Ite olisin taipuvainen ajatukseen että imuri olis aina täysillä ( alkusytytystä lukuun ottamatta ) jopa niin ettei ilmapuhaltimia olis lainkaan, palamisilman säätöihin sitten jonkinlaiset "servot" ilmaläppiä kääntelemään. Ensiöilma vois olla manuaalisesti säädettävä ja siinä voisi olla karkea asteikko halutulle teholle kW:na. Toisoilmalle sitten niitä parametreja, ilman lamdaa taitaa mennä arpomiseksi.
Kun pannu palaa optimaalisesti niin savukaasujen lämpötila oikeastaan kuvaa tehoa, joten lämpötilatietoa ei kannattais käyttää säätämiseen.
Tietysti vois kokeellisesti määrittää talukkoon eri tehoilla tulevat savukaasunlämpötilat optimipoltolla ja jos käytön aikana lämpötila poikkeaa taulukkoarvosta on jotain vialla: liikaa vai liian vähän toisioilmaa, sitä tietoa ei tuosta taida irrota?
Reilulla imulla sais savukaasujarrut optimoitua eikä puuta lisätessä savut tupruais niin helposti tupaan.
Noilla ajatuksilla lähestyn omaa kattilaa ja omasta näkökulmastani.
Itellä kun ei varaajaa oikeastaan ollenkaan (200 l ) niin olen vihkiytynyt ajatukseen siitä että polttotehoa pitää säätää kulutuksen mukaan. Siinä sitä on haastetta laiskalle ja tyhmälle miehelle melkoisesti