Kirjoittaja Aihe: Atmos DC50GSX käyttöönotto  (Luettu 61353 kertaa)

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #165 : 13.02.2015-21:41 »
Tuossa on 2 pyöreää putkea jossa on savukaasu jarrut sisällä kattila muuten pelaa loistavasti mutta tuota termostaattia meinasin keitellä ,jos selviäis sen avautuma putkistossa on ala ylä yhteensä 6 käyrää jos vika on jossain on vika niin tossa laddomatissa vuotoa tai termostaatti päästää läpi mutta tutkin ens lämmityksessä tuota lämpötila eroa tarkemmin ja kattila mittari heittää n.6c näyttää liikaa

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #166 : 14.02.2015-00:46 »
Semmoisen asian olen huomannut ,itsellä on 200 piippu 5 metriä pitkä jos vetoa on liikaa niin savuttaa sisälle jos täyttö luukun avaa ja ohitus on auki, itsellä tuuli aiheuttaa tuota ja näyttäisi ,että vetää silloin sieltä palopesän kautta ja myös ohituksen kautta niinpä se savu ei tiedä kumpaan suuntaan menee,tyvenellä en tommoista ole huomannut.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #167 : 14.02.2015-08:25 »
Niin, onko kukaan tutkinut Laddomat latauksen runko-osaa eli käyttääkö lafomat samaa runkoa  tehosta riippumatta. Onko kiertovesipumpun kiinnitys samanlainen kaikissa teholuokissa. Helpoin tapa on vaihtaa  tehokkaampi kiertovesipumppum, jos kattila ohjaantuu helposti katkokäynnille. Kiertovesipumppu on sydän kattilan jäähdyttämisessä.

Esim. minun tapauksessani Grundfossin 25-60-180 pumppu on aivan liian pieni ajatellen kriittisempää tilannetta varaajan lämmittämisessä ja normaali tilanteessakin kattilan lämpötila on 10 astetta korkeampi kuin termostaatti arvo. Grundfors 25-80-180 on riittävän tehokas ja siten kattilaa on vaikea saada kiehunta tilaan. Lämmittämisen huolettomuus on aivan toisella tasolla.

Niin, itse lämmittämisen aikana minun tapauksessani vettä virtaa varaajasta kattilaan vain  10 litraa minutissa eli ei tarvitse kummoista veden kierrätystä itse kattilan jäähdyttämiseen. Lämpötila ero on n 70C
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015-08:28 kirjoittanut markkulievonen »

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #168 : 14.02.2015-08:36 »
Lämmitin vedessä tuota 72 termostaattia ja mittasin samalla  langallisella paistimittarilla veden lämpöä ja 72 asteessa lähtee avautuun todella vähän ja 76 termostaatti on kokonaan auki

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #169 : 14.02.2015-08:38 »
>Semmoisen asian olen huomannut ,itsellä on 200 piippu 5 metriä pitkä jos vetoa on liikaa niin savuttaa sisälle jos täyttö luukun avaa ja ohitus on auki, itsellä tuuli aiheuttaa tuota ja näyttäisi ,että vetää silloin sieltä palopesän kautta ja myös ohituksen kautta niinpä se savu ei tiedä kumpaan suuntaan menee,tyvenellä en tommoista ole huomannut.<

Ehkä jokun muu tekijä on vielä huomioimatta. Jos avaat täyttöluukun, niin kaikki puhaltimen / hormin vetoon liittyvä ilmamäärä tulee avatun luukun kautta.(Pienin vastus avatussa luukussa). Eli jos hormin veto on hyvä, niin täyttöluukku ei tulisi savuttaa. Mutta, lie vain toiveajattelua, koska yleisesti videoissa on luukun yläreuna mustunut.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #170 : 14.02.2015-08:43 »
Lämmitin vedessä tuota 72 termostaattia ja mittasin samalla  langallisella paistimittarilla veden lämpöä ja 72 asteessa lähtee avautuun todella vähän ja 76 termostaatti on kokonaan auki

Mutta, eikös ongelma tullut tuolla 78C termostaatilla, jonka vaihdoit. Tuon termostaatin avautumisessa lie jotain ongelmaa, koska järjestelmä toimii testaamallasi 72 C termostaatilla.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #171 : 14.02.2015-08:54 »
Asian viereen, mutta lähelle kuitenkin. Yleensä keskieuroopassa / muualla on erilaisesti mielletty tämä varaaja / puulämmitys. Kattilan perässä on monasti melkoinen varaaja arsenaali ja luonnollilsesti heille on vieras mielikuva lämmittää varaajaa niille lämpötiloille kuin meillä. He eivät tunne tätä kattilan katkokäyntiä,- vaan todella se heillä on vain varajärjestelmä.
Samaan mielikuvaan perustuu myös atmoskattilan rakenne. Veden kierron vastuksella ei ole merkitystä, jos kattilan takana on riittävästi varaajia / kokoa. Havainnoikaapa näistä atmosvideoista kattilan putkitus ja sen pieni koko. Eihän noille kokoluokille ole suunniteltukaan varaajasta tulevan kuuman veden, vaan veden lämpötila on mieluimmin alle +60C kuin yli.

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #172 : 14.02.2015-09:05 »
Aivan tuolla 72 pystyy polttamaan normaalisti ja tuo avautuma kertookin sen miksi se menevä vesi on 80 sateista siellä varaajaan menevässä putkessa, koska mulla n.22 asteinen vesi jäähdyttää sitä latauspumpun runkoa ja varmaan vaikuttaa myöskin tuohon termostaattiin koska on siinä aivan vieressä mitä kuvia tutkinut

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #173 : 14.02.2015-10:05 »
Aivan tuolla 72 pystyy polttamaan normaalisti ja tuo avautuma kertookin sen miksi se menevä vesi on 80 sateista siellä varaajaan menevässä putkessa, koska mulla n.22 asteinen vesi jäähdyttää sitä latauspumpun runkoa ja varmaan vaikuttaa myöskin tuohon termostaattiin koska on siinä aivan vieressä mitä kuvia tutkinut

Niin, jos ei ole suuri töinen , niin testaappa tuo uudempi termostaatti ja sen avautumminen.Se ei todennäköisesti avaudu suunnitelmallisesti. Niin, jos järjestelmässä on riittävä / hyvä vedenkierto, niin termostaatti ei koskaan ole täysin auki. Aivan kuin autossa, jossa termostaatti alue säätelee veden virtausta. Kuten tiedämme, niin koneissa / autossa lämpömittarin viisari jököttää samalla kohtaa kesät ja talvet. Tosin vedenkierto nestemäärään ja lämmöntuotantoon autossa on toisella tasolla kuin lämmityskattilassa, mutta kuitenkin.

Asian viereen. Lämpeneekö atmoskattila vesitilaltaan tasaisesti edestä ja takaa. Siis tilanteessa kun kattilaa aloitetaan lämmittämään. Kylmästä käyttölämpötilaan.  Tuolla voi testata,- kylläkin vain suuntaa antavasti kattilan veden kiertämisen eli kattilan lämpötilan nousu tulisi olla tasainen kauttaaltaan. Huono veden kiertäminen hidastaa etäällä olevien kohtien lämpenemistä. Käsituntumalla jo selvinnee asia.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015-10:16 kirjoittanut markkulievonen »

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #174 : 14.02.2015-10:38 »
Itse yritin tuon ottaa huomioon jo asennus vaiheessa eli kattilaa on vähän kallistettu eteenpäin ja vasemmalle käsin ei silmällä huomaa mutta passilla näkee n.10 mm on ero ja tuota veden lämpötila anturia voi varmaankin helposti pikkusen huijatakki jos siihen tarvetta on

geswas

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 118
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #175 : 14.02.2015-13:04 »
Kannattaa vilkasta tuo kattiveden termostaatti, minkä asteinen se on.

http://www.atmos.cz/english/nahradni-dily-002-regulacni-kotlovy-termostat

On aika helppo homma vaihtaa korkeampaan astelukuun ja kattila pelittää ilman katkomista loppuun saakka, toki varmista vielä ensin että vesikierto on kunnossa.

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #176 : 14.02.2015-14:32 »
78 termari keitetty ja 78 aukeaa pikkuisen mutta on kokonaan avautuneena vasta 91 asteessa selittäisi tuota isoa eroa termostaattien kesken, 72 oli kokonaan auki 76

Marko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 140
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #177 : 15.09.2015-20:26 »
Päivitystä tännekin välillä!

Vuosi tuli täyteen kun aloin seuraamaan puunkulutusta, nyt tulokset.
16 kpl kului kuution klapisäkkiä puita, sähköä 2700kWh ja vettä 63 kuutiota. Lämmintä on 490 kuutiota.

Kattila pelaa ihan hyvin, ainut että savukaasuista pitäis saada se 50 astetta pois. Ei auta vaikka on kunnon konvektio, tarvis vissiin saada puhallinta pyöriin vähä rauhallisemmin. Piipun veto ei mittarin mukaan ole suurempi kuin manuaalissa. Saa tulla ihmettelemään, jos on ideoita.

Atmos DC50GSX, Akvaterm 4000, Laddomat 21-60

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #178 : 15.09.2015-20:42 »
 >Kattila pelaa ihan hyvin, ainut että savukaasuista pitäis saada se 50 astetta pois.
Ei auta vaikka on kunnon konvektio, tarvis vissiin saada puhallinta pyöriin vähä rauhallisemmin. <

 Tietysti tuon moottorin pyörimisnopeuden pienentäminen olisi helpois tapa vaikuttaa savukaasujen lämpötilaan, mutta saman asian voi tehdä pienentämällä kattilan kokonais ilmansaantia.

Niin, onko  tuossa mallissa märkä /vesitilan ympäröimä konvektio? Missä lämpötiloissa savukaasut huitelee?


sammy

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 36
Vs: Atmos DC50GSX käyttöönotto
« Vastaus #179 : 15.09.2015-21:39 »
Ilmeisesti taloudessa pieni pääluku, ainakin vedenkulutuksen perusteella?