Kirjoittaja Aihe: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)  (Luettu 83707 kertaa)

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #270 : 16.01.2016-22:49 »
Ei ole enää pyyntiä varaajalta kattilalle tulevan veden lämmön vuoksi, joten kattila menee katkokäynnille.
Kattilan tehoa saa lisäämällä ensioilmaa.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #271 : 17.01.2016-10:16 »
Kattilan teho ihmetyttää nyt
Savukaasut asetettu 185 ja näytti mitattuna 181 ja aleni säätöjen jälkeen.
Ensiö/toisio oli tunnin palon kohdilla 11/28%, joten potkua kyl saisi ulos.
Olisikohan kaasutus ollut runsasta vähän aikaisemmin ja savukaasujen korkean lämmön takia rajattu ensiövetoa?
Kaasutus vähentynyt ja vetoja lisätään hitaasti että jäännöshappi ei mene liian suureksi.
Saan tällaisen tapahtuman aikaan kun pienet kuusipuut palavat pohjalta pois ja suuremmat lepät (30 cm puolikkat) tulevat polttovuoroon.

Mikä oli O2 kyseisessä tilanteessa?
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #272 : 17.01.2016-10:27 »
Ihan oli kohdillaan 6.0 O2 ja CO2 14.4. Olihan tuo tunti tuon jälkeen nostanut tehoa. Ihmetyttää se kattilanlämpömittarin näyttö, joka aina on kuitenkin 78-80 lukemissa, kun asetus on 85. Kylläkin Oventropin putkesta näyttää logtemp lähdöksi 82-83. Siihen tuo taas asettui, vaikka pumpun hidasti ja termaria pienensin.

Markulle, ei ollut vielä tuo tilanne ekan pesällisen puolivälissä.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #273 : 17.01.2016-10:39 »
Aika pieneksi oli kuristanut vedot, minun DPXL leppää polttaessa ei pääse koskaan noin pieniin arvoihin.
SLXL vetää vedot pienemmäksi jostain syystä lepällä (suurempaa).

DPXL:ssä minulla on 250 mm piippu ja SLXL vain 150 mm piippu.
DPX vaatii suuremman piipun kun SLX
Kotipiipu on Schiedel keraaminen joka lämpenee hitaammin ja veto tasaisempi.
150 mm piippu on rst putkea ja lämmetessän veto lisääntyy enemmän.

Kokeile nuohota kattila (imurilla pienet kolot keramiikasta) ja piippu sekä hattu (minulla jäätyi).
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #274 : 17.01.2016-10:54 »
Kokeile nuohota kattila (imurilla pienet kolot keramiikasta) ja piippu sekä hattu (minulla jäätyi).

Siis se sun harakanhoukutin louhikäärmes-tuuliviirimalli hyytyi? Vai joku normi hattu?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #275 : 17.01.2016-10:59 »
Siis se sun harakanhoukutin louhikäärmes-tuuliviirimalli hyytyi? Vai joku normi hattu?
Jäätyminen todennäköisesti itse aiheutettu, käytin kuristinta 250->200mm joka rajasi kovalla tuulella vetoa.
Otin pois kuristimen, katsotaan kun tulee -28c miten käy.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #276 : 17.01.2016-11:00 »
Ihan oli kohdillaan 6.0 O2 ja CO2 14.4. Olihan tuo tunti tuon jälkeen nostanut tehoa. Ihmetyttää se kattilanlämpömittarin näyttö, joka aina on kuitenkin 78-80 lukemissa, kun asetus on 85. Kylläkin Oventropin putkesta näyttää logtemp lähdöksi 82-83. Siihen tuo taas asettui, vaikka pumpun hidasti ja termaria pienensin.

Voipi olla, et nostaa tehoja aika rauhallisesti, ettei mee eestaas säätelyks. Olisko videointi näytöstä asiaa, ni näkis millä tahdilla reagoi. Sorry vaan, mut 'tunti tuon jälkeen' -tarkkuudella ei paljoa kannata huolestua.

Oliks noissa Attackeissa muuten jotain reagointia ohjauksessa kattilaveden lämpöjen suhteen?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #277 : 17.01.2016-11:03 »
Oliks noissa Attackeissa muuten jotain reagointia ohjauksessa kattilaveden lämpöjen suhteen?
On, rajaa ensiövetoa jos ylittää asetetun arvon.

Asetuksissa saattaa olla eri arvot täysteholle ja minimiteholle? DPXL:stä en ole katsonut mutta SLXL:stä
ne muutettiin samaksi ingenjöörin ehdotuksesta.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #278 : 17.01.2016-11:14 »
On, rajaa ensiövetoa jos ylittää asetetun arvon.

Asetuksissa saattaa olla eri arvot täysteholle ja minimiteholle? DPXL:stä en ole katsonut mutta SLXL:stä
ne muutettiin samaksi ingenjöörin ehdotuksesta.

Millä ehdoilla ohjaus kattoo ton minimitehotilan? Hiilien poltto vai pitkä polttoaika asetettuna? Jos Attackin ohjaus takkuaa Kahella, ku ei osaa päätellä, et pitäis sit kuitenki posotella täpöillä tehoilla?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #279 : 17.01.2016-11:51 »
" On, rajaa ensiövetoa jos ylittää asetetun arvon."

Tuolla edellisessä viestissäni kerroin asiasta joka vaikuttaa nyt sinun tapauksessa tehon puutteeseen.
Nosta manuaalisesti ensiövetoa tai muuta polttoasetukset täysteholle tai kattilaveden lämpötilaa korottamalla.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #280 : 17.01.2016-15:17 »
En kyllä muista nähneen tuollaisia asetuksia valikosta. Kattila veden maksimi on 85 astetta ja siihen se ei pääse vasta kuin varaaja on alhaaltakin yli 68 astetta. Savukaasut on nostettu 180->185. Sitä asetustahan tässä haen, joka tuohon nyt vaikuttaa. Automaatti säädöllä ei ensiötä käsin pahemmin säädellä.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #281 : 17.01.2016-15:59 »
En kyllä muista nähneen tuollaisia asetuksia valikosta. Kattila veden maksimi on 85 astetta ja siihen se ei pääse vasta kuin varaaja on alhaaltakin yli 68 astetta. Savukaasut on nostettu 180->185. Sitä asetustahan tässä haen, joka tuohon nyt vaikuttaa. Automaatti säädöllä ei ensiötä käsin pahemmin säädellä.

Tarkoitin kattilan asetusten muuttamista salauskoodilla joka avautuu sen antaessa.
Välttämättä kattilan ostajana et tiedä koodia, koska se on tarkoitettu valtuutetun asentajan tiedoksi.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #282 : 17.01.2016-16:18 »
Kannattaa Markku jättää kommentoimasta jossei ymmärrä luettua. Juurihan kerroin muuttaneen savukaasuasetustakin. Vaan ei siellä tuollaisia muita asetuksia ole. Kattilalämpö maks 85.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #283 : 17.01.2016-17:28 »
Nuohoo kahe tuubit...? Vai onko nuohottu lähiaikoina?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #284 : 17.01.2016-17:50 »
Kannattaa Markku jättää kommentoimasta jossei ymmärrä luettua. Juurihan kerroin muuttaneen savukaasuasetustakin. Vaan ei siellä tuollaisia muita asetuksia ole. Kattilalämpö maks 85.
Sovitaan sitten niin.
Tiedoksi vaan sinulle että savukaasuasetusten muuttaminen on vain yksi parametri monen muun muuttujan joukossa.
Mutta eipä sitten kommentoida tämän enempää.