Kirjoittaja Aihe: latauspumppupaketin termostaatit  (Luettu 35468 kertaa)

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #30 : 26.03.2013-14:04 »
Olis hyvä jos lataustermostaatin valmistajat kertois miten se toimii kun niitä kytkentöjä on kaksi. Ne on sisäiset eikä niitä voi putkia vaihtamalla muuttaa. Toinen säätää kattilaan menevän veden ja toinen kattilasta lähtevän veden lämpötilan. Luulis siihen olevan varaa kun se on iso teollisuuden ala ja se on saatu tuputettua joka paikkaan. Ja sitten laadunvalvonta on todella huono jos termostaattiin stanssattu lukema ei pidä paikkaansa.

Juhanisto on ymmärtänyt Laddomatin toiminnan ihan oikein. Se säätää kattilaan menevää vettä. Varaajalle lähtevän lämpötila on sitä kuumempaa mitä suuremmalla teholla sitä lämmitetään. Ei se pysy vakiona tehon vaihdellessa.

Tuohon ohitusputken kuristukseen että. Siihen ei saa koskaan laittaa sulkua tai ainakaan sitä ei saa sulkea. Se sulku pitää olla siinä termostaatissa. Kun lämmitys aloitetaan, ainostaan tämä ohitus takaa että termostaatti lämpenee ja tietää avautua.

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #31 : 26.03.2013-14:10 »
Väliputkessa oli tosiaan sulku, jota putkimies käski pitää puoliksi auki. Mutta kattila ei kiehunut koskaan.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #32 : 26.03.2013-14:12 »
Ei ole tullut kellotettua mutta normaalitilanteessa tuo varaajan lämpömittari nousee ja laskee useamman minuutin vaikka varaajalta tulisikin jotain 40 asteista vettä ja koko vesimäärän pitäs vaihtua esim 1000 litran virtauksella 4 minuuttiin ja 20 kW liekki ei lämmitä kattilaa (rautoineen) kun baltiarallaa 3c minuutissa.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #33 : 26.03.2013-14:15 »
Tuohon ohitusputken kuristukseen että. Siihen ei saa koskaan laittaa sulkua tai ainakaan sitä ei saa sulkea. Se sulku pitää olla siinä termostaatissa. Kun lämmitys aloitetaan, ainostaan tämä ohitus takaa että termostaatti lämpenee ja tietää avautua.

Mitä isommalla sulku on, sitä paremmin venttiili lämpeää ja avautuu silloin kun pitääkin. Samalla sitä enemmän kattila ylikuumenee lämmityksen lopussa, jos varaaja on lämmennyt läpeensä.
Mitä pienemmällä sulku on, sitä herkemmin pummpu repii ilmoja ja venttiili ei saa hajua kattilan lämpötilasta. Mutta loppulämmityksessä kattila ei ylikuumene, kun ohitusputken vastuksen takia suurin osa kattilaan menevästä vedestä on varaajasta.
Vieläkö tuon mallin Termovareja lie myynnissä??
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #34 : 26.03.2013-14:28 »
Tuolta loggaus kuvistani näkyy yksi käppyrä perinteisellä termarilla toteutettuna. Lataussekoitustermostaatti 73 asteinen, 4212 DN 25-32. Alta 15 minuutin nousee lämmöt 40-50 -> 80 asteeseen kattilassa ja 60 asteeseen asetettu latauspumpuntermari käynnistää pumpun >70 asteessa, jonka jälkeen lähtee vesi virtaamaan ja kattilan vesi putoaa aina noin 74 asteeseen. Tuota lyhyttä kiertoa taitaa enimmäkseen kierrättää ekalla pesällisellä, jollei käy lisäämässä puita tai kohentamassa paloa, jotta teho nousee. Varaajan ylin anturi myös nousee hetken kuluttua, noin 10 asteella eli kierto varaajalle on aika pientä. Toinen pesällinen nostaakin jo reilummin. Kattilalle menevän veden anturi ei ota kontaktia kunnolla ja on viisarimittarista noin 10 astetta jäljessä koko ajan.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #35 : 26.03.2013-20:51 »
Alunperin kuten otsikostakin näkee oli kyse latauspumppupaketin termostaatin toiminnasta.
Niitähän on useampaakin merkkiä ja valmistajiakin useampi.

Mutta ei pitäisi sekoittaa latauspumppupaketteja ja pelkkiä latausventtiileitä, ne ovat aivan erilaisia toiminnaltaan ja kytkennältään. Noissa nykyisin "vanhan aikaisissa latausventtiileissä" on monenlaisia toimintaperiaatteita ja kytkentä vaihtoehtoja. On malleja yläputkeen joka säätää varauslämpötilaa, alaputkeen joka säätää kattilan paluuveden lämpötilaa, ohitusputkeen joka säätää varauslämpötilaa ja ne tarvitsevat (sulkuventtilin) linjasäätöventtiilin ohitusputkeen.

Kun taas latauspumppupaketit kytketään varaajan ja kattilan väliin paluuputkeen johon tulee myös ohitusputki yläputkesta,
ja ohitusputkeen ei tarvita mitään virtauksen rajoitinta. "Paketit" säätävät kattilaan palaavan veden lämpötilaa.
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #36 : 26.03.2013-21:49 »
Kun taas latauspumppupaketit kytketään varaajan ja kattilan väliin paluuputkeen johon tulee myös ohitusputki yläputkesta,
ja ohitusputkeen ei tarvita mitään virtauksen rajoitinta. "Paketit" säätävät kattilaan palaavan veden lämpötilaa.

Juuri näin se menee. Ja alussa ennen kun kattila lämpenee tuohon latauspumpun termostaatin arvoon niin vesi kiertää vaan tuossa "ohituslenkissä". Sitten esimerkiksi jos latauspumppu sekoittaa vaikka 5l vettä minuutissa. Niin tuo 5l otetaan varaajan alaosasta kattilaan termostaatin sekoittamana vaikka +78 lämpöisenä ja kattilasta menee varaajan yläosaan 5l kuumaa n. +90 vettä. Eli teoriassa varaajan vesi vaihtuu vaan kerran lämmittämisen aikana. Käytännössä tuo varmaan ei toteudu. Juuri tämän hitaan virtauksen takia varaaja kerrostuu hyvin. Mutta tämähän oli kaikille jo selvää pässinlihaa  ;)
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #37 : 26.03.2013-22:05 »
Eli teoriassa varaajan vesi vaihtuu vaan kerran lämmittämisen aikana. Käytännössä tuo varmaan ei toteudu.
Kyllä toteutuu. Ja välttämättä ei vaihdu edes kokonaan, usein varaajan alalaitaan jää kylmää.
Jos latauslämpötila ei ole tarpeeksi korkea, voi joutua lämmittämään varaajaa toista kierrosta.
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #38 : 26.03.2013-22:15 »
Itsellä ainakin se menee juuri näin. Eli toista rinkiä ainakin jonkun matkaa, jos lataa sen varaajan sinne +97 mikä on maksimi minun kattilallani. Alussahan menee varaajaan vaan +90. Ja ainahan se on pakko ihan täyteen saada, kun on vaan 1300l  ;D
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

nyysis87

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 71
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #39 : 04.07.2014-10:51 »
Toimiiko tämä vanhan mallinen laddomat (21) nyt silleen, että pitää tuon kattilalle menevän veden patruunan arvon mukaisena? Kun taas sitten tuo uusi 21-60 vaikuttaa tuohon pois tulevan veden lämpötilaan patruunan arvon mukaisesti? Jos tämä on näin simppeli asia niin taidan ostella tuon vanhanmallisen ebaysta. Vaikuttaa tähän varmaan moni muukin asia, mutta näin karkeasti ottaen.

Erbish

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 141
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #40 : 05.07.2014-12:32 »
Taitaa molemmat toimia samalla tavalla eli pitää kattilaveden patruunan arvossa.
Näin siis jos paluu vesi kattilalle tarpeeksi viileää.
Ariterm 60+ varustettuna jäännöshappi mittauksella/ohjauksella
Sekä toisioilman uudelleen reitityksellä.
Varaajana 5m3 akvaterm.
Lämmitettävää ~800m3.
Talo Vm 2012.
~27pm3 koivua vuodessa.

nyysis87

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 71
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #41 : 05.07.2014-13:14 »
Juu. Onko Juhanisto sitten ainut kenellä toimii toisin päin? Vai onko täällä foorumilla muita laddomat 21 paketin omistajia?

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #42 : 05.07.2014-15:10 »
Eiköhän nuo toimi niin että se latauspumpun termari määrää sen koska varaajasta päästetään vettä kattilaan. Jos on vaikka +78 termari niin se aukeaa silloin ja päästää vettä kattilaan. Itselläni tuo kattilaan menevä vesi on aina aika tarkkaan sen termarin lämpöistä. Kattilasta pois tuleva sitten sen minkä kattila kykenee sitä lämmittämään. Vaihtelee 90-95 välillä, riippuen palon tehosta. Tuossa on hyvä animaatio 21 toiminnasta..

http://www.youtube.com/watch?v=keCxQJddD0o

Ja tuossa 21-60 toiminnasta..

http://www.youtube.com/watch?v=wuBASIgROnM

Periaatteessa aika samanlainen toiminta molemmissa latauksen aikana.

Empä tiedä miten toisin päin minulla toimii kun muilla. Ainakin samalla lailla kun tuossa animaatiossa  ;D
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

nyysis87

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 71
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #43 : 05.07.2014-19:48 »
Joo. Kyllähän nuo samalla tavalla näyttää toimivan, taidankin ottaa sitten tuon 21-60 mukaan pakettiin. No sittenhän tuo syksyllä selviää, että miten toimii.

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #44 : 07.07.2014-22:15 »
Täälläkin pysyy kattila termarin lämpötilassa. Aluks oli 72 asteinen mutta vaihdoin 82 asteiseen.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v