Kirjoittaja Aihe: Akvaterm Akva vakiovaraaja  (Luettu 5090 kertaa)

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Akvaterm Akva vakiovaraaja
« : 29.10.2013-19:22 »
Nyt on Akvatermin sivuille ilmestynyt vakiovaraajia 10000 litraan asti. Sellaisella pysyisi pirtti pakkasillakin pari päivää lämpimänä.

http://www.akvaterm.fi/fin/Lamminvesivaraajat/Akva.8.html
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Erbish

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 141
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #1 : 29.10.2013-20:15 »
On näköjään tullut pari muutakin kokoa, tuollainen 6m3 olis sopinut heittämällä tänne mutta myöhäistä nyt.
Tuollainen 10m3 pytty olis komea laite tosin saa olla huonekorkeuttakin kohtuullisesti.
Ariterm 60+ varustettuna jäännöshappi mittauksella/ohjauksella
Sekä toisioilman uudelleen reitityksellä.
Varaajana 5m3 akvaterm.
Lämmitettävää ~800m3.
Talo Vm 2012.
~27pm3 koivua vuodessa.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #2 : 19.12.2013-10:02 »
Yhä kaihertaa tämä AKVA varaajan vajaakäyttö. Minulla on tuo kuvassa nähyvä ylin anturi varaajan yläkulmassa, ja sen uläpuolella on sen kuvun verran vettä. Litroista en tiedä mutta tässä 4m³ varaajassa uskoisin olevan satoja litroja. Varaaja2 anturi on ylemmän kierukan laipassa. Nyt kuvan mukaisessa tilanteessa saa vielä lämpimät suihkut, mutta jos kierukka olisi puoli metriä ylempänä, lauhoina aikoina lämmitysväliin saisi vielä yhden päivän lisää.
Vaikka varaajassa on sisällä jatkoputki lähtevälle patterivedelle, ei sekään ole riittävän pitkä/ylhäällä, kun kuvan tilanteessa hetken kuluttua patteriveden lämpötila laskee, tuo yläkulman lämpötila yhä pysyy korkealla.
Kuvullinen vettä täysin hyödyttömänä.
Päältä voisi kyllä ottaa lähdön patterivedelle, mutta lämmitysväli kun ei ole siitä kiinni vaan tuosta käyttöveden lämpötilasta.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

lmfmis

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 169
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #3 : 19.12.2013-10:16 »
Tuttu juttu. Siitä varaajan "kannesta" voi saada 5 astetta lämpimämpää vettä helposti.

Nikkari laittaisi lisäkiepin kuparia varaajan yläosaan - sisälle tai ulkopuolelle riippuen taitojen ja raivon määrästä  ;D

Tai sitten voisi kokeilla sijoittaa lämmönvaihtimen varaajan yläyhteestä lähtevälle vedelle ja käyttövedelle....siinä pitää siten olla kierto päällä...ja käyttöveden esilämmitys ettei suihku kylmennä taloa.


Itse ratkaisin tuon niin että en enää murehdi saavani varaajasta kuuminta käyttövettä vaan se on aina "esilämmitettyä" ja loppu nostetaan kuumaksi suoralämmittimellä. 8kW malli riittää äärettömiin kunhan esilämmitettyä 30ast vettä on saatavilla. Jos sen perässä on useampi suihku/käyttöpiste, niin sitten noita pitää laittaa rinnan...yksi suihku per lämmitin.

Siis tuollaisen:


kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #4 : 19.12.2013-13:17 »
Sama homma täälläkin, vaikka onkin metallimiehen oma rakentama varaaja, niin kierukka on laitettu liian alas. Väärin kopioitu jäspin ovaali varaajan mitat. Yläosa on pidettävä noin 58 tai ainakin yli 55 asteessa, jotta suihkusta saa lämmintä. Toisaalta mulla taas ottaa lattialämmöt aivan ylhäältä, niin lämmitys hyödyntää sen ylimmän osan viimeseen asti. Tuollainen suoralämmitin voisi toimia täälläkin hyvin kierukan jatkona. Tuohan ei kai paljoa sähköä haukannut, kun on esilämmitettyä vettä tarjolla?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

lmfmis

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 169
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #5 : 19.12.2013-14:14 »
Tuohan ei kai paljoa sähköä haukannut, kun on esilämmitettyä vettä tarjolla?

Jos pitää nostaa muutamia asteita 2-3kW riittää. Noin kymmenen asetta nostoa on 8-9kW. Meillä on kelvannut kaikille 40 asteinen kuumavesi.

Ja kun ei vettä käytetä, niin vie 0 W.   ;D

Virtaama on sitten senverran ajoittunut että vain yksi suihku kerallaan.

Kesällä kun nostaa parikymmentä astetta vie 12-13 kW. Jääkylmästä 40 asteiseksi sen 16kW joka on oman laiteen maksimi.

Säästää ihan sunnattomasti kuumavesivaraajaan verrattuna.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #6 : 19.12.2013-14:51 »
Tuttua akvan tavaramerkkiä täälläkin tullut ihmeteltyä jo aiemmin myös tuolla jossain toisessa ketjussa.

Jos kierukan nostaa sama lämpömäärä kuitenkin kuluu oli kierukka sitten ylhäällä tai liian alhaalla. Ainoa ero tulee
hieman kuumempana pidettävän varaajan suuremmista lämpöhäviöistä.

Jos kierukka on aivan ylhäällä lämpö loppuu kuin seinään kun se loppuu. En väitä että olis huono
kun kierukat olis ylempänä, mutta tuo uudempien akvatermien kierukan päivitys ei mielestäni ole huono kun kierukan
pää on käännetty kohti lakkia. Ottaa hieman myös lakista lämpöä ja sitten myös alempaa.

Parhaaseen lopputulokseen pääsee kun kuumalle käyttövedelle on esilämmityskierukka varaajan alaosassa, tällöin lämpöä riittää pidempään kun lakistakin lämpö valuu alas(tosin hitaasti)

Jos alkaisin sähköllä nostamaan käyttöveden lämpöä omassa "kohteessa" sähkölasku olisi äkkiä 1,5 kertainen. Tosin
harvoin käy niin että lämmintä vettä ei ole joten ei ajatustakaan sähkölle kun tuon verotuskin nousee ensivuoden alusta.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #7 : 20.12.2013-13:25 »
Tai sitten voisi kokeilla sijoittaa lämmönvaihtimen varaajan yläyhteestä lähtevälle vedelle ja käyttövedelle....siinä pitää siten olla kierto päällä...ja käyttöveden esilämmitys ettei suihku kylmennä taloa.

Mulla menee patterikierron vesi käyttöveden levylämmönvaihtimen läpi, Oumanni säätää Belimon kanssa ja pyrkii pitämään sen 55 asteessa. Suihkussa käydessä patterikiertoon lähtee kraanan auettua kylmempää, mutta kun perässä on Arimax 17R:n 200 litraa niin ei tuota sitten itse pattereissa huomaa. Ei tämäkään ihan täydellinen ratkaisu ole, suihkun sulkeuduttua puskee jonkin aikaa kuumempaa vettä kanaaliin kunnes sitten tasoittuu. Nopeampi venttiilimoottori auttaisi tai sitten jos tuota Oumanin säätökäyrää puukottaisi. Ei ole kumminkaan niin paljoa vielä häirinnyt, että olisin lähtenyt puukottamaan järjestelmää.

Tuollainen sähkölämmitin on LVI-tekniikan luvatussa maassa, Iso-Britanniassa hyvin yleinen värkki. Toisena vaihtoehtona siellä on kaasukäyttöisiä lämmittimiä. Tavallaan ihan järkevä konsepti jos lämpimän veden tarve on pientä ja todellakin paljon fiksumpi kuin pitää 300 litraa vettä koko ajan sähköllä lämpimänä.


Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #8 : 20.12.2013-23:21 »
Katsoin omaan tulevaan konseptiin Akva Smart varaajaa priimaukseen. KV-kierukka on varaajan katossa (22 mm 14,5 m kampakupari), pitäisi piisata aika pitkälle jos akkuvaraajasta saadaan väh. 20 ´C ulos.

Hinta on tietty kohtuu korkea mutta olisi käytöltään varmasti ihan huippuluokkaa.
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #9 : 21.12.2013-10:51 »

Parhaaseen lopputulokseen pääsee kun kuumalle käyttövedelle on esilämmityskierukka varaajan alaosassa, tällöin lämpöä riittää pidempään kun lakistakin lämpö valuu alas(tosin hitaasti)


Näin on, hankin viimein käyttöveteen, ja taas ihan harrastuksen pohjalta, mitään varsinaista tarvetta ei ollut, termostaattisäätimen rajoittamaan käyttöveden maximi lämpötilaa.
Se on kytketty niin, että ei ota koskaan kylmää vaan alimmaisesta kierukasta, mikäli ylhäältä tulee yli 60°C.
Kuvasta käy hyvin ilmi kun ottaa aluksi, ennenkuin varaajan yläosa jäähtyy, alhaalta.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #10 : 25.12.2013-12:58 »
Näin on, hankin viimein käyttöveteen, ja taas ihan harrastuksen pohjalta, mitään varsinaista tarvetta ei ollut, termostaattisäätimen rajoittamaan käyttöveden maximi lämpötilaa.
Se on kytketty niin, että ei ota koskaan kylmää vaan alimmaisesta kierukasta, mikäli ylhäältä tulee yli 60°C.
Kuvasta käy hyvin ilmi kun ottaa aluksi, ennenkuin varaajan yläosa jäähtyy, alhaalta.
Onko tuosta putkituksesta ja termarisäätimen(merkki/tyyppi?) liitynnästä kuvatusta?
Josko olis apua oman alakierukan suunnittelu/asennushommiin...
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 532
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #11 : 25.12.2013-14:35 »
Jos kierukka on aivan ylhäällä lämpö loppuu kuin seinään kun se loppuu.

Mutta sen lopun sais myös käyttöön. Toinen asia tuolla katossa olevalla varaajalla on että lämpöä myös saa kuin seinästä paljon nopeammin kuin nyt. Tuossa kuvassa musta on varaajan katto, harmaa kierukan yläreuna (huono kontakti verrattuna seuraavaan) ja ruskea kierukkalaipan alareuna. Kun varaaja kesällä pääsee sen verran haaleaksi että alkaa hellasäröä ilmaantumaan suihkussa menee sytytyksestä noin 20 kW teholla 3000 litran Akvan vakiovaraajassa lähemmäs tunti ennenkun kuumaa saa hanasta, jos kierukka ois korkeemmalla onnistuisi sama jo puoleen tuntiin kun kattila on lämmennyt ja alkaa lataamaan varaajaa.

Jos varaajaa pitäs kesäajan sähköllä käyttöveden lämmitystä varten pitäs varaajasta lämmittää 40 senttiä ~666 litraa vettä käyttöveden tekoa varten. Jos kierukka ois 0-20cm matkalla varaajan katosta lämmitettävä vesimäärä olisi vastaavasti ~333 litraa (laskin omassa varaajassa että sentin verran korkeutta on 16.6 litraa vettä)
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #12 : 26.12.2013-11:11 »
Kun varaaja kesällä pääsee sen verran haaleaksi että alkaa hellasäröä ilmaantumaan suihkussa menee sytytyksestä noin 20 kW teholla 3000 litran Akvan vakiovaraajassa lähemmäs tunti ennenkun kuumaa saa hanasta, jos kierukka ois korkeemmalla onnistuisi sama jo puoleen tuntiin kun kattila on lämmennyt ja alkaa lataamaan varaajaa.


Tuossa auttaisi....tadaa. .. levylämmönvaihdin kytkettynä varaajan lähtöön. Ainakin tuossa 2400EK:ssa lämmityspiirin lähtö on yläkierukkaa ylempänä ja lämmityksen aloituksesta ei niin kauheasti aikaa mene ennenkuin levylämmönvaihtimen kautta alkaa saada kuumaa käyttövettä.
Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Akvaterm Akva vakiovaraaja
« Vastaus #13 : 24.01.2014-09:17 »
Kyllä tää jotenkin korpee kun varaajassa olisi liki 60°C vettä ihan käyttämättä ja pattereille saanti on 36°C ollut jo 3 tuntia. Ihan varmasti teen tuolle jonkun virityksen, mutta eikö kellään ole luukusta varaajan sisältä otettua kuvaa jotta näkisi onko siellä sisällä todella ohjureita vai 10cm tumppi

minulla ei edes ylin mittauspiste ole päällä vaan varaajan hartian kohdalla

tähän saakka on selvinnyt tällä lämmityskaudella silti jokatoinen päivä lämmittämisellä vaikka olen pudottanut varaajan latauslämpötilan 10°C asteella 96°C asteeseen
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014-09:22 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0