Kirjoittaja Aihe: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia  (Luettu 30551 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #45 : 28.12.2013-21:26 »
Koitin tänään polttaa neljä pesällistä nopeampaan tahtiin lisäämällä puita palavien päälle odottamatta välillä hiillosta. Hyötysuhde veteen näin isommalla liekillä polttamalla romahti 33 prosenttiin. Pitänee koittaa rakentaa korvausilmaputkeen puhallin niin näkisi vaikuttaako se mitään. Voisikohan ilma loppua kun korvausilma takalle suoraan ulkoa on vaan 100mm putkella?

onkos sinulla savukaasujen lämpömittaria takan ja piipun välissä? Jos joo niin millaisissa lämmöissä tänään mentiin?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

ZEI

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #46 : 29.12.2013-11:19 »
onkos sinulla savukaasujen lämpömittaria takan ja piipun välissä? Jos joo niin millaisissa lämmöissä tänään mentiin?

Ei oo mitään mittaria pipussa. Fluken inframittarilla pistelämpöjä kun mittaa niin palotilan yläreunasta näyttää ~350-400 asteen lämpöjä. Katolta 6 metrin piipun päästä noin 170-200 astetta. Puhtaasti tuntuu palavan, piippuun ja takkaan ei ole kertynyt oikeastaan ollenkaan minkään näköistä karstaa..

jouskap

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #47 : 13.04.2015-08:27 »
Tuntuu tuo Base päästävän savukaasut vähän turhankin korkeana piippuun,olisiko tuohon järkevää liittää vielä jonkunlainen piippuvaraaja?
  Nuohoaminen muodostuu jonkunlaiseksi ongelmaksi, täytyisi olla nuohottavissa helpohkosti ilman hirveää sotkua/purkamista.  Suosituksia järkevistä malleista saa esittää?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #48 : 13.04.2015-10:59 »
En tiedä onko tuo malli järkevä mut tuommosia on olemassa

http://tulituote.com/tuotteet/vesikiertotuotteet/lto_piiput/elmo_hukka/
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

AKH

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #49 : 14.04.2015-12:28 »
Voipi olla vaikea jälkikäteen laitta savukaasujen jäähdytys järjestelmää.
Itse tein vesitakkaan tuubiputkistolla olevan järjestelmän, oli helppo kun ei ollut mitään kuoria tehtynä vielä siinä vaihressa.
Aluksi savukaasut nousi takan päältä ylös vasemmalle ohi takan sivureunan, jonka johdosta sain laitettua lto:oon takan viereen pystyyn ja kaasut menee savupiippuun nykyään alahaalta n. arinan korkeudelta.
Koska en osannut laskea etukäteen tuubien tarvittavaa määrää ja pituutta niin mitoituksessa otin huomioon vain virtaus pinta-alan suurinpiirtein.
Veto on hyvä ja sytyttämisen kanssa ei ole ongelmia kuin ehkä kaks kertaa vuodessa, kun ollut järjestelmä ilman tulia viisi päivää ja on satanut vettä useamman päivän.

Jos ilman säätö venttiili on saman verran auki kuin ennen lto:ta niin savukaasut max. 130 astetta. Lukemia en nyt muista ulkoa mitä ne oli ennen, mutta useampi sata astetta kuitenkin, sai ne kuuteen sataankin nousemaan. Nyt jos varaajasta tulee 70 asteista ja laittaa 13 kiloa sekapuita täydellä vedolla palamaan, niin n.280 astetta in ssvukaasut ennen piippua.
RMT-talo v.1959
Jämä Kantikas 1150
Aquador 10
Savukaasujen lto

jouskap

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #50 : 15.04.2015-22:01 »
Vähän hankalahan se on jälkikäteen asennella, varsinkin jos haluaa pitää myös ulkonäön kohdillaan. 

 Tuo tulituotteen putki tuntuu äkkiä ajatellen hintavalta, enkä usko että tuolla hirveästi savukaasuja saa jäähtymään. Tosin tuollainen putki olisi helppo nuohottava.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #51 : 16.04.2015-00:41 »
Vähän hankalahan se on jälkikäteen asennella, varsinkin jos haluaa pitää myös ulkonäön kohdillaan. 

 Tuo tulituotteen putki tuntuu äkkiä ajatellen hintavalta, enkä usko että tuolla hirveästi savukaasuja saa jäähtymään. Tosin tuollainen putki olisi helppo nuohottava.

Toki hintava jne mutta enemmän tuossa on "ruokaa ideoille" eli miten voisi omalla kohdalla projektin toteuttaa  ;)
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #52 : 16.04.2015-18:07 »
jotenki tuommonen suora putki ei tunnu parhaalle lämmönsiirtäjälle, mut niinku pähkäilijä viittoki tuossa niin ideoita, ideoita ;).. Tuommosen sisään kun pyörittelis kurtturosteria spiraalille koko matkalle seinämää vasten ja liittäs sen tuon vesivaipan jatkeeks niin säilys nuohottavuuskin pehmelle harjalle ja tehot voipi yllättää ;D
Hitaasti mutta epävarmasti.

AKH

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #53 : 16.04.2015-22:13 »
Omassani 7 kappaletta n. 50 millisiä tuubeja ja pituus muistaakseni 700mm tuubeilla, tuo tuottaa tehoa enemmän kuin takka minkä perässä se on.

Kytketty rinnalle takan kanssa, varaajalta tulevassa alaputkessa on pelkästää 3 nopeuksinen pumppu jota ohjataan elektronisella termostaatilla jonka anturi on takan yläreunassa olevassa anturitaskussa. Kaikki vesi kiertää aina varaajan läpi, takassa ja lto:oossa ei ole mitään sivukiertoa ulkopuolella.

Ehkä olis voinut laittaa 10 tuubia niin sitten olis ollut hyvä, nyttenkin tyytyväinen, ja satasen tuli maksamaan kun sain raudat kaverilta sopivasti.

Nuohous lähes joka kuukausi, nyt tulee parin kuukauden väli, nuohous lto:oon osalta 3 minuuttia, nylon harja kerran jokaisen tuubin läpi edestakaisin, täysin kuivaa tavaraa on putkien seinämissä.

Liekki ei ylety tuubeihin asti.
RMT-talo v.1959
Jämä Kantikas 1150
Aquador 10
Savukaasujen lto

jouskap

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #54 : 17.04.2015-06:20 »
Tuollaista tuubivaihdinta hivenen suunnitellut ja pähkäillyt. Tuollaiset putket pystyisi kyllä nuohoamaan takankautta, jos pituutta ei hirveästi tulisi.
Paljonko AKH:lla on vesitilavuus ko.vaihtimessa? Riittääkö veto ilman imuria?

AKH

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #55 : 17.04.2015-14:16 »
12m savupiippua, veto on riittävä. Lto on n. 270 halkaisijaltaan ja tuubit 60 x 700 päältä ja niitä on 7 kpl, niin eikös tuosta n. 26 litraa tule
RMT-talo v.1959
Jämä Kantikas 1150
Aquador 10
Savukaasujen lto

jouskap

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #56 : 17.04.2015-15:48 »
http://kotituli.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=17_61&products_id=866   Tuollaisen vaihtoehdon löysin myös, olisi ainakin nuohottavissa kohtuullisesti.  Tuosta saa ainaki mittoja hyvin apinoitua jne. Taitaa olla samantyylinen kuin AKH:lla?
  Tuollaisella pitäisi jo kaasujen jäähtyä melkoisesti.

AKH

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 78
Vs: Termocamino Base vesitakan kanssa ongemia
« Vastaus #57 : 17.04.2015-17:53 »
Jep, melkein vastaava, omassani on savukaasujen sisään ja ulostulot 90 asteen kulmassa tuubeihin nähden, nuohousluukku on suoraan tuubien yläpuolella, kansi vaan nostamalla pois. Alareunassa on sivussa 120 mm luukku josta saapi tuhkat pois.
RMT-talo v.1959
Jämä Kantikas 1150
Aquador 10
Savukaasujen lto