Kirjoittaja Aihe: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle  (Luettu 21948 kertaa)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #15 : 14.12.2013-09:46 »
Täällä eilen 3h aamupäivällä ilman virtaskaa, kerrankin oikeaan aikaan kun suurin osa talon väestä
arkisissa rutiineissa talon ulkopuolella.
Vaikka tänävuonna katkoja ollut n.5kpl niin kestollisesti nämä ei haittaa omakotiasujaa ennenkuin pakkanen menee
kahdenkympin päälle ja kesto alkaa oleen vrk.n luokkaa.


Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #16 : 15.12.2013-13:00 »
Olisko ollut Niiralan raja-asema jossa varavoimagenu käynnistyy sääennusteen perusteella automaattisesti jo ennen oletettua katkoa. Siinä on varautuminen kohdillaan...
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 526
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #17 : 15.12.2013-19:12 »
Kävin joskus Joutsenon TV mastolla vierailulla ja mieleen jäi varavoimalaitteisto. Siellä kiersi lähetinlaitteiston jäähdytysnesteet ja dieselmoottorit (muistaakseen niitä oli 2 kappaletta) olivat jossain 50 asteen paikkeilla valmiiksi jolloin kuulemma lähetyksiin tuleva tauko sähköjen katketessa jää minimaaliseksi kun niissäkin oli automaattistarttaus.

Lienee samanlaiset vehkeet joka asemalla.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #18 : 16.12.2013-17:05 »
Olisko ollut Niiralan raja-asema jossa varavoimagenu käynnistyy sääennusteen perusteella automaattisesti jo ennen oletettua katkoa. Siinä on varautuminen kohdillaan...

Eipä ollut Viking Amorellalla
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #19 : 16.12.2013-17:50 »
Varajärjestelmän kytkeminen 3 vaiheverkkoon ei varmaan ole ihan yksinkertainen juttu. Generaattorin voisi tietenkin käynnistää valmmiiksi jo ennen katkoa ja synkronoida verkkoon mutta kun katkos tulee, pitää varmistua että generaatori ei ylikuormitu jos verkko menee vaikka oikosulkuun tai kuormaa tulee sieltä muuten liikaa. En ole tämän alan asiantuntija tai tuntija ollenkaan mutta luulisin että pieni katkos on pakko hyväksyä. Amorella nyt vaan kerkisi menemään kivelle.

Ihan toinen juttu on että muutama vuosi sitten tein vuosihuollon Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raja-asemien varavoimaloille. Kumma kyllä kaikki on erilaiset. Yksi on Perkins, toinen on Valmet ja kolmas Volvo. Vaihdoin öljyt ja suodattimet, tarkistin akut ja pakkasnesteet vaikka ne lämpimässä ovatkin. Päälle puolen tunnin koekäyttö että ne varmaan pysyy käynnissä. Volvon kanssa kävi niin että kun moottori käynnistetään koneen viereltä ja se lähtee heti täyteen vauhtiin, huoneeseen tuli hirveä alipaine. Ovi paukahti kiinni ja meteli oli korvia huumaava. Ei ollut kuulosuojaimia enkä jaksanut työntäää oveakaan auki. Kädet vain korville. Vähän ajan päästä alipaine pieneni ja sain oven auki. Moottorin sai sammuksiin vain valvomosta.

Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #20 : 18.12.2013-06:15 »
Itse päätin tänä vuonna hankkia sähkökatkojen varalle verkonvaihtokytkimen ja aggregaatin. 5,5kW 3-vaihekoneen jo hommasin ja verkonvaihtokytkimen asennusta vielä odottelen, järjestelmä ei siis vielä ole käytössä. Tänä vuonna on ollut kaksi yli seitsemän tunnin katkoa, tuon varajärjestelmän tuleva olemassaolo rauhoittaa mieltä niiden kannalta.

Eino-myrsky tuotti minulle 8 pinokuutiota uusia polttopuita, sen verran se tuossa metsässä meuhkasi. Viime viikon tuuli kaatoi kuusi runkoa lisää, pitäisi jokupäivä ottaa asiaksi korjata puut pois ja kaataa juuret takaisin maahan.
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

riepueetu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 137
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #21 : 22.12.2013-22:30 »
Morjens!

Täällä alkaa tuollainen verkonvaihtokytkin projekti nyt heti uuden vuoden jälkeen. Ns."Nyt meni hermot"  Pahimmillaan ollaan oltu kaksi vuorokautta sähköittä. Siinä on aina jonkilaiset kelasulkeiset menoillaan kun pidempään ollaa ilman valtion verkkoa. Eniten pännii noi tunnin katkokset jolloin on taas pihaa vetelemässä kun sähköt palailoo :)

Kuinkas tuon homman saisi automatisoitua siten,  että generaattori käynnistyisi ja syöttäisi kolmivaihepiuhan kautta taloon sähköä kun tuo valtion verkko ei sitä toimita?
Mitäs osia siihen kaiken kaikkiaan tarvittaisiin ?

Kinkkua odotellessa...

-Eetu-




Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #22 : 23.12.2013-12:45 »
Itse hakkasin päätäni seinään Eino-myrskyn edellisenä iltana, että niin, koko kesä oli jälleen aikaa hoitaa varavirtajärjestelmä kuntoon ja tässä sitä taas ollaan: hommat tekemättä, aggregaattia kantamassa ja piuhoja vetämässä sisään mistä ikkunasta milloinkin.

Sähköliike, josta tilasin verkonvaihtokytkimen, ehdotti minulle tuollaista automatisoitua aggregaatin käynnistystekniikkaa. Varoittivat tosin, että järjestelmä on melko kallis hankittavaksi. Päätin tilata vain tuon verkonvaihtokytkimen, kyllä sen 15min sähkökatkon kestää vaihtoehtovoimaa paikalleen laittaessa. :)
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

riepueetu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 137
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #23 : 23.12.2013-23:12 »
Morjens!

Totta tosiaan, ei 15 minuuttia pahaa vielä tee.
Nettiä selaillessa löysin verkonvaihtokytkimiä, hintaluokka n.500 eur.
Tarvittaneen ilmeisesti oikein sähkömaakari joka saa tuon kytköksen tehdä tuonne sähkötauluun.

-Eetu-

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #24 : 24.12.2013-10:17 »
Täällä on päätauluun asennettu tuollainen:
http://www.hjvisions.fi/sontheimer-verkonvaihtokytkin-ult404t-10g-24napainen-40a-p-2802.html
Hintaa sähköliikkeessä muistaakseni 50 euroa. Lisäksi pistorasia ulos, noin 5€ ja kaapelia muutama metri. Sähkömiehellä kului asennukseen noin tunti.
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #25 : 25.12.2013-12:50 »
Kuinka ootte asentanut verkonvaihtokytkimet?
Ulkopuolisen syötön perässä vain jokin vaihe jossa kriittiset laitteet vai kaikki ja tyrnä aggregaatti?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Erbish

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 141
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #26 : 25.12.2013-13:12 »
Kuinka ootte asentanut verkonvaihtokytkimet?
Ulkopuolisen syötön perässä vain jokin vaihe jossa kriittiset laitteet vai kaikki ja tyrnä aggregaatti?
Kaikki vaiheet ja tyrnä aggregaatti ainakin täällä!
Ariterm 60+ varustettuna jäännöshappi mittauksella/ohjauksella
Sekä toisioilman uudelleen reitityksellä.
Varaajana 5m3 akvaterm.
Lämmitettävää ~800m3.
Talo Vm 2012.
~27pm3 koivua vuodessa.

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #27 : 16.11.2014-22:19 »
http://www.ebay.de/itm/APC-Back-UPS-BX1100CI-GR-SCHUKO-/331367993798?pt=DE_Computing_Unterbrechgsfr_Stromversorg_&hash=item4d271251c6

mitäpä on kokeneemmat mieltä, toimisko tuommonen?
1100VA 660W 230v
Energie-Nennleistung   273 Joules
Elektrischer Strom max.   5 A

Akkuja on tuossa valmiina sen verran että täydellä kuormalla 2.4min ja puolella 11min.
Mitähän tuo laite tuumis kun siihen kytkis aurinko/uuniijärjestelmän ohjaimen, joka on 5w teholtaan ja se ohjaa kahta taajaripumppua tehoalueiltaan 3-75w. Lähinnä kiinostas että kauankohan tuo jaksas pyörittää toista pumppua+ohjainta kun harvemmin nuo yhtäaikaa pyörii. Äkkiseltään ite mietiskelin että oliskohan yltiöoptimistinen arvio kolme varttia? monestihhan näihin saapi lisäakkupakettejakin osteltua niin jos nuista löytyy valmis lähtö sille niin ei varmaan olis kummakaan homma lisätä joku vaikka pihassa seisovan asuntovaunun akku talveks siihen? eikös sen upsin ylläpitolaturi huolehtis siitäkin vai tuleeko siitä toimintasavut ulos yli-ison akuston takia?12v näkkyyvät olevan nuo vara-akut mitä nuihin upseihin saapi mutta liekkö sitten kytketty jänniteitä usseemman akun avulla ylöspäin?

Minkähänmoinen systeemi sitä pitäs tehhä että sais vaikka puol päivää pyörimään talon kaikki pumput+ohjaimet. kokonaiskuormaa olis niillä siis maksimissaan noin 200w, joista varmaan suurinosa ollaan alueella 100-150w. Akkujen varassa olis tuo homma ainakin alkuun ja agrehommat tulis sitten kehiin vasta pitemmille katkoille! Siniaaltokamat ja mielelleeän automaattista mallia eli vehkeet toimis kokoajan varavoiman läpi ja akusto hyppäis peliin kun valtakunnanverkko tipahtaa alas. tuo sen takia että en kehtais rouvaa ressata millään sähkökatkon aikasella toiminnalla ettei uuniputkistot kovin pahasti keittelis, varsinkin kun tuleva modaus mahdollistaa aika rajutkin höyrystymiset. Lisäks en usko että nuo taajaripumput ja ohjain kovin pitkään tykkää kanttiaaltovehkeistä eli en aio laittaa mtn halpaa kiinaninvertteriä mallia vaiha töpseli paikasta toiseen! siniaaltosena voisin moista harkitakkin, mutta sillon täytyy olla akun ja invertterin lisäks ylläpitolaturikin ja yhteensä alkaa tulla jo hintaa yli tuon upps+asuntovaunun akku?
« Viimeksi muokattu: 16.11.2014-22:31 kirjoittanut savonhumu »
Hitaasti mutta epävarmasti.

Pannarix

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 64
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #28 : 16.11.2014-23:36 »
Oma järjestely on sähkökatkojen varalle on painovoimainen kierto. Ensin kattilan ja varaajan välillä, ja varaajasta patteriverkkoon.
Ohitusventtiilit termareille, käsin avattavat toistaiseksi. Attack lupaa 70% lämpöä ilman sähköjä joten enemmän tavaraa pesään ja lämmitys pelaa sähköittä, jos ei ihan yhtä liukkaasti niin kuitenkin.
Patteriventtiilit vähän isommalle niin tulee toimeen näinkin odotellen lämpimämpiä kelejä.
Asiaa auttaa että kattilahuoneen yläpuolella on kaksi kerrosta.
Paisuntasäiliö on myös painovoimainen, huoltovapaa versio.
Pahimpien kelien varalle on vielä ilmakiertotakka, valurautasydämellä.
Upsit on ok jos lyhyitä sähkökatkoja mutta jos menee viikkoja niin luomuversio on harkinnan varainen vaihtoehto.
Attack DPX Profi  + DIY alapalo 150kw + Yläpalo 350kw - poistettu ja uusi tehty tilalle -Varaajia 2m3, 10m3, 20m3  +24kw kaasu + Ritmüller 6 1/2 oktaavia

someone

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 46
    • SAVUKAASU LTO
Vs: Varajärjestelmät pitkän sähkökatkon varalle
« Vastaus #29 : 17.11.2014-12:36 »
Kesällä kun oli Helena myrskyn jälkeen sähköt pois puolisen päivää alko löytyä kummasti intoa miettiä varajärjestelmää.

Settiin kuuluu:
- Powerwalker VI 800 siniaalto ups jolla pyörittää pumppuja lyhyemmissä katkoksissa. Upsiin modattu kolme puhallinta, termostaatti ja puhaltimien nopeussäätö kiinni joilla saadaan ajoaikaa pidemmäksi lisäakuilla.
- Hyundai JD2500 halpis 1-vaihe genu johon modailin kojevastikkeen kylkeen.
- Sontheimer verkonvaihtokytkin.
- Kotelo jossa monitoimi mittari joka mittailee genun syöttämän jännitteen, teho, kwh, käyttötunnit ja vikavirtasuoja. Kotelon alla kojevastike genun syöttökaapelille.
- 1-vaihe kojevastikkeilla oleva syöttökaapeli 25m. Saapahan genun vähä kauemmas nurkan taa pärimemään.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20895.0
OKT vm.-88 190m2
Kokonais kulutus: 6263 kWh + 6m3 halkoja/vuosi
2008 MITSUBISHI MSZ-FD25VAH  2009 CHUNLAN KFR-25GW/VJWa 2012 TP-KERÄIMET JA SAVUKAASU LTO