Itsellänikin on ollut melkoista säätämistä tuon kattilan kanssa (DC 32 GS).
Kattilayhde on melkein 90 asteen kulmassa hormiin ja tämän takia on ollut monenlaista extra työtä, suurimpana ongelmana oli hormin liian kova veto ( Schiedel 6.5 m 20 cm halkaisijalla).
Liika veto aiheutti sen, että "koko talo" alkoi resonoimaan parhaassa palovaiheessa ja savukaasut meni reilusti yli 300 asteen. Kovan vedon tunsi erittäin selvästi, kun aukaisi pannuhuoneen oven. Ekana parannuksena yhteeseen tehtiin savukaasujarru, mutta sillä oli aika marginaalinen vaikutus vetoon, savukaasut laski ehkä 10 astetta. Tämän jälkeen asensin hormin alaosassa olevaan tuhkaluukkuun vedonsäätimen ja vasta tämän jälkeen resonointi loppui ja savukaasut asettuivat 250 - 280 asteeseen riippuen kattilan nuohouksesta. Mutta edelleen minulle on jäänyt melkoisen hämäräksi tuo toisioilman säätö, koska sillä ei tunnu kovinkaan paljon olevan merkitystä omassa kattilassa.
Olisi mukava kuulla yksityiskohtaisia kertomuksia muiden säätökokemuksista.