Kirjoittaja Aihe: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)  (Luettu 83721 kertaa)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #195 : 15.01.2014-19:37 »
No niin, ensimmäinen Attack ongelma. Reilun puoli tuntia sytytyksestä tulin kaupasta ja avasin pannarin oven, niin humina hiljeni saman tein. Katselin, että näytössä oli 210 astetta palokaasut. Kaikki pyörii normaalisti muuten ja arvot kohdillaan, mutta ensiö/toisio oli 20% paikkeilla molemmat. Luulin että savukaasuimuri hiljeni kokonaan, mutta se pyöriikin hiljaksiin. Lämmöt nousee, mutta savukaasut pienenee koko ajan, nyt jo alle 180 astetta. Varaajan käyrät ovat kyllä aika kaltevat ja piipusta tulee savua/höyryä. Mikähän varotoiminto meni päälle?

Ikään kuin latauspumppu pyörisi hiljempaa. Käykö Oventropin Wilo pumppu muilla kuinka kuumana? Tuohon ei ainakaan käsin pysty koskemaan ja on vielä sen styroksiboxin sisällä kokonaan.

Ettei vain olisi iso pölli tukkinut "suutinta" kun vanhat hiilet palaneet pohjalta pois?
Palaako punainen häiriövalo?
Kattilaveden lämpökäyrä?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #196 : 15.01.2014-19:51 »
Ettei vain olisi iso pölli tukkinut "suutinta" kun vanhat hiilet palaneet pohjalta pois?
Palaako punainen häiriövalo?
Kattilaveden lämpökäyrä?
Voi olla, että on kokonaan tukossa. Mitään häiriövaloja eikä muita ole näkyvissä. Äänettömyys vaan ihmetyttää, kun pieni hurina vaan pannarissa. Normaalisti kuuluu kunnon humina ja pumppukin piti mielestäni enemmän ääntä ennen. Näyttö näyttää, että kaikki on päällä. Nyt tippui jo nuo lämmötkin ja 8/28% oli säädöt. Loivat nuo käyrät. Yleensä lähes pystysuoria. Pitää putsailla pannua huomenna ja tutkia.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2014-22:03 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #197 : 15.01.2014-20:47 »
Eihän noissa lämmöissä mitään poikkeavaa ole.
Vähän vain ollut ulkosalla kylmempää siellä etelässä kuin täällä :)

Mitenkäs regumatin termari jos ei päästä tarpeeksi virtaamaan läpi?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #198 : 15.01.2014-21:24 »
Yleensä regumat on pitänyt pientä sirinää ja nyt oli sekin hiljainen. Muokkasin aiemman kuvan. Käyrät menee aika loivassa ja nyt pesällinen palaa jo neljättä tuntia. Kylläkin oli luukut auenneet enemmän. Varsinkin sininen menee loivasti, jos vertailee aiempaan.

edit. neljä tuntia paloi 28kg puuta tällä kertaa. Huomenna luukut auki. Tuhkia ei tullut tyhjennettyä alhaalta, jospa siellä on kasa tukkimassa kaasujen kulkua. Tuo korkea savukaasu ennen tilannetta alkoi kyllä ihmetyttään. Ei normaalisti olla yli 200 asteen. Klo 18:20 kohdalla tapahtui tuo hiljeneminen, kun oven avasin.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2014-22:08 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #199 : 15.01.2014-22:13 »
Jollain puulla saattaa savuk. nousta 30-60min kohdalla hetkellisesti yli kahdensadan kun palaminen
muuttaa vaihetta. Palaa normaaliin kyllä aikas pian.

Voisko tuossa sinisen käyrän perässä olevassa anturissa olla kosketusongelmaa, kun alempi varaajan anturi kiipii
sen yläpuolelle tuossa klo 21 kohdilla?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #200 : 15.01.2014-22:33 »
Jollain puulla saattaa savuk. nousta 30-60min kohdalla hetkellisesti yli kahdensadan kun palaminen
muuttaa vaihetta. Palaa normaaliin kyllä aikas pian.

Voisko tuossa sinisen käyrän perässä olevassa anturissa olla kosketusongelmaa, kun alempi varaajan anturi kiipii
sen yläpuolelle tuossa klo 21 kohdilla?
Voipi olla, kun on viimeinen anturi lisäys ja työnnetty ylävastuksen kohdalta villojen alle. Toisaalta vaimo kävi suihkussa noilla paikkeilla, niin reagoi siihenkin lämmöt.

Jollain tavalla himmasi palon minimiin juuri tuossa klo 18:20 kohdilla ja puhallin hiljeni selvästi ja ilmaluukut meni aika pieniin. Harvemmin tuo primary ilma on 20-30% auki. Ehkä mennyt kunnolla tukkoon reikä puulla, vaikka laitan kolmion muotoiset sivuille ja päälle iso puolikas. Onhan se voinut tipahtaa siihen reiän päälle tunnin palon jälkeen. Ei vaan mielestäni ole vastaavaa tapahtunut aiemmin, koska yleensä pesä on palanut tarkalleen kolmessa tunnissa loppuunsa. Harvemmin siellä käy katsomassakaan enää, mutta nyt satuin ohi mennessä tarkistaan.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #201 : 16.01.2014-17:37 »
Ei auttanut putsailu ainakaan. Kunnolla lämmettyään reilu puolen tunnin jälkeen alkaa himmaileen paloa, palokaasut nousee 210 paikkeille. Sitten kuristelee ilmansaantia niin, että kattila selvästi imee ilmaa säätömoottorien läpi haukkoen henkeä. Kaasut putoaa 190 paikkeille. Jotenkin hiljaisen oloinen pannu nyt. Belimot surrailee koko ajan. Savukaasuimuri pyörii, mutta pyöriikö se tarpeeksi? Kuinka tarkistaa?

Kirosanoja alkaa tuleen, pitikö tuonkin juuri nyt pahimpaan aikaan alkaa temppuilemaan. Vinkkejä otetaan vastaan.

edit. nyt loppupesällinen on palanut paremmin ja huminakin on kovempi. Enpäs tiedä johtuiko tämäkin korvausilman puutteesta, koska pakkasilla olen pitänyt oven lähes kiinni. Rakosta enemmän niin alkoi ehkä palamaan. Puut kyllä kuulostavat palavan yläpesässä, kun paukahtelevat enemmän.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2014-19:16 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Höökvorssi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 35
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #202 : 16.01.2014-19:16 »
Ei auttanut putsailu ainakaan. Kunnolla lämmettyään reilu puolen tunnin jälkeen alkaa himmaileen paloa, palokaasut nousee 210 paikkeille. Sitten kuristelee ilmansaantia niin, että kattila selvästi imee ilmaa säätömoottorien läpi haukkoen henkeä. Kaasut putoaa 190 paikkeille. Jotenkin hiljaisen oloinen pannu nyt. Belimot surrailee koko ajan. Savukaasuimuri pyörii, mutta pyöriikö se tarpeeksi? Kuinka tarkistaa?

Kirosanoja alkaa tuleen, pitikö tuonkin juuri nyt pahimpaan aikaan alkaa temppuilemaan. Vinkkejä otetaan vastaan.

Tsekkailin oman Attackin arvoja äsken ja olivat:
Prim 28,4%
Sec 11,3%
Savukaasut 181(asetettu 180asteeseen)
Kattilan lämpö 80
Suunnilleen puolitoista tuntia sytytyksestä

Eli yllättävän pienellä ovat luukut. Veikkaan että kun savukaasun tavoitelämpötila ylitetään, alkaa luukut menemään pienemmälle. Veto on varmaan näillä keleillä(ilmanpaine 1026 ja pakkasta20) suuri, joka osaltaan vaikuttaa että kattila rajoittaa ilmansaantia minimiin että savukaasujen lämpö pysyy kurissa.

Voisko tuubit olla nuohouksen tarpeessa vai putsailitko myös ne?
Attack DPX 35 Lambda, Akvantti 2000ek, Attack oventrop latausyksikkö, Ouman800B

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #203 : 16.01.2014-19:20 »
Tuubeja en putsannut, mutta kurkistin luukusta ettei puhaltimella ole tuhkaa. Aika pienillä on luukut sielläkin. Ei mulla primary ole ennen mennyt noin alas ja kaasutustohina kuulostaa ihan toiselta nyt. Ehkä pakkasilmassa on sitten eroa.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #204 : 18.01.2014-12:57 »
mulla attackki jo pitemmän aikaa tehnyt niin, että kattilan lämpötila on luokkaa 70 astetta (palanut 2 tuntia) eikä tuosta meinaa nousta, varaajasta ottaa sellaista rapiat 50 asteista, eikä sekään meinaa lämmitä kun tosi hitaasti. Taitaa lämmitysverkko viedä kaiken mitä kattila tuottaa...
Primary motor oli just 40% ja secondary 0%.
Lisää lyöntiä tarttis kattilaan. Mitähän parametria vois koittaa muuttaa?
Oventropin säätö 6.2 luokkaa.
Palokaasut 180 astetta.
Vähän yli 500 tuntia mittarissa. ei kertaakaan putsattu.
Ja toisiopalo ei humise näin pakkasella, puuttuu se matala jyrinä. Yläpesä ei liekehdi vaan on hiilloksella,
« Viimeksi muokattu: 18.01.2014-13:03 kirjoittanut pelti »
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #205 : 18.01.2014-14:00 »
Näin maallikkona arvelisin että huohouksen paikka. Kattila ei lisää ilmaa, kun savukaasujen tavoite saavutettu ja teho jää vaatimattomaksi. Onko joku kattonu, että minkälainen jälki vipunuohouksella saadaan aikaan?
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #206 : 18.01.2014-15:38 »
Kyllä, olet oikeassa. Reilu rikkalapiollinen tuli tuubeista tavaraa juuri. Vipunuohous on aika väljä tuubeissa. Pitäisi saada kierukat heilumaan enemmän, kun ovat hieman liian tiukassa siinä yläraudassaan, josta roikkuvat. Pitää keväällä suurentaa reikiä. Tunteja 440 mittarissa eli 240 tuli edellisen nuohouksen jälkeen. Tunti siinä vierähtää kummasti, kun putket tiellä yläpuolella. Katsotan mikä oli tulos. Ajoin myös kalibroinnin. Siinä puhallin kyllä humisee reilusti.

edit. reilu puoli tuntia sytytyksen jälkeen, niin savukaasut pysyy alle 180, mutta toisiopalo hiipuu, kun oli vain 2% aukio toisioilma, kun sytytyksen jälkeen oli vielä 20%. Puut alkavat palaa yläpesässä. Käy siis samoin kuin viimeksi puhdistuksen jälkeen. Hiiliä ei kyllä ollut paljoa pohjalla. Olis pittänyt laittaa vanhoja hiiliä pohjalle. Laitoin palovillalevyn kattilan päälle ja ohjauspaneelin väliin. Yläpalossa lämpiää yläosa enemmän.

edit2. tunti sytytyksestä, palokaasut oli 187 ja kattilasta lähtevä 83 asteista, joka on pari astetta kuumempaa kuin ennen. Toisiopalokin on taas päällä.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2014-16:27 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #207 : 18.01.2014-21:06 »
Onko kahe laittaa lämmityskäppyrää kehiin niin näkisi eron tuossa ennen nuohousta vs. jälkeen?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #208 : 18.01.2014-21:33 »
Aikasemman viestin kuva osuu aika lähelle tämän päiväistä. Vaikea verrata käyrien perusteella, kun skaala on eri logtempissa. Mutta korkeampi oli kattilanlähtö parilla kolmella asteella heti alusta alkaen. Tämänpäiväistä tehoa heikensi toisiopalon hiipuminen hetkeksi, mutta yhdellä pesällisellä lämpeni nyt kokonaan. Lähtöarvot oli kylläkin korkealla valmiiksi.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #209 : 18.01.2014-21:40 »
Onkos tuo kattila lähtö anturi kattilan omassa anturitaskussa vai putkilähdössä?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)