Olen joskus pähkäillyt miksi ei laite voisi olla ilman termariakin. Kattilan veden lämpötilan mukaan kierroksia säätävä latauspumppu työntäisi varaajaan halutunlämpöistä vettä. Jostain raja-arvosta lähtis käyntiin ja sammus. Sinänsä Arimax 35 pannussa on säädettävä termostaatti etupaneliissa joka ohjaa pumppua päälle ja pois mutta jotenkin kehitystyö on jäänyt vaiheeseen.
Siksi, että tuossa tyylissä paluulämpötila kattilaan olisi varaajan alaosan lämpötila, eli liian matala kattilavalmistajan vaatimukseen nähden. Kattilan sisällä virtaus olisi pientä ja kuumissa kohdissa olisi pistekiehumisia. Näihin meidän keskuslämmityskattiloihin termostattilataussysteemi on just hyvä, toimiessaan. Seppol on kehittänyt laitteestaan hieman paremman ja se tulee toimeen ilman termostattia.
Kuten jossain toisessa ketjussa kerroin, on minulla kokemusta sähkötermostattikytkimellä ohjatusta latauksesta, Termovar latausventtiili yläputkessa, sama alaputkessa ja nyt Esbe VTC alaputkessa. Tämä viimeisin on ehdottomasti toimivin.
Isommissa laitteistoissa on kattilassa sekoituspumppu. Hullunkiertolenkki vaan kattilan kylkeen rumputtamaan vettä sekaisin, silloinhan paluulämpötilalla ei olisi merkitystä ja tuo Pähkäilijän systeemi voisi toimiakkin...?