Kirjoittaja Aihe: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)  (Luettu 83685 kertaa)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #15 : 26.04.2013-07:55 »
Helpottuihan se heti. Harvemmin on päässyt puoli kymmenen unten maille, kun yleensä on pitänyt käydä luukut sulkemassa. Pääsee sitä tänään lämmitteleen uusiksi, kun ei varaajaa kuumaksi uskaltanut ekalla poltolla ihan laittaa. On kyllä toiminta aivan toisenlaista tuolla kuin vanhalla. Pieni lasiluukku saisi olla, niin näkisi, että syttyi varmasti. Opettelua kai tuon sytyttäminen taas on. Ennen sytytettiin päältä ja nyt saa sytyteltä alta.

Kiertovesipumppu vie nyt 25W, kun vesi kiertää parhaillaan lattiassakin. Vaihteluväli 15-30W, mitä pumpun näytöstä näki. Ja on hiljainen, mutta pitää korkeaa tinnitystä muistuttavaa ääntä. Vanha vei 70W 24/7 eli uusi vie vähintään puolet vähemmän, joten maksaa itsensä muutamassa vuodessa takaisin.

Nyt kun nuo paisarit eivät lämpene koko ajan eikä vesi kierrä sitä putkitusta kautta kattilalle jäähdyttäen, niin kannattaako niitä edes eristää seinän taakse piiloon, vaan tekee sittenkin tuon varaajan eristetyksi kunnolla?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Eko

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 97
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #16 : 26.04.2013-08:40 »
Onneksi olkoon uuden lämmittimen myötä . Tutunnäköistä hommaa noissa kuvissa . Toivottavasti ensi talvena
uusi kattila näyttää sitten parhaat puolensa lämmittimenä , ainakin sen huomaa halkopinossa ja lämmittämiseen
käytetyssä ajassa ;D
Attack DPX 25 lambda , jäspi 1200l + 500l rst aurinko varaaja ,vesitakka selmac , 60kpl tyhjöputkia + 500w pv

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #17 : 26.04.2013-09:17 »

Putkarille tein LVI kuvan. Onko kommentoitavaa taikka jotain väärin taikka lisättävää?


Jos tuo kuvassa 3 on takaiskuventtiili niin parempi paikka sille olisi varaajan välillä alaputkessa jos ei sitten pidä tapana noita hanoja sulkea. Muuten kiertää varaajan ja väliputken välillä painovoimaisesti.
Jos putket on hyvin eristetty, ei siitä suurta haittaa ja tietysti lataustermarin tyypistä, onko sulkevaa mallia vai vain avaavaa.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #18 : 26.04.2013-09:40 »
Jos tuo kuvassa 3 on takaiskuventtiili niin parempi paikka sille olisi varaajan välillä alaputkessa jos ei sitten pidä tapana noita hanoja sulkea. Muuten kiertää varaajan ja väliputken välillä painovoimaisesti.
Jos putket on hyvin eristetty, ei siitä suurta haittaa ja tietysti lataustermarin tyypistä, onko sulkevaa mallia vai vain avaavaa.
Enpäs ihan tunne tuon Regumatin toimintaa vielä täysin. Hanoja ei käännellä mitenkään päin järjestelmässä. 1-4 on regumatin merkinnät kytkennälle asennuskuvasta. Latauspumppu on se 3:n yläpuolella ja lataustermostaatti yläpuolella. Eristykset tulee, kunhan saa porinat pois. Tuntee helposti putkesta kädellä, millä puolella porisee enemmän. Regumat putkitettuna.

Tein nyt uuden kuvan tuosta tehdystä kytkennästä. Paperilla on yksinkertainen, mutta tilojen takia tuli mutkia hieman enemmän.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2013-09:45 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #19 : 26.04.2013-18:14 »
Siistin näköistä, kupariputkista tulee ennemminkin panimo tai tislaamo mieleen.
Minä jouduin laittamaan sen takaiskuventtiilin syystä, kun lämmitti ihan tappiin, niin silloin latausventtiili jäi auki niin kauan kunnes lämpö laski 75°C asteeseen, sitten vasta kierto kattilan ja ohitusputken kautta lakkasi. Hanoja ei uskaltanut laittaa kiinni koska minun muistilla ne unohtui useasti ja hälyyttimet lauloi.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #20 : 26.04.2013-19:02 »
Ok, vinkki olisi voinut olla tarpeen aiemmin, mutta kiirettä pitänyt jokusen päivän. Hämäläisenä kaikki pitää tehdä viimehetkellä kuten tuo kytkentäkuva. Eli oventropin alaputkeen 3 liitäntään takaiskuventtiili? Kyllähän tuo varmaan vielä olisi helpompi lisätä kuin myöhemmin.

Nyt on tulet vajaalla pesällisellä (n. 20kg) ensin ja kahden tunnin jälkeen laitoin 5 kg lisää. Hyvin pöhisee jo eikä enää ole edes ilmaa havaittavissa. Onnistuneet paikat siis ilmaus/varo paikoilla. Ekalla pesällä lämmittäessä alkoi valumaan mustaa vettä tyhjennysluukun alta lattialle eli kosteutta syntyy vielä kylmiin pintoihin. Toivottavasti ei tule piipun kautta yhtään. Pitkään aluksi piteli 130 asteen savukaasuja ja kattilanlämpö pysyi 70 asteessa. Nyt oli sentään jo 160 astetta ja 76 kattilavesi.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #21 : 26.04.2013-20:16 »
Kunhan saat ajettua pannun "katkokäynnille" niin sitten varmaankin huomaat tuleekos paisareista miten lämpimiä ja sen jälkeen lienee helpompi miettiä eristääkö niitä vai ei  8)
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #22 : 26.04.2013-20:51 »
Oventrop ei mielestäni tarvitse mitään takaiskua kun latauspumpun termarin anturin lämpötila on alle 72/säädetyn tulopuolen venttiili menee kiinni ja kierto lakkaa automaattisesti. Kovin kauan tuohon lämpötilan laskuun ei mene kun kattilasta lähtevän veden lämpö kuitenkin laskee lämmityksen loppua kohti.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #23 : 26.04.2013-22:02 »
Oventrop ei mielestäni tarvitse mitään takaiskua kun latauspumpun termarin anturin lämpötila on alle 72/säädetyn tulopuolen venttiili menee kiinni ja kierto lakkaa automaattisesti. Kovin kauan tuohon lämpötilan laskuun ei mene kun kattilasta lähtevän veden lämpö kuitenkin laskee lämmityksen loppua kohti.

Se vesi lähtee painovoimaisesti kiertämään varaajan yläosasta kattilaanpäin ja kiertää niin pitkään kunnes yläosasta tulevan veden lämpötila laskee mainitsemaasi 72°, jolloin termari vasta sulkeutuu. Se on fysiikan laki, mitä vastaan voi taistella takaiskuventtiilillä.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2013-22:36 kirjoittanut jolla »
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #24 : 26.04.2013-23:05 »
Se vesi lähtee painovoimaisesti kiertämään varaajan yläosasta kattilaanpäin ja kiertää niin pitkään kunnes yläosasta tulevan veden lämpötila laskee mainitsemaasi 72°, jolloin termari vasta sulkeutuu. Se on fysiikan laki, mitä vastaan voi taistella takaiskuventtiilillä.
Regumatin termari on kattilan menopuolella, fysiikan lakien vastaisesti varaajan yläosasta ei ainakaan minulla regumatin kanssa kuumavesi kierrä alaspäin.
Kattilan tulopuolelle mulla ei ainakaan varaajasta tule lämpöhukkaavaa virtausta koska yhde on varaajan pohjalla.  

Kun latauspumppu sammuu 1wire seuranta näyttää regumatin molemmin puolilla olevilla mittauspisteillä lämpötilojen laskua, kolmen mittauspisteen lämmöt laskee samalla suhteella. Varaajalta tulevan putken lämpötila nousee hieman johtumalla viiveellä, ei kuitenkaan enempää kuin varaajan alaosan lämpötila on.

Lieneekö tuossa regumatissa olla takaisku vai onko niin fiksusti tehty ettei tarvii moista, mulla ei ainakaan mitään erillisiä ole.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 874
    • charts
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #25 : 27.04.2013-10:18 »

Lieneekö tuossa regumatissa olla takaisku vai onko niin fiksusti tehty ettei tarvii moista, mulla ei ainakaan mitään erillisiä ole.

Jos ei lämmitä täyteen, niin lataus termostaatti ehtii jäähtyä ja sulkeutuu, epäilen, että regumatissa on joku virtausta rajoittava tekijä lämpötilan ollessa yli termostaatin avautumislämpötilan sillä muutoin siinä kiertää vesi vapaakierrolla.
Toinen mahdollisuus, ettei kiertoa synny on, että putkisto on vedetty joko ylhäältä katonkautta sekä meno että paluu tai lattian tasossa, silloin kierto on niin heikko että vesi ehtii jäähtyä ja termostaatti menee kiinni. Noista kahdesta viimeksimainitusta minulla ei ole käytännön kokemusta kun minulla on rakennettu niin että vapaakierto toimii jos pumppu ei pyöri syystä tai toisesta.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #26 : 27.04.2013-12:16 »
Lieneekö tuossa regumatissa olla takaisku vai onko niin fiksusti tehty ettei tarvii moista, mulla ei ainakaan mitään erillisiä ole.

Regumat consists of the three-way mixing
valve, thermostatic head with capilar, by-pass,
valve for self-force circulation (alt. natural
circulation), three-grade circulating pump,
closing valves, thermometers and isolation.

Mainoksesta katsoin ja näin luki.

Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #27 : 27.04.2013-20:44 »
Onkos olemassa sulkeutuvaa ilmaluukkua seinään/oveen? Ei oikein riitä tuo nykyinen 120 mm:n reikä ovessa. Eli jos tuo nykyinen olisi koko ajan auki, mutta uuteen reikään saisi itsestään sulkeutuvan kannen. Ei jäähtyisi talvella huone liikaa kahden reiän avulla.

Hienosti puhisee pannu taas eikä puhallinkaan pidä kuuluvaa ääntä. Edelleen ihmettelen kuinka kerrankin sai ilmat pois järjestelmästä helpolla.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #28 : 27.04.2013-22:39 »
Onkos olemassa sulkeutuvaa ilmaluukkua seinään/oveen? Ei oikein riitä tuo nykyinen 120 mm:n reikä ovessa. Eli jos tuo nykyinen olisi koko ajan auki, mutta uuteen reikään saisi itsestään sulkeutuvan kannen. Ei jäähtyisi talvella huone liikaa kahden reiän avulla.

täällä tuon ongelman ratkaisin laittamalla taipuisaa alumiiniputkea lattianrajasta kattoon. Jäähdyttää pannarin yläilmaa samalla kun korvausilma kiertää sitä kautta eikä lämmin ilma lähde putkea pitkin pihallepäin kun tuli sammuu ja ompahan esilämmitetty ilma valmiiksi polttoa varten.

Saisikos pannusta samasta kohtaa sähköt kun mistä savukaasuimurille menee? Silloin korvausilmakanavaan puhallin joka herää ja sammuu pannun kanssa yht'aikaa.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Pannuhuoneen päivitystä (Arimax 240 to Attack)
« Vastaus #29 : 28.04.2013-00:49 »
Onkos olemassa sulkeutuvaa ilmaluukkua seinään/oveen? Ei oikein riitä tuo nykyinen 120 mm:n reikä ovessa. Eli jos tuo nykyinen olisi koko ajan auki, mutta uuteen reikään saisi itsestään sulkeutuvan kannen. Ei jäähtyisi talvella huone liikaa kahden reiän avulla.

Tuollaisia on olemassa, tiedä sitten miten käytännössä toimii.. http://www.lhsuodatin.fi/tuotteet.html?id=6/28
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.