäämällä em. graffakonffiin oman asteikon termoparille/pareille, K-tyypin anturilla kerroin on 16.

Mutta joo, lopputuloksena on reippaasti nopeammin reagoiva loggaus, selvästi vähemmän vasteaikaa myös etänäytössä.

Nuohoojakin tossa taannoin kävi, eipä paljon ollut hommia taaskaan. Yhdyshormin imuroin itte, hiukan lentotuhkaa muttei siitä seurannut muuta ku mietintöä torven virtauksesta, kun tykkää pyörittää pienen tuhkavanan pohjalle keskelle, ja reunoilta suht puhdas. Taitaa olla tuplapyörre.

Edit: Tuli uni simmuun, fiksattu katkenneita ajatuksia...
« Viimeksi muokattu: 20.12.2020-11:13 kirjoittanut AnssiKo »
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi