Hei,
muutimme uuteen (vanhaan) taloon ja nyt on lämmityksen opettelu menossa.
Kattilahuoneessa on Jäspi tupla 2S ja perässä Akvatermin parin tuhannen litran varaaja, johon lisättiin pari sähkövastusta yllläpitoa varten. Jäspin öljypuoli ei ole meillä käytössä, harkitsemme öljysäiliön purkamista puuvarastoksi...
Lämmitymuotona on siis puu ja sähkö. Asensin lämmityskiertoon oumanin säätimen helpottamaan kellarissa ravaamista.
Jäspissä on (luullakseni 72 asteen) termovar latausventtiili.
Asiaan:
Uuteen järjestelmään alkaa hiljalleen päästä sisään, mutta ihmetyttää vain manuaalisen latauspumpun (joku sodanaikainen lousku) käyttäminen.
- Milloin pumppua on hyvä pitää päällä, jotta saa parhaan hyödyn (kattilan lämpötilat)?
- Sotkeeko pumpun turha pyörittäminen kerrostumia varaajassa?
- Tahtoisin automatisoida tuon pumpun käytön jos vaikka illalla lämmittää nukkumaan mennessä. Pääsin sen verran jyvälle, että savukaasutermostaatilla voisi onnistua. Google tarjosi Laddomattia
http://www.hemeltron.fi/vmchk/laddomat-savukaasutermostaatti-50-%E2%80%93-300c.html.
Oheessa vain kerrotaan, että mikäli järjestelmä ei ole vapaakiertoinen, tarvitaan myös toinen anturi..
Mikähän on siis yksinkertaisin tapa hoitaa automatisointi? Voiko anturin kytkeä jotenkin kattilan veden lämpötilaan savukaasun sijaan vai riittääkö tällainen yksi savukaasiin oikeasti? Tuossa liitteen kuvassa on pätkä datalehdestä, jossa selvitetään kytkentää.
http://www.laddomat.se/media/upload/Rrtermostat_Fi_AKVA_Tecasa.pdfKiitos avusta!