Kirjoittaja Aihe: Attack lambda kaasutuskattila ja aurinkokeräimet saneerauskohteeseen  (Luettu 87342 kertaa)

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Tiiviste näköjään vaihtuu 5/2013 -> malleissa.
Oma kattila tullut maaliskuussa mutta on silti uudempaa mallia  :)
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Mielenkiintoinen räjäytyskuva. Harvasta "suomi" pannusta löytyykään samaa nähtäville. Oliko tuo uusi tiiviste millainen?

Omaa puhallinta en ole ottanut irti kertaakaan, kun puhisee äänettä. Muistaakseni tiiviste oli sellainen levymallinen, hieman pehmeä samalla tavalla kuin solukuminen.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Eko

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 97
Minulla tiiviste ainakin jotain "pahvia" , vastaavaa matskua mistä ennen itse tiivisteet leikattiin .
Attack DPX 25 lambda , jäspi 1200l + 500l rst aurinko varaaja ,vesitakka selmac , 60kpl tyhjöputkia + 500w pv

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Oliko tuo uusi tiiviste millainen?

Muistaakseni tiiviste oli sellainen levymallinen, hieman pehmeä samalla tavalla kuin solukuminen.

Tiiviste on sinistä "klingerit" näköistä kovaa muutaman millin paksua levyä.
Täytyy ottaa vielä irti ja tutkia tarkemmin sekä laittaa jollain tiivisteliimalla tiiviisti kiinni.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
BTW kun olen nyt poltellut sellaisia 35 cm klapeja, niin lämmöt / pesällinen jää havaittavasti pienemmiksi kun 60 cm puilla, vaikka kuinka yrittäisi pakata pesän täyteen. Vaa'alla en ole vertaillut puumääriä.

Viime kevät tuli polteltua kolmekolmosta koivua, oli aika taidetta tyrkkiä pesää täyteen. Väkisinki
jää kolosia ja menee tuplapesän poltoksi kovemmilla keleillä.

Noihin varaosiin vielä.
Onko täällä foorumilla joku yrittäjä joka vois kysellä osia suoraan tehtaalta vaikka yhteisostona jos porukalla
on tarve ostaa jotain varalle? Tehtaalla voivat alkaa hankalaksi kun yksityishenkilöna alkaa kyseleen.

Mulla tähtäimessä ostaa varastopesän keraaminen pohja/suutin ja luukkuun tiiviste pahanpäivän varalle.
Vielä ei ole tarvetta mutta luulisin noiden olevan ensimmäiset jotka lojahtaa.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Tuli viikolla väkästeltyä tuloilmaputkeen ylipaine boostauspuhallin. Puhallin syntyi helposti mutta hitaasti, tietokoneen kuorista kotelo ja vanhahko iso 27w puhallin virittäen sinne sisään. kotelo tuli esilämmitysputken päähän aivan katonrajaan.
Alkuperäinen ajatus oli käyttää sitä puita lisätessä savupölläysten estoon, vielä en oo päässyt oikein tositoimissa sitä testaamaan.

Hyvä apu tuo on ainakin sytyttäessä, toimii oikeastaan samalleen kuin oma imuri. Nyt sytyttäessä
nakkasin vetokokeeksi paperimytyn valkeeseen ja heitin vanhojen hiilien päälle. Ei aikaakaan kun hiilet hehkui
ja aloin heittelemään puita päälle. Paprumytty oli aivan keskellä pesää ja tuntui kun olisi heti alkanut kaasuttaan kun laitoin oven kiinni ja kattilan päälle.

Edit: Lisätty kuva
« Viimeksi muokattu: 15.11.2013-19:00 kirjoittanut Juhani »
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Eilisen pienen huolimattommuuden johdattamana päätin tänään muuttaa Attackin asetuksia. Eilen unohtui
laittaa savukaasujen lämpötila-anturi paikalleen kun viimeistelin pannarin tiiveyttä. Kattila ehti olla päällä jo hetken kun huomasin kattilaveden nousseen huimasti.
Tänään sitten nostin savukaasujen pyynnin 180->185. Illan aikana näkyy miten vaikuttaa kattilaveden lämpötilaan.

Keväällä virittämäni excel joka näyttää aloituksesta muuttuneet lämpötilat ja muutaman erotuksen esim.tuloilma- ulkolämpötila ja kattilavesi- menovesi on jälleen käytössä. Tuo on hyvä kapistus, ei tarvitse vahdata logtemppiä kokoajan kuin tikka toukkaa, nyt tarvii vahdata exceliä herkeämättä.

Meni muuten 24min kun kattilavesi oli lähetyskelpoista varaajalle tai kun kattilavesi oli lämmennyt samaan kuin latauspumpulta kattilalle menevä.

Edit: kirjoitusvirheet
« Viimeksi muokattu: 16.11.2013-17:55 kirjoittanut Juhani »
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Repa

  • Vieras
Eilisen pienen huolimattommuuden johdattamana päätin tänään muuttaa Attackin asetuksia. Eilen unohtui
laittaa savukaasujen lämpötila-anturi paikalleen kun viimeistelin pannarin tiiveyttä. Kattila ehti olla päällä jo hetken kun huomasin kattilaveden nousseen huimasti.
Tänään sitten nostin savukaasujen pyynnin 180->185. Illan aikana näkyy miten vaikuttaa kattilaveden lämpötilaan.

Keväällä virittämäni excel joka näyttää aloituksesta muuttuneet lämpötilat ja muutaman erotuksen esim.tuloilma- ulkolämpötila ja kattilavesi- menovesi on jälleen käytössä. Tuo on hyvä kapistus, ei tarvitse vahdata logtemppiä kokoajan kuin tikka toukkaa, nyt tarvii vahdata exceliä herkeämättä.

Meni muuten 24min kun kattilavesi oli lähetyskelpoista varaajalle tai kun kattilavesi oli lämmennyt samaan kuin latauspumpulta kattilalle menevä.

Edit: kirjoitusvirheet

Tästä nyt heräsi semmonen kysymys, että kannattaisko ensin virittää tulet optimiin pannun ja palamisen suhteen, sitten katsoa missä savujen lämmöt menee ja laittaa se pyynniksi?

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Ihan testinä menee savuk.t nosto.
Jotenkin rauhallisemman näköiset käyrät noilla asetuksilla, lämpötilaan ei vaikutusta.
 
Moni valittelee tuon Attackin kattilalämmön mataluutta vaikka tosiasiassa se ei vaikuta lähtevään veden lämpöön.
Taitaa johtua yksinkertaisesti siitä että kattilalämpöä mitataan sellaisesta kohtaa missä se ei ole kuumimmillaan eikä myöskään tuosta ole lähdössä ulos.
Mittaus tukee tuota, kattilan oma ja samassa putkessa oleva 1-wire anturi näyttelee yleensä 78-80. Latauspumpulta varaajalle menon viisarimittari näyttää samanaikaisesti 4-5 astetta korkeampaa lämpötilaa. Lakkaankin tuijottelemasta tuota
kattilanlämpöä ja seuraan tuota latauspumpun lämpötilaa ja vertaan sitä kattilalle menevän veden lämpötilaan. Näin saan todellisen lämmönnousun kattilalla näkyviin.

Liitteenä olevassa kuvassa valkoinen katkoviiva on kattilan lämpö ja meno varaajalle turkoosi.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Joo, joku erikoisuus tuossa kattilanmittarissa. Eilen polttelin vajaa 30kg ja lopussa meni taas ylilämmön puolelle. 88 astetta oli mittarissa, mutta kun varaajasta palaava vesi oli lähes 70 niin ei enää jäähdytä tarpeeksi. Pitäisi kolvata anturit noihin regumatin lähtöihin, niin näkee todellisen lämmön. Varaajan lähellä oleva eristeiden seassa oleva viisarimittari näyttää sen 85 astetta, kun regumaatissa on 80 ja kattilassa 78. Enemmän olen seurannut happianturin näyttöjä ja ilmamoottoreiden asetuksia. Näyttävät aina lähes asetuksia, kun kaikki palaa tohinalla. Saisi vaan se näyttö vaihtua sujuvammin niistä napeista. Varaaja tuli 86-88 lämpöiseksi kokonaan. Hyvin käynnistyy nyt palo kattilaan jääneillä kekäleillä. Ne vaan kasaan reiän päälle, isot halot ympärille, tuohia väliin, pesä täyteen puuta ja tuli perään. Hetken pitänyt luukkua rakosellaan, niin alkaa kattila jytiseen kunnolla.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Joo, joku erikoisuus tuossa kattilanmittarissa. Eilen polttelin vajaa 30kg ja lopussa meni taas ylilämmön puolelle. 88 astetta oli mittarissa, mutta kun varaajasta palaava vesi oli lähes 70 niin ei enää jäähdytä tarpeeksi.
Juu noin sen kuuluu tehdä, varaaja on vain täynnä ja kattila suojelee itseään.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Tilannekatsaus 12/2013.

Projektin 1.-vaihe ollut kohta vuoden testissä ja paluuta vanhaan sähkölämmitykseen ei ole näkyvissä.
Sellaisille jotka aikovat ryhtyä lämmitystavan vaihtoon ja epäilevät puulämmityksen olevan "työlästä", tiedoksi että ajankäyttö nykyaikaisen itsesäätävän puukattilan kanssa ei tunnu vankilalta. Lämmityskaudella vuorokautinen työaika on 5-10min jos puulogistiikka on hoidettu oikein, kesällä vastaava aika kuluu kerran viikossa. Sytyttäminen on helppoa ja sen jälkeen kattila hoitelee itse automaattisesti lopun. Suurin työ on puuenergian teko ja haalaaminen tontille. Sen kun tekee järkevästi niin voi päästä työpalkoillekin. Omalle työllehän ei perinteisesti lasketa hintaa mutta...

Yritän laittaa sähkönkulutuksesta jotain tietoa kun saadaan tämä vuosi loppuun, näkyy vuosikulutuksien ero miten
mittari on "tikittänyt".
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Onko mitsu hoitanut teillä nyt lämmitystä? Tai varaajan vastukset?

Täällä mennään joka toinen päivä lämmitys välein ja joinakin pakkasöinä kokeillut vain mitsun toimivan.

Mitkä on jatkosuunnitelmat nyt vuoden polttelun jälkeen?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Onko mitsu hoitanut teillä nyt lämmitystä? Tai varaajan vastukset?

Täällä mennään joka toinen päivä lämmitys välein ja joinakin pakkasöinä kokeillut vain mitsun toimivan.

Mitkä on jatkosuunnitelmat nyt vuoden polttelun jälkeen?

Mitsu ollut vain tuuletinkäytöllä eli kun se on asennettu porrasaukon takaseinään kerroksien välille laitan sen
tuuletusasentoon lavat ylöspäin puhaltamaan alakerrasta lämmintä ilmaa yläkertaan. Tämä toiminto käytössä vain silloin kun fiilistelyn merkeissä ja sisäanturin(emäntä) ilmoittaessa että ilma kylmenee pihalla jolloin sisällä pieni viileyden tunne ja laitan leivinuunin tuomaan tupaan lämpöä. Pari päivää annan sen huudella siinä kunnes leivinuuni huoneenlämpöinen.

Yhden myrskyn aikaan sain jonkin hullun idean kokeilla mitsun lämmitystä vähänkuin etukäteen mahdollisen katkon varalle, eikä aikaakaan kun sähköt meni poikki ja pumppu jäi päälle ja sammutin sen vasta aamulla. Hyvä laitehan tuo olisi myös lämmitykseen kun antaa nopeasti lämpöä ja ihan mukavan tuntuistakin. Saanee roikkua varalla siinä jos joskus olisin niin laiska ettei tulisi puilla lämmitettyä. Toistaiseksi nuukuus voittaa laiskuuden ja pannulla mennään kun puitakin tuli tehtyä kahdeksi vuodeksi :)

Varaajan vastukset ei ole käynyt päällä viime joulun jälkeen kun sain kattilan tulille.

Jatkosuunnitelmana on kiikunkaakun ostaa tuolta kuuden keräimen paketti.
http://www.ebay.de/itm/Flachkollektor-solway-FK8000-Solaranlage-Komplettpaket-Solarpaket-/320991672554?
pt=Solaranlagen&var=&hash=item4abc9838ea

Akvatermiin tulisi kv-esilämmityskierukka alalaippayhteeseen, aurinkeräimiltä energia menisi levylämmönvaihtimen kautta
vastusyhteestä varaajaan johon teossa eri kerrostumiin kuuman veden ohjaava jakoputki. Levarin asennus silleen että
erillistä pumppua ei tulisi alkuun vaan vapaakierto hoitaisi kierron varaajaan.

Jossain vaiheessa jos rikastuisi niin lto-kone ilmava vaihtuisi valloxin saneerauskoneeseen http://www.vallox.com/vallox-121-se joka ottaa poistoilmasta paremmin energian talteen, tuolla saisi asumismukavuutta lisää kylmemmillä ilmoilla tuloilman ollessa lämpöisempää.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2013-11:53 kirjoittanut Juhani »
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Liitteenä olevassa kuvassa näkyy puulämmityksen vaikutus sähköenergian kulutukseen.

2010-12 vuodet menneet sähkölämmityksen merkeissä.
2013 vuosi ilman sähkölämmitystä, kulutus on reilunlainen mutta sähköä ei kyllä ole säästeltykään.
Pihistämistä olisi vaikkakin lähestulkoon 5 aikuisen talous haukkaa omansa.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)