Onko sinulla koko ajan kierto talolle päällä, vai ajetaanko talon varaaja (lähes) tyhjäksi, ja vasta sitten käynnistetään kiertopumppu ja vaihdetaan talon varaajan jäähtynyt vesi pannuhuoneen lämpimään? Kierto taas seis kun talon varaaja on ladattu ja pannuhuoneeseen palaava vesi alkaa olla lähellä lähtevän veden lämpöjä? Eli 90% ajasta vesi ei kierrä eikä siten tule pitkähkön kanaalisi lämpöhäviöitä muulloin kuin latauksen aikana?
Hei,
Pannuhuoneen kaksi varaajaa on sarjassa ja talolta paluu on sarjan viimeisen alaosaan. Siirrosta talolle huolehtii Termomat 2, joka tällä hetkellä on asetettu niin, että kun talon varaajan ylälämpö laskee 32 asteeseen, käynnistyy siirtopumppu. Pumppu sammuu kun talon varaajan alaosan lämpötila nousee 50 asteeseen tai jos päävaraajan lämpötila on 3 astetta pienempi kuin talon varaajan yläosa (päävaraajassa ei ole enää energiaa). Lisäksi voidaan asettaa energiamäärä (lämpötila), joka jätetään päävaraajaan. Myös sähkövastuksen ohjaus onnistuu tai muun vaihtoehtoisen energialähteen ohjaus.
Antureihin tarvitaan siis 1 x 4-napainen johto talon varaajalta Termomatille sekä yksi anturi päävaraajalta Termomatille.
Koko homma kiertää erillisen logiikan kautta, jossa voidaan asettaa siirtopumppu käsikäytölle (kesä) tai automaatille (talvi). Kesäaikaan siirto tapahtuu logiikan kautta talossa ja pannuhuoneessa olevien kytkimien kautta, jotka ajavat siirtopumppua 30 minuuttia per painallus (suihku- tai asianpesuvesi). Talvikäytöllä logiikka noudattaa Termomatin vakiokäyttäytymistä.
Muutamia ongelmia tässä on:
- pumppauksen aloituslämpöä joutuu säätämään kelien mukaan
- jos molemmat varaajat tyhjiä, aloittaa Termomat siirron heti kun päävaraajaan lämpötilan vähänkin nousee (laitettava manuaalille vähäksi aikaa). Turhaa kiertoa, koska kattila ei lämmitä niin nopeasti mitä siirtopumppu siirtää.
Nämä ongelmat voi helposti poistaa tuon erillisen logiikan avulla mutta laiskuutta ja muiden "tärkeämpien" tekemisten vuoksi jatkojalostus on jäänyt vielä suunnitelma valmis -tasolle.
Kysy, jos jotain jäi epäselväksi.
Edit. Lisäystä:
Logiikassa myös ohjelmoitu niin, että jos latauspumpulle tulevan veden lämpötila nousee yli 65 asteen ja savukaasuimuri on päällä, ajetaan siirtopumppua 5 minuuttia.