Kirjoittaja Aihe: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle  (Luettu 26094 kertaa)

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« : 15.10.2014-21:58 »
Projektin lähtökohtana oli pariin kertaan laajennettu 60-luvun yksitasoinen omakotitalo. Lämmitettävää tilavuutta kuutisensataa kuutiota. Osa seinistä on saanut alkuperäisen 100 mm villan lisäksi päälleen 50 milliä tuulensuojavillaa ja yläpohja reippaasti puhallusvillaa. Ikkunat on melkein kaikki vaihdettu, ja ilmanvaihdosta huolehtii moderni iv-kone.

Alunperin kellarin pannarissa majaili Högforsin Maxi 14, valurautainen kaksoispesäpata 80-luvulta. Poltin oli päivittynyt 2000-luvun alussa, ja öljypuolen hyötysuhde oli ikäisekseen kohtuullinen, kun öp-huoltomies huollon jälkeen mittasi hyötysuhdetta savukaasujen pohjalta. Piippuna täydenkiven reikä alkuperäisessä tiilisessä hormipaketissa.

Puunpoltto oli tietty just sitä mitä sen noilla on. Vartin välein pannariin ja puita lisää, jos poltteli pidempään. Vähällä lämmöntarpeella meni himmailuksi, ja isommalla tarpeella ei ehtinyt tarpeeksi usein ja tasaisesti pannariin. Muutama motti tuli kuitenkin tuotakin opeteltua. Motivaatio loppui siihen, kun hiukan aikaisemmin hankittu 350 asteen savukaasulämpömittari kiehahti puhki. Puiden kuskaus portaita kellariin ei lisännyt motivaatiota.

Siitä se sitten lähti. Pannun tuli valittua huolella. Pienehkö pannari, josta piippu tekee L-mallisen, ei ole niitä kaikkein helpoimpia paikkoja. Vanhassa paikassa piipun edessä ei riitä syvyys. Piipun vieressä on syvyyttä, mutta leveys rajoittaa. Samalla menee huolto takakautta tai edes takasivuilta mahdottomaksi. Klapin pituus valikoitui puolimetriseksi jo alkuvaiheessa, et saman puumäärän saa sisään pienemmällä kappalemäärällä. Öljy/pellettimahdollisuus pyöri myös varalla, mut sähkövastukset kuitenkin hätävaraksi varaajaan.

Atmoksen DC25spl olisi muuten ollut hyvä, öljyä olisi voinu käyttää varalämpönä/poissaollessa. Tuhkaluukut takasivu alakulmassa esti tuon vaihtoehdon. Sama ongelma oli melkein kaikilla leveyden puolesta sopivilla pannulla. Lopulta ainoaksi vaihtoehdoksi jäi otsikon Ariterm, malli on City 25+. Aito käänteispalo, ja valmistettu Suomessa. Hintaa niin että hirvittää, ainakin Atmokseen verrattuna. Tutun putkarin kautta tuo sentään inhimillistyi jonkin matkaa.

Varaajaksi valikoitui hiukan matalan tilan takia madallettu 3 kuution pytty kolmella kierukalla ja välilaipiolla. Tilavuutta vajaa 2.5 kuutiota, ja siinä pari 6 kW vastusta poissaoloja helpottamaan. Varaaja ei mahtunut millään pannariin, ja tilan tekeminen sille kellariin, kuskauksineen, on sitten jo oma tarinansa.

Latauspumppuna pannun mukana tullut Laddomat 21-100, 73 asteen termarilla. Pumpun ohjaus tulee pannun puhaltimien automatiikalta. Putkitukset mustalla putkella ja eristeenä alumiinipintainen mineraalivillakouru.

Pannun huoltoa helpottamaan tuli paloluukku pannariin takaseinään. Sen kautta puhaltimen saa näppärästi irti. Tuo seinä piti muutenkin tehdä uusiksi, vanha oli puurungolla kipsilevystä tehty, ja eristeenä välissä pellavalevyä.  :o
 Ei tarvinnu kauaa miettiä josko tilalle laittaisi vaikka tiiliseinän.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2014-22:42 kirjoittanut Antza0 »
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

hp85

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #1 : 16.10.2014-11:20 »
Moro. Itselläni 25+ ollut kohta 4 vuotta. Hyvin on kattila pelannut kerran vain meni savukaasuimuri mut sain sen takuuseen.
Arinassa on alkanut näkymään kulumisen jälkiä reijän ympärillä mut eipä ne arinat varmaan muutenkaan ikuisuutta kestäkkään.

2000 l varaaja on seinän toisella puolen ja lämpiää 80 asteeseen yhdellä pesällisellä koivua. Ylämittari ollessa 40 aloitus vaiheessa. Pumppu termoval ja 80asteen termari paikoillaan. Savukaasut pyörii 255 huitteilla.

Talo 91vm jukka-talo 122neliöö. Puolet talosta lattialämmityksellä ja puolet pattereilla.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #2 : 23.11.2014-22:13 »
Päivitystä projektiin, osa 1-wire

Kun kesällä ja välikausina ei tarvi joka päivä lämmittää, joutuu varaajan lämpötiloja kurkkimaan kellarissa. Muutama langaton lämpömittari on tullut kokeiltua, mutta joko kenttä loppuu kesken ja/tai vekotin syö pattereita kuin Sisu-pastilleja. Eli lepikkohan tuollaisista alkaa rapista, ei niistä ole ratkaisuksi.

Jo aikoja sitten tuli hommattua  nippu 1-wire -antureita, 9490R -USBiadapteri ja pikkunäppärä Raspberry Pi- tietokonepurkki. Hiukan hintsusti kuitenkaan projektille irtosi inspistä, eikä softien asennuskaan istahtanut aivan kertaheitolla, joten projekti pölyttyi aika pitkään. Jostain kumman syystä inspistä on sitten taas löytynyt, muutama päivä sitten upotin Raspiin TalologgerPI-paketin ja etähallintasoftan. Hommasin myös pikku kiepin lämmönkestävää piuhaa ja kolvasin tänään kokoon varaajan eristeiden sisään sujautettavan pätkän. Muutama kuva liitteenä.

Tästä vaiheesta tulikin sitten taas mieleen, miten kiva on kolvailla TO-3 -koppaisia kii 3x0.08 neliön kaapeleihin! Optikolleki tars varmaan taas mennä.  8)

Sokeripala johdossa on väliaikainen, sillä on kii RJ-12 -liittimellinen testijohdontumppi. OWFS löysi äsken testatessa 12 laitetta, eli 11 johdossa roikkuvaa anturia ja adapterin. Kivakiva!  :)
Oliskohan huomenna varaajan urtsien halkaisupäivä?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #3 : 04.12.2014-23:55 »
2000 l varaaja on seinän toisella puolen ja lämpiää 80 asteeseen yhdellä pesällisellä koivua. Ylämittari ollessa 40 aloitus vaiheessa. Pumppu termoval ja 80asteen termari paikoillaan. Savukaasut pyörii 255 huitteilla.

Aika kovan kuuloinen savukaasunlämpö. Kauanko kestää pesällistä poltella? Olen yritellyt pysytellä alle 200 asteen lukemissa, 170 on aika normi jos ei ole liikaa vetoa tai liian kuivia puita. Laddomatissa 72 asteinen termari.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #4 : 07.12.2014-12:17 »
Väliraporttia.

Liitteenä muutaman päivän tilastot kuvamuodossa. Anturiväli h noin 20 senttiä, roikkuvat johdossa pytyn urtsikuoren ja teräksen välissä puristuksissa. Kuva tuosta mittaletkusta olikin jo aiemmin esillä. Kaikki anturit eivät ole vielä lopullisilla paikoillaan, siitä nuo muutamat veltot viivat.

Kerrostuminen ei ehkä ole ihan niin terhakkaa mitä vois toivoa. Eikä tuo huippulämpökään ehkä ole aivan niin korkea ku olis hyvä. Pitänee aloittaa testailut lapauspumpun nopeudella, on edelleen asennusohjeen 3-asennossa. Lataustermarin vaihto ei inspaa, 80-asteinen jättäis runsas puol kWh enempi pannuun. Nyt jos tarvii ladata enempi, posottaa vain pytyn täyteen ja antaa lämmön sit vaan nousta 'toisella kierroksella'.

Lämpimän veden isompi käyttö näkyy hyvin kierukoiden lämpöjen kohdalla, vaikka anturit on ¨120 astetta toisella puolella pyttyä.

Pytyn yläkalotti näyttää hukkaavan lämpöjä, vaiks laskin näytti vain 80 W vuotoa, jottain tarttis tehrä. Urtsilevy tai pari pitää pistää pytyn päälle, ei oo paha nakki.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #5 : 07.12.2014-13:11 »
Täällä saa oin 2 astetta lämpimämpää varaajaan jos latauspumpun heittää III->I asennolle (grundfos 25-60). Onkos tuo oranssi käppyrä patterilähtö? Kerrostumista voi koittaa parantaa jos saa lämmityspaluun haaleammaksi Oumannin säädöillä?. Täällä oon huomannu saaneeni noin 4-5 astetta varaajan viilemämmäksi alapäästä kun muutin lattialämmityksen lähdön patteripaluuseen verrattuna edelliseen pelkkään kuristamiseen ja nyt on päässy alle 30c alalämmöissä.

Toisaalta kun joka yö lämmittää ei tuo varaajakaan ole päässy näillä keleillä siellä pahasti jäähtymäänkään.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #6 : 07.12.2014-15:10 »
Täällä saa oin 2 astetta lämpimämpää varaajaan jos latauspumpun heittää III->I asennolle (grundfos 25-60). Onkos tuo oranssi käppyrä patterilähtö? Kerrostumista voi koittaa parantaa jos saa lämmityspaluun haaleammaksi Oumannin säädöillä?. Täällä oon huomannu saaneeni noin 4-5 astetta varaajan viilemämmäksi alapäästä kun muutin lattialämmityksen lähdön patteripaluuseen verrattuna edelliseen pelkkään kuristamiseen ja nyt on päässy alle 30c alalämmöissä.

Kaikki käyrät tässä vaiheessa vielä pelkkiä varaajan anturoita. Oranssi eli LVV1 on pohjoisnavan antura, taisi jäädä huonoon paikkaan. Lähtevän (ja myöhemmin myös palaavan) lämpötieto tulee Oumanin kautta, jahka saan vanhan palomuurin päivitettyä ajan tasalle, ja lisättyä DMZ:n etähallittaville kamppeille.

Tie sit ovatko Oumanin manuskassa turhaan varoitelleet palomuurin tarpeesta, mut en hirveesti luota ton boxin suojauksiin sellaisenaan. Foliohattua...

Lattialämmityksiä ei tällä hetkellä paljoa vielä ole, mutta ne vähätkin pitäis kyllä muuttaa syötöiltään patteripaluuseen, kun ei oo kosteita tiloja. Ja patterilähtö nelitiellä, saisi viimeisen neljänneksen hyödynnettyä tarvittaessa lämmitysreservinä.

Toisaalta kun joka yö lämmittää ei tuo varaajakaan ole päässy näillä keleillä siellä pahasti jäähtymäänkään.

Juh. Ja varaajan vastusten sähkömittarilla on edelleen piiiitkä kesäloma menossa!  :D
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #7 : 11.12.2014-23:10 »
Hiukan virittelyä jälleen eilen. Joulukuinen syysmyrsky yrittää riepoa torppaa, ja torppa ottaa tuulen vastaan kylmän rauhallisesti. Eli sisälämpö droppaa hiukan. Päätin tuupata joskus hommaamani Oumanin huonetermarin kii. Eilen kaikki meni vielä ihan hyvin, EH-800 kertoi huonelämmöksi ihan järkeviä lämpöjä eli 21.5 maisemissa. Tänään alkoi tuntua hiukan vilpoiselta, EH-800 väitti huonelämmöksi 23.8 ja menovesi minimirajalla eli 21 astetta. Sisälämpö kuitenkin jopa vilpoisempi kuin eilen. WTF ???

Kaapelointi (jotain suojaamatonta nelilankaista puhelinkaapelia vissiin) kunnossa, Oumanin historiassa sisälämpökäyrä ihan siisti. Joskus kokeilin tuota sisäanturia aiemminkin, silloinkin taisi tulla samoja ongelmia. Ehti olla aika pitkään irti.
Kokeiltu kahdella eri Oumanilla, samoin tuloksin.

Ainut mikä tulee mieleen on häiriö sähkötaulusta. Johto kulkee kellarissa jonkinmatkaa yläkerran syöttökaapelin rinnalla ilmavetona tosin toistaiseksi, ja kulkee yläkerran sähkötaulun alta välipohjasta läpi. Voiko NTC-mittaukset olla noin helkkarin herkkiä induktiolle?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #8 : 12.12.2014-08:35 »
Oliko erillinen kommentointi topicci? Siirrän jos tarve on.

Mulla kävi samoin, kun virittelin tuon oman ntc-vastuksen. Irroittelin piuhat uusiksi ja laitoin takaisin ja kääntelin trimmeriä eri asentoihin. Puhelinkaapeli myös jatkona. Aluksi notkahti lämpö, mutta sitten huomasin sen aikakompensoinnin, ettei heti ota muutoksia käyttöön. Nyt pitempään kun on ollut kiinni, niin on tasoittunut tasan 22 asteeseen sisälämpötila. Itse myös nostin tuota minimilämpöä 24 asteeseen. Alussa näytti -6 astetta sisäkompensoinnin asetukseksi, mutta on palautunut siis normaaliksi.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #9 : 15.12.2014-22:41 »
Siirsin hetken pähkäilyn jälkeen huonetermarin hiukan toiseen paikkaan, nyt mittaukset on järkeviä. Huonekompensointisuhteen ja maksimivaikutuksen pienentäminen sekä vaimennusajan lyhentäminen helpottivat myös. Voi olla et kompensointipotikan jättäminen pois asetuksista jeesasi sekin osaltaan. Nyt tuntuu toimivan kuten pitääkin, eikä tuuli enää vielä lämpöjä mennessään.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #10 : 23.12.2014-23:05 »
Huonelämpöseikkailu oli tosiaan kiinni vain sisäanturin paikasta. Puolitoista metriä ja olkkarista kulman taa. Pienestä on kii! Nyt pelittää pikku hienosäädöin ja käsin koskematta. Ens yönä testataan mitä kinkunpaisto aiheuttaa. Huonetermari vaihtui sittemmin myös aidosta Oumanista pelkäksi NTC10k-vastukseksi, ei oo niin skrode boksi. Tuntuu reagoivan kiireellä, ja kytkentä on aikast helppo..

Latauspumpun (Laddomat 21-100) pumppu (Wilo-versio) säätyi myös kokeeksi 3-asennosta kakkoselle. Pannulämpö ei pahasti muuttunut,  vain asteen pari, mutta varaaja kerrostuu paljon siistimmin, kertoo Talologger.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #11 : 26.12.2014-13:27 »
Jaaha, 1-wire sitten otti ja hyytyi. Taitaa olla tietokanta solmussa. Pitää kaivaa purkki esiin ja ottaa vierihoitoon.

Vois olla samalla eduksi jatkaa letkuja hiukka, varaajan päällä on varmaan himppasen turhan lämpöistä tieteiskoneelle.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #12 : 31.12.2014-11:38 »
Se oli sitten Kingstonin 4 GT muistikortti ku hyyty. Voipi olla jotain tekemistä sen kanssa, et Raspipurkki oli varaajan päällä, kuitenkin irti eristeistä.  ::)

Pari päivää pelittäny uudella instauksella, nyt taas etäkäyttökin ehjänä. Kyl tää tästä, jossain vaiheessa taas lisää antureita. Tosin lambada-mittarointia kyl pitää edistää välillä.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #13 : 31.12.2014-14:18 »
Onko varaajan päällä kuinka lämmin? Elektroniikka ei tykkää lämpöisestä eikä muoviosat.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Ariterm City 25+ kaksoiskattilan tilalle
« Vastaus #14 : 01.01.2015-21:49 »
Onko varaajan päällä kuinka lämmin? Elektroniikka ei tykkää lämpöisestä eikä muoviosat.

Njaa, ei oo tullut mitattua. Varaaja ei kuitenkaan ole pannarissa, vaan kellarin varastohuoneen puolella. Huonelämpö aika ~20 astetta, eikä purkki tosiaan ollut ees suoraan uretaanien päällä, vaan varaajan päällä olevan väliaikaisen tukilaudan päällä, puolivälissä varaajan ja katon väliä. Raspi ei kuitenkaan temppuillut, mutta kortti sitten kerrasta... Pitäneet vielä formatoida ja kattoa josko siitä vielä olisi johonkin.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi