Ensinnäkin kiitokset kaikille vastaajille, aivanhan tässä tyhmäkin pakolla vähän viisastuu
onko varaaja kattilan yläpuolella kun homma hyvin toimii vapaakierrolla? Tuossa vapaakierrossa voi alussa olla savutus ja nokeentumisongelmaa jos kattilan vesi ei lämpene kunnolla kun varaajasta tulee kokoajan tilalle kylmää. Tuohon lyhytkierron kohtaan voisi laittaa termostaatin ja väliputkeen latauspumpun jos kattilan tahtoo nopeammin saada käyttölämpöiseksi, mutta onhan tuo tuolleinkin toiminut vuosikymmeniä.
Kattilan ja varaajan alareunat suunnilleen samalla tasolle, varaaja on noin metrin korkeampi kuin kattila. Yksi perikunnan jäsenistä kertoi että joskus savua oli tullut ovista enemmän kuin piipusta
arveli isänsä pitäneen ”kituvalkeaa” . Kyllä talosta sitä nokea löytyikin joka paikasta, vieläkin on pannarin katto ja seinät mustemmat kuin pimein afrikka, muualta on suurin piirtein saatu pestyä pois
Onkos tuossa varaajassa ylimpänä minkäänlaista ilmanpoistomahdollisuutta? Oletettavasti varaajan ylimmästä kohdasta ei silti lähde patterikierto jolloin ilma kerääntys pattereihin vaan jää varaajaan?
Piti oikein käydä vasta varsin tutkimassa asiaa. Sen mitä eristyksiltä näin, kaikkein ylimpänä on varaajalta paisunnalle menevä putki. Eikös se ilmaa itsensä paisariin sitten kun varaaja on käytössä ja hana auki? Kattilan ja varaajan välinen iso yläputki on kutakuinkin myös aivan varaajan yläosassa, patteriverkoston lähtö n. 10 cm alempana ja taas lämpimän käyttöveden lähtö siitä n. 10 cm alempana. Varaajalta patteriverkostoon lähtevässä putkessa heti termomixin jälkeen ilmausruuvi, joka on ainakin pannuhuoneen ja alakerran putkistojen ylimmässä kohdassa. Yläkerran pattereiden ilmaushan on sitten asia erikseen, ekakerralla ilmasin niitä kierto päällä. Taisi homma toimia juuri päinvastoin kuin oli tarkoitus
Paisuntasäiliö näyttäisi olevan kunnossa
Sitä Termomixn karaa kannattaa herkistellä jos on ollut pitkään käyttämätä muuten ei Ouman ehkä jaksa sitä kääntää.
Tuntuis toimivan aika jouheasti. Ainoa probleema on siinä Oumanin asennus. Säätimen naama varaajaan päin ja aika pieni väli. En tiedä onko ollut asentajan laiskuutta vai tietämättömyyttä siitä, että kätisyyden olisi voinut vaihtaa. Ei liene ainut tapaus maailmassa
Kuten seppol totesi, väliputki tuossa systeemissä on täysin viraton. Se kuuma vesi ei ilman pumppua lähde alamäkeen ja vaatii toimiakseen (lyhytkierto) kuristustakin=lataustermostaatin tai mekaanisen suntin ennenkuin toimii
Tällä hetkellä on tuo väliputken hana auki ja putkistot on kuumana aina niihin varaajan pään sulkuventtileihin asti. Eikös se silloin jotenkin toimi tuo lyhytkiertokin? Toimiipahan tuo nyt ainakin pannuhuoneen patterina kun on eristämättömät nuo putket
Talo on tällä hetkellä vielä tyhjillään kun ollaan vähän sitä rempattu. Päivällä käväisin katsomassa. Suntti on nyt asennossa 3 ja sisälämpö oli about 15. Onko ne hyvät lukemat? Meinaan kun on olleet tällaiset pakkaset ( tänäkin aamuna -24) ja säätövaraa ylöspäin vielä tuntuis olevan