Kirjoittaja Aihe: Atmoksen jäähdytyskierukka  (Luettu 2838 kertaa)

Maunonveli

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 7
Atmoksen jäähdytyskierukka
« : 16.09.2013-15:22 »
Olen lueskellut tuota Atmoksen käänteispalokattilan manuaalia ja yhtä asiaa ihmettelen. Miksi manuaalissa ohjeistetaan jäähdytyskierukan turvaventtiili asentamaan kattilan jälkeen. Danfossin ohjeessa venttiili on kierukan tulopuolella ennen kattilaa. Atmoksen asennus vaatii lisäksi varoventtiilin tai paisuntasäiliön ja takaiskun.
Onko sillä merkitystä, onko kierukka täynnä vettä normaali tilanteessa vai ei. esim kierukan keston kannalta.....

Kuinka olette ko systeemin  kytkeneet.....

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Atmoksen jäähdytyskierukka
« Vastaus #1 : 16.09.2013-18:26 »
Mulla attackissa turvaventtiili asennettu ennen kierukkaa. Voihan tuon kierukan täyttää vedellä kun  testaa painonapilla
turvaventtiilin toimintaa.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

peltsi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 35
Vs: Atmoksen jäähdytyskierukka
« Vastaus #2 : 16.09.2013-20:57 »
Eikös se varon vaadi jokatapauksessa jos haarottaa kiehutuspiirille menevän putken käyttövesikierukalle menevästä kylmävesiputkesta. Kierukassa vesi lämpeää ja laajenee myös eli vaatii varoventtiilin.

Minulla atmoksessa putkimies laittoi ohjeen mukaan eli kattilan jälkeen.  En kyllä tiedä miksi atmos ohjeistaa noin.
Atmos DC32SP, Jäspi lämpöakku 3000, Laddomat 21-100
Ouman EH-203 lämmönsäädin
139m2 asuinrakennus + 108m2 puolilämmin autotalli

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Atmoksen jäähdytyskierukka
« Vastaus #3 : 16.09.2013-21:07 »
Ei tarvi varoa jos venttili on etupuolella. Kierukan jälkeen putki on ainakin mulla avoin purku joko viemäriin tms.
jos kierukassa pitää olla vettä voihan sitä sinne päästellä aikansakuluksi aina kun muistaa. Tosin kierukka jää paineettomaksi
joten onko herkempi korroosiolle silloin kun happi pääsee vaikuttamaan?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Vs: Atmoksen jäähdytyskierukka
« Vastaus #4 : 16.09.2013-22:13 »
Täällä venttiili ennen kierukkaa ja kierukka paineettomana, ts. putken toinen pää suoraan lattiakaivoon. Talousvesipuolella on kumminkin reilusti kovempi paine kuin kattilassa, miksi sitä jäähdytyskierukkaa suotta kuormittaa paineella.
Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Atmoksen jäähdytyskierukka
« Vastaus #5 : 17.09.2013-07:14 »
Kierukka tyhjänä jo 4v, tiedä sitten kuinka on kuivana pärjännyt. Itse laittaisin ennen kierukkaa ja toisen pään viemäriin.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

teelaakso

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 74
Vs: Atmoksen jäähdytyskierukka
« Vastaus #6 : 19.09.2013-23:24 »
GSE 40 Atmoksen saksankielisessä manuskassa venttiili oli kierukan jälkeen, ja sinne sen minäkin siirsin. Aiemmin oli ennen kierukkaa ja kauheaa ruostekuraa sinne kertyi jo kolmessa vuodessa. Nyt ei enää happi pääse vaikuttamaan. Miksi sinne varoventtiili pitäisi laittaa? Painehan pääsee vapautumaan vesjohtoon päin sen 4cl mitä tuo määrä vettä kuumetessaan laajenee. Ei vesijohdon vesimäärässä tunnu miltään.
Atmos GSE 40 käänteispalokattila + 3000 litran varaaja. Lämmitettäviä kuutioita 950. Neliöitä 260.