Alotusviestiin vastaan vielä: 200m3 ilmaa tunnissa jäähtyessään 50 astetta antaa tehoksi n. 2.8 kWh eli n. 55 W astetta kohti. Ihan oma probleema on se, paljonko todellinen lämpötilaero tulee olemaan, sitä yritin aluksi miettiä.
Ilman tiheys 0 C: ssa on 1,293 ja 80 C:ssa tasan 1,000, eli motti kevenee n. 3,6 g astetta kohti lämmetessään. Ominaislämpö kiloa kohti ei paljon muutu lämpötilan vaidellessa. Eli näihin ilmakeräimiin voisi nyrkkisäännöksi ottaa 0,3 W/m3/ aste, jos pysytään 30-80 C alueella.
50 asteen lämpötilaerolla saat 400 litran varaajaan n. 23 kWh. Jos aurinko paistaa 8 h, tehoa tarvii n. 3kW, jos keräimen tuotto on 500W/m2, niin keräimen ala olis 6m2.
Jos varaajan lämmönvaihtimen hyötysuhde olis 50% ( 3 metrin aluptkella tuskin pääsee lähellekkään tuota) niin em. arvoilla varaaja lämpenis 25 asretta ja huoneeseen tulis tuo nafti 12 kWh lämpöä, riippuu tietysti huoneen alkulämpötilasta.
Tuntuu siltä että ihan pienillä keräin aloilla ei tuota varastointia kannata juuri harrastaa?
Miten muuten ajattelit noi tynnyrit kytkeä toisiinsa? Entäs tuo aluputken sijoitus, kytkentä ja tiivistys? Saako varaajaan kerrostumista? Hiukan täälläkin "polttelee" noi tynnyrit ja keräimet!