Kirjoittaja Aihe: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin  (Luettu 18586 kertaa)

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #45 : 03.05.2014-22:51 »
Mitenköhän mahtaisi toimia jos tekisi todella ahtaat jarrut yläkonvektoreihin ja puhaltimella antaisi ilmaa kattilalle ja näin pakottaisi palamaan ja savut piippuun?

Höyrykattila

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 239
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #46 : 04.05.2014-16:04 »
Uunit ei ole niin visuja eli tiiviitä, että ne pölyt pysyisi sisuksissa. Läppien läpiviennit ja nuohousluukkujen tiivisteet ainakin päästää jonkin verran läpi.

Alipaineella ei ongelmia.

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #47 : 15.02.2016-22:46 »
Vanha aihe, mutta kysymykseni sopinee tähän. Tuli tilattua Saksanmaalta tuollainen ~1000c asti mittaava lämpömittari. Mielessä kävi, että olisin mitannut konvektorista lämpötilaa ja toisella mittarilla savukaasun lämpötilaa.
Sitten testaillut erilaisia "pakokaasujarruja" ja katsonut mikä antaa parhaan lopputuloksen.

Mutta riittääkö mittarissa potentiaali? Toki se konvektorin lämpötila riippuu paljon kaikesta, mutta kannattaako edes yrittää, vai sanooko anturi heti poks?  ???

vauxhall1972

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 205
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #48 : 15.02.2016-23:25 »
Ei sano, yläpalossa aika hankala saada lämpöjä yli tuhannen, ja kattila kun kattila, vaikka saisikin niin se vain saastuttaa enemmän...800-900 puhtaan palamisen lämpötila

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #49 : 16.02.2016-09:16 »
Ei sano, yläpalossa aika hankala saada lämpöjä yli tuhannen, ja kattila kun kattila, vaikka saisikin niin se vain saastuttaa enemmän...800-900 puhtaan palamisen lämpötila


Täytyypä siis tehdä anturille paikka  :D

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #50 : 16.02.2016-10:02 »
Ei sano, yläpalossa aika hankala saada lämpöjä yli tuhannen, ja kattila kun kattila, vaikka saisikin niin se vain saastuttaa enemmän...800-900 puhtaan palamisen lämpötila

Perusversiona YP kattilan savukaasupalo toiminee alhaisissa lämpötiloissa, mutta muutoksilla lämpötilan saa kohoamaan.
 Niin,  mahdollisimman korkea lämpötila on aina hyväksi puhtaalle palamiselle. Ainut kielteinen asia on typen oksiidien kasvaminen. Tuo suositus,- alle +1000C liittyy juuri typenoksiidien alentamiseen.

vauxhall1972

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 205
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #51 : 16.02.2016-20:51 »
Perusversiona YP kattilan savukaasupalo toiminee alhaisissa lämpötiloissa, mutta muutoksilla lämpötilan saa kohoamaan.
 Niin,  mahdollisimman korkea lämpötila on aina hyväksi puhtaalle palamiselle. Ainut kielteinen asia on typen oksiidien kasvaminen. Tuo suositus,- alle +1000C liittyy juuri typenoksiidien alentamiseen.


Ja kattilatyypistä riippumatta liekin pysyessä 840-900 välillä typen oksidit hajoavat suht tehokkaasti mutta siitä savukaasujen jäähtyessä 800-840 asteesta alaspäin typen oksideja muodostuu hyvinkin reippaasti, kriittinen tekijä alhaisille NOx-päästöille on konvektion rakenne, että saadaanko savukaasut jäähtymään tuon ongelma-alueen yli riittävän nopeasti. Korostuu etenkin korkeatyppisillä polttoaineilla, lastulevy likimain pahimpana (55% urealiimaa tilavuudesta). Erikoisvanerit taas... jos niissä on käytetty liimoja xyligen tai basileum, niin niitä ei parane käpälöidä yhtään ylimääräistä..10-30 ml märkää liimaa likimain tappava annos aikuiselle, en tiedä mitä noiden polttaminen tekee.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #52 : 17.02.2016-08:32 »

Ja kattilatyypistä riippumatta liekin pysyessä 840-900 välillä typen oksidit hajoavat suht tehokkaasti mutta siitä savukaasujen jäähtyessä 800-840 asteesta alaspäin typen oksideja muodostuu hyvinkin reippaasti, kriittinen tekijä alhaisille NOx-päästöille on konvektion rakenne, että saadaanko savukaasut jäähtymään tuon ongelma-alueen yli riittävän nopeasti. Korostuu etenkin korkeatyppisillä polttoaineilla, lastulevy likimain pahimpana (55% urealiimaa tilavuudesta). Erikoisvanerit taas... jos niissä on käytetty liimoja xyligen tai basileum, niin niitä ei parane käpälöidä yhtään ylimääräistä..10-30 ml märkää liimaa likimain tappava annos aikuiselle, en tiedä mitä noiden polttaminen tekee.


Typen oksiidithan kasvaa myös, jos palamislämpötilaa koroitetaan. Muistaakseni yli +1100C hujakoilla. Mutta, itse valitsen mieluimmin pienemmän pahan eli pyrin hapettamaan palamisen siten,- joka tuottaa mahdollisimman korkean palamislämpötilan toisiopalossa.

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #53 : 17.02.2016-22:06 »
Juuuu...hehe...eipä hajonnut anturi ei. Karvan yli neljän sadan pääsin  ;D
Anturin laitoin siis konvektorin nuohousluukkuun. Jämässähän kierto on niin, että tulee tulipesästä ensin eteen ja poistuu sitten takaa savusolaan.

Olen jo tulipesän puolelle kopioinut markkulievonen & Tero59 -toteuttaman levyn. Mietin vaan, että teinkö sen liian ylös. Se on tällä hetkellä muistaakseni 12cm tulipesän katosta. Kannattaisikohan kannattaa pudottaa alemmaksi  ??? Millä "kohtaa" tuo toisiopalotapahtuma pitäisi tapahtua?

geswas

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 118
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #54 : 18.02.2016-10:05 »
Juuuu...hehe...eipä hajonnut anturi ei. Karvan yli neljän sadan pääsin  ;D
Anturin laitoin siis konvektorin nuohousluukkuun. Jämässähän kierto on niin, että tulee tulipesästä ensin eteen ja poistuu sitten takaa savusolaan.

Olen jo tulipesän puolelle kopioinut markkulievonen & Tero59 -toteuttaman levyn. Mietin vaan, että teinkö sen liian ylös. Se on tällä hetkellä muistaakseni 12cm tulipesän katosta. Kannattaisikohan kannattaa pudottaa alemmaksi  ??? Millä "kohtaa" tuo toisiopalotapahtuma pitäisi tapahtua?

Tuo 12cm on varmaan ihan hyvä. Itellä oli tuota samaa luokkaa. Mittaappas muuten mielenkiinnosta millasia lämpötiloja saat juuri tuon pellin yläpuolelta? Kiinnostais tietää miten kuumana tuon liekin saa palamaan.

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Savukaasujarruja yläpalokattilan konvektoreihin
« Vastaus #55 : 18.02.2016-10:09 »
Tuo 12cm on varmaan ihan hyvä. Itellä oli tuota samaa luokkaa. Mittaappas muuten mielenkiinnosta millasia lämpötiloja saat juuri tuon pellin yläpuolelta? Kiinnostais tietää miten kuumana tuon liekin saa palamaan.


En oikein keksi mistä saisin anturin lykättyä sinne levyn päälle   ::)
Ei taida tuo anturin johdin kestää tulipesän lämpötiloja.