Kirjoittaja Aihe: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)  (Luettu 83722 kertaa)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #210 : 18.01.2014-21:44 »
Kaikki neljä mittausta, joissa lukee kat/kattila, ovat oventropin lähdöissä putkessa kiinni. Kyllä noissa kuvissa on se lähes viisi astetta korkeampi taso koko ajan ja 15. pv palanut puitakin enemmän.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #211 : 18.01.2014-21:58 »
Mitkäs kaikki osat olette attackeista nuohonneet?  Jos huomenna kokeilis putsata.
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #212 : 18.01.2014-22:16 »
Tuubit putkiharjalla ja kierukat kattilaharjalla puhtaaksi. Yläosa tuhkaimurilla ja sitten alhaalta tuhkat pois. Hiilitangolla hinkkasin vielä edestä alhaalta sivut puhtaammaksi ja samoin yläpesän metalliseinät ja katon. Tuhkia en saanut imurilla pois ennen savukaasuimuria, kun ei putki mahdu siihen väliin. Kerran vuoteen pitäisi myös ottaa imuri irti ja harjata sen siivet. Tuon teen keväällä vasta.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #213 : 18.01.2014-22:23 »
Mulla on yläpesän takaosassa sellaisia 8 mm paksuja nokipaloja/kerroksia. Ne taitaa vaatia vähän kovempaa fyysistä käsittelyä.
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #214 : 19.01.2014-10:51 »
Mulla on yläpesän takaosassa sellaisia 8 mm paksuja nokipaloja/kerroksia. Ne taitaa vaatia vähän kovempaa fyysistä käsittelyä.

Ensiöpuolta kannattaa kolata kuumana, kun piki/karstakerros on vielä hiukka pehmeämpi. Ei tarvi turvautua paineilmatalttaan.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #215 : 19.01.2014-21:26 »
Kyllä tehot palasivat puunauksella. Ekalla pesällisellä käyrät nousi taas jyrkästi. Noin 42kg puuta tuotti yli 90%, kun laski kuvan min/max mukaan. Lämmöt kyllä lähtee jo näillä pakkasilla varaajasta.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #216 : 09.02.2014-16:12 »
Lämmityskokeilua pumpun 2-teholla. Tähän asti ajettu kolmosella koko ajan ja Oventropin termostaatti ei ole paljoa vaikuttanut ja alussa kattilavesi noin 79-80 astetta. Termostaatti ollut päälle kuuden, kun yrittänyt saada kattilavettä lähemmäs 85:ttä ja paluuvesi ollut 69 astetta. Ollut aivan väärä ajattelutapa, joka selvisi, kun pudotti pumpun 2-teholle, 66W ja 1900 l/min, niin nyt pudotin termarin 5,5 paikkeille. Nyt lämmöt kattilassa 83 astessa, kun paluuvesi on 66 astetta. Eli veden saa lämpiämään nyt 16-18 astetta, kun ennen oli 12-14 astetta. Nämä selviää vain mittaamalla tarkemmin noita Oventropin lähtöjä ja logtemp on isona apuna. Kuvaa myöhemmin mukaan. Ehkä tuolla nyt toimii kattilan jäähdytyskin paremmin eikä savukaasut nouse yli 200 asteen, kuten välillä teki aiemmin.

Edit, kuva lisätty. 40 kg puuta paloi. Samanlaiselta näyttää kuin ennenkin käyrät.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2014-19:20 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #217 : 09.02.2014-18:24 »
Tuolla pumpun pienemmällä nopeudella pääsee 20c lämmönnousuun kattilassa.
Kattilaveden saa nousemaan lämmityksen puolivälissä helposti jopa 88, mutta onko sitten tarvetta.
Kattila käy rauhallisemmin tuolla nopeudella ja saavuttaa tuon 85 ohjearvon kattilavedelle hyvin.
Kolmosnopeus ja linjansäädöstä virtauksen säätö 2/3 asennon virtausten puoliväliin vois olla kova sana.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #218 : 09.02.2014-19:01 »
Uskoisin että palaa nyt puhtaammin, kun ei niin tarvitse ilmasäädöillä jarrutella paloa, kun viileämpi vesi jäähdyttää kattilaa paremmin. Kuitenkin vain 300 l/min tuo pumpuntehossa ero. Ihan 20 asteen lämpenemmän ei pääse mulla. Vaikea tuota tarkempaa eroa on nähdä käppyröistä, mutta järkeenkäypää olisi, että isompi lämpenemä on tehokkaampaa.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #219 : 09.02.2014-21:30 »
Ei sunkaan 300 litraa minuuttiin ainakaan kattilan ja varaajan välillä  ::) Muuten pyörähtäs koko varaaja kattilan läpi alle 10 minuuttiin
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #220 : 09.02.2014-22:25 »
Olikin moottorin pyörintänopeudet. Piti kaivaa datalehteä, niin löysin noin 1.7 kuutiota/h med nopeudella ja high on noin 2,8 kuutiota/h.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #221 : 10.02.2014-11:33 »
Vielä kun saisi vetomoottoreiden asennon ja savukaasulämmön piirrettyä veden  80c - 88c lämmöissä ja verrattua 2. ja 3. nopeuksia keskenään, rajoitetaanko vetoa liikaa ja hyötysuhde huononee.

Pitää saada hiukkasprofessori käymään ja pitämään oppitunti.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #222 : 10.02.2014-13:57 »
Pitäisi varmaan myös hommata ensin tuo savukaasuanturi, jotta saisi sen samaan käppyrään näkyville. Varmaan paljastaisi toiminnasta lisää jo tuokin.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #223 : 12.05.2014-13:56 »
Tänään hankittu käytetty Ouman 800B, kun Promix on alkanut työntään 35-40 asteista vettä välillä satunnaisesti ja varaaja tyhjenee parissa päivässä jo 10 asteen lämmöilläkin. Tekee erikoisia piikkejä vähän väliä ja säätö välillä ihan hakusessa, kunnes palaa normaaliin. Pitää yrittää viikolla asentaa paikalleen.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #224 : 19.05.2014-20:44 »
Ihmettelin kun lattialämmöt välillä nousi yli 30 astetta, vaikka säätimen muuntaja irti. Revin sitten Promixia irti, niin huomasin, että sovitekappale löystynyt karasta. Poistin säätimen kokonaan ja aloin kääntämän shunttia kiinni, niin eikös se pyöri ympäri kokonaan. Niinpä pääsi 60 asteista vettä lattiaan ennen kuin sain hanat kiinni ja pumpun irti töpselistä. Ihan niin kuin 28 ulkona ja 26 sisällä ei olis jo muutenkin riittänyt. Mutta kyssäri, eikös noiden shunttien pitäisi olla mekaanisesti rajoitettu 90 asteen verran?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.