Kirjoittanut: Savukaasu
Noniin.
Nyt on takka paikallaan, putkityöt tehty, savukaasu lto tehty. Ja tuli nyt tehtyä se ihan perusmallinen eli vesivaippaa metrin pätkä savuhormin ympärille.
En vielä saanut mitään laskelmia tehoista mutta 1500 litraa lämpeni kuitenkin 80/80 tilanteeseen , aikaa tämä vei 15 asteisilla aloitettuna 5 tuntia.
Suuntaa antavia laskelmia, ei huomioitu takan ja varaajan metalli massoja eikä takan ja putkiston vettä.
1,16 x 1,5m³ x 65ºC= 113 kWh/5 h = 22,6 kW/h
Tämä vaihdin on siis tulossa puolalaisen vesitakan perään jossa ilmoitettu hyötysuhde vain 68,4%, teho 32kw josta veteen 27,7 kw.
Mitenkähän nuo takan kW arvot on ilmoitettu hyötysuhde huomioiden vai ilman?
Jotta takasta saataisiin 32 kW teho 68,4% hyötysuhteella, niin puuta pitäis polttaa n.11,3 kg/h x 4,2 kWh/kg =brutto
47,5 kW.
Takka ei aivan yllä luvattuun tehoon 27,7 kW/vesi lto:n kanssakaan. Pitäis takasta saada luvatut kilowatit ensin ulos.
Tai vaihto ehtoisesti laskettuna:32 kW x 0,684 =brutto 21,9 kW, veteen 27,7 x 0,684 = n.19 kW, ilmaan 4,3 x 0,684 = n. 3 kW
Varaajan lämpenemisen perusteella laskettu 22,6 Kw/h - 19 kW =lto:n teho 3,6 kW/h
Jos tuossa lämmittämisen aikana ollut kulutusta se nostaa laskettuja tehoja.