Kirjoittaja Aihe: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia  (Luettu 9864 kertaa)

syltti

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Kyselin jo toisella topicilla tuon kattilan käynnistyksestä. Nyt olen sitä yrittänyt mutta kattila on jossain virhetilassa, jossa näytössä on koko ajan viesti: kattilan lämpötila 152 ast.C, mittausvirhe. Suomennettu kääntäjällä slovakiasta.
Resetointi nappulaa tietenkin kokeilin painaa mutta se ei ensinkään painu yhtään ja toisekseen ei vaikuta mihinkään. Pyöritin suojakupin pois nappulan päältä. Suojakupin alla syvennyksessä näkyy vihreä nappi.Onko jiollain kokemuksia ko. nappulan käytöstä? Tutkinta jatkuu mutta vinkit eivät olisi pahitteeksi.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #1 : 27.09.2013-11:19 »
Onko sulla se slovakian kielisenä vielä?

Vaihda asetuksista kieli englanniksi, niin on helpompaa. Ja nyt yritän muistella miten niitä nappeja piti painella, jotenkin ylös ja alas ja alinta. Joku voisi varmistaa vielä tuon painelukombinaation asetusvalikkoon.

Onko kytkentä millainen? Onko Oventrop tai muu latauspumppu? Käynnistyykö latauspumppu, kun laitat kattilan päälle?

Näin toimii ainakin Oventropin kanssa. Oventropille menee sähköt kattilasta eli se ohjaa pumpun toimintaa. Tuo lämpö kuulostaisi ylikuumenemiselta tai jotain vikaa kattilan lämpötilan mittauksessa.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #2 : 27.09.2013-11:41 »
Hyvinkin tuo herja viittaa AD puolen vikaan, ensimmäiseksi tulee mieleen ihan fyysiseti tarkastaa ko anturin kiinnitys, siis että kaapelit ovat liittimissään ja jos mahdollista anturin sähköisten ominaisuuksien tarkastus.
Jos nämä ovat kunnosssa on todennäköistä että AD converter on saanut siipeensä.
Kattilaa en tunne, joten tämä ihan 'yleisellä tasolla'
« Viimeksi muokattu: 27.09.2013-11:42 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

syltti

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #3 : 27.09.2013-14:23 »
Kattilassa ei siis ole ollut tulta vielä kertaakaan vaan, kun liittää kattilan verkkoon tulee nuo tekstit näyttöön eikä se reagoi käynnistysnappulaan mitenkään.
Latauspunppuna on laddomat.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #4 : 27.09.2013-14:26 »

Resetointi nappulaa tietenkin kokeilin painaa mutta se ei ensinkään painu yhtään ja toisekseen ei vaikuta mihinkään. Pyöritin suojakupin pois nappulan päältä. Suojakupin alla syvennyksessä näkyy vihreä nappi.Onko jiollain kokemuksia ko. nappulan käytöstä?

Suojakuppi ilmeisesti estää ettei kattilaa resetoida vahingossa, paina jollain sitä vihreää nappia niin silloin pitäisi reset toimia.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #5 : 27.09.2013-14:46 »
Jos ei resetti tehoa, niin kytkentäpaneeli esiin ja tarkista johdot ja ettei ole kannenväliin jäänyt johtoja. Warming probe näyttäs olevan liittimissä 1-2 ekassa liittimessä ja 3-4 menee happianturille. Toisessa liittimessä on termostaatit. Sivu 45 manuaalissa on liitäntäriman kuva. http://www.attack.sk/UserFiles/File/navody/en/Navod_DPX_08_2010_EN.pdf
« Viimeksi muokattu: 27.09.2013-14:49 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #6 : 28.09.2013-11:33 »
Ota anturi ja johdot irti ja mittaa anturin resistanssi eri lämpötiloissa esim. vedenkeittimen tms. avulla,
kun anturin tyyppi löytyy niin google kertoo resistanssit eri lämpötiloissa.

Anturin mittauksen jälkeen on helppo rajata missä se vika on.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #7 : 28.09.2013-11:55 »
google kertoo resistanssit eri lämpötiloissa.


Taitaa löytyä sivulta 41 ohjekirjasta 'kahe' n linkistä
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

syltti

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #8 : 01.10.2013-12:24 »
Vika löytyi! Vihjeiden perusteella avasin suojakannen ja kytkentäkotelon. Ensimmäiseksi seurailin minne kattilanlämpöanturin johto tulee kytkentärimalle ja niinhän siellä oli toinen karva irti. Ruuvasin sen paikoilleen ja kattila lähti käyntiin. Lämmittelin sitä viikonloppuna ja lämpötila kattilassa, kattilan oman näytön mukaan, vaihteli n. 69 - 71 asteen vaiheilla. Savukaasujen lämpötila, myöskin kattilan näyttämänä, vaihteli 150 - 160 vaiheilla. Varaaja, 2000 litran Akvantti, lämpeni myös alalämpö 80 asteeseen. Puun kulutusta en osannut panna merkille kun lämmittely oli vähän varovaista hakemista.
Tuota kielen vaihtoa en ymmärtänyt miten se tapahtuu. Sehän pyytää jotain koodia, jonka saa tehtaalta?

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #9 : 01.10.2013-12:33 »
käyttöliittymän kieli: itekin joutui moneen kertaan niitä nuolia näpyttelemään. Ja jotenkin yrityksen ja erehdyksen kautta se onnistui. Olisko se koodi ollut "nollia" ? vai "tyhjä". Jotain noita kokeilin ja se onnistui. Eihän se mikään pin-kysely ole joka lukitsee koneen (toivottavasti ;) ) eiköhän sillä vaan estetä tahaton muuttaminen.
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #10 : 01.10.2013-12:36 »
Vika löytyi! Vihjeiden perusteella avasin suojakannen ja kytkentäkotelon. Ensimmäiseksi seurailin minne kattilanlämpöanturin johto tulee kytkentärimalle ja niinhän siellä oli toinen karva irti. Ruuvasin sen paikoilleen ja kattila lähti käyntiin.
Tuota kielen vaihtoa en ymmärtänyt miten se tapahtuu. Sehän pyytää jotain koodia, jonka saa tehtaalta?
Hienoa, että lähti toimimaan ja kerrankin osuin oikeaan. Luulisi kyllä testatun laitteen toimivuus tai sitten on kuljetuksessa karva irronnut huonosti kiinnitetystä ruuvista.

Koodia en enää itsekään muista. Juhani ainakin muisti tuon. Kohdassa kun se kysyy sitä, niin piti jotenkin painaa vaan järjestyksessä alas ja ylös ja hyväksy nappia, niin pääsee asetus valikkoon. Joku voisi sen varmentaa talteen tänne foorumille.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #11 : 01.10.2013-12:37 »
kahen aiemmasta viestistä lainattua; Kielivalikkoon pääsee, kun painaa koodia kysyessä + ja ok molempiin koodeihin muistini mukaan.
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #12 : 01.10.2013-12:42 »
kahen aiemmasta viestistä lainattua; Kielivalikkoon pääsee, kun painaa koodia kysyessä + ja ok molempiin koodeihin muistini mukaan.
Eipä sitä itsekään muista tuota kirjoittaneensa, kun muisti on mikä on. Toivottavasti pelaa, säkällä se kai itselläkin osui sitten kohdilleen.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #13 : 01.10.2013-12:48 »
joo muisti palailee pätkittäin. Mutta ei siihen mitään ulkopuolista numerosarjaa tarvinnut. Siinähän on joku nrosarja näkösällä, joten joko se tai niiden numeroiden kuittailu + ja ok napeilla, siitä pääse eteenpäin. Rohkeasti vaan kokeilemaa eri vaihtoehtoja
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Attack DPX Lambda 35kw käynnistys ongelmia
« Vastaus #14 : 01.10.2013-21:51 »
Kielenvaihdosta.

Meni muistaakseni näin.

Ylimmäisestä kun pääsee kohtaan jossa näkyy eka koodi niin olikoos se nyt enter tai uudestaan ylintä kunnes toinenkin koodi niin taasen enter. Siitä se sitten luiskahtaa vähän kuin itsellään saarivaltion languagelle.
Mitään koodin muutosta ei tarvita vaikka ohjekirja niin väittääkin.

Vähän jäi sellainen tunne että toivottavasti toiste ei tarvisi vastaavaa kielenvaihdosta tehdä.

Ylläoleva jotain epämääräistä pitkäaikaisen muistisäiliön tapailua :)
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)