Kirjoittaja Aihe: Attack lambda kaasutuskattila ja aurinkokeräimet saneerauskohteeseen  (Luettu 87347 kertaa)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Kiitokset Juhanille Attackin esittelystä. Siisti on kattila ja siistit ovat asennuksetkin. Viimeistelyjen jälkeen kehtaa hyvin pistää kuvia näytille enemmänkin. Hiljainen peli sisällä, mutta ulkona kuului piipusta puhina selkeämmin. Luukkua avatessakaan ei pölähdä ulos savuja. Kunhan oma tilajärjestely selviää, niin tuollainen voisi keväällä löytyä itseltäkin. Vakuutti ainakin minut toiminnaltaan ja toteutukseltaan.

Kiitos vain itsellesi turinatuokiosta, näistä lämmitysjutuista on mukava jutskailla kun saa
vertailla vähän järjestelmiä.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
1wire anturi kytketty ilman esilämmitykselle, näyttäis lämmittävän tuloilmaa.
Anturi sijaitsee 100mm kierresaumaputken pään sisällä.
Anturi on Tuloilma kattilalle.


Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Hyvin toimii systeemis. Täällä näyttää lämmittävän 20 astetta tuo 3 metrinen kurttuputki nyt kun pihalla on -25c
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Jämämies

  • Vieras
Mitä tuo autotallin mittauspiste tarkoittaa? kuumat oltavat  :D

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Taitaa olla enemmän pannuhuone + lämmin työtila/varasto kuin varsinainen autotalli, kuten monella muullakin. Löytyykö laittaa yöstä-aamuun käppyrää? Voisi vertailla kuinka nopeasti varaaja tyhjenee vs. oma. Aamulla sai laittaa uudet tulet, kun on -26 mittarissa nyt täälläkin.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Juhania ja varmaan muitakin kiinnostaa seuraava tieto:
Nyt on kahtena päivänä paistanut aurinko aika hyvin ja tasokeräimillä on ollut havaittavissa jo merkittävää lämpötilan nousua. Eilen oli pakkasta jtn -20 ja tänään vielä enempi. Harjasin keräimet eilen aamupäivällä "puhtaaks" eli lasien pintaan jäi kauttaaltaan jää/kuurakerros. Eilen lämmöt kävi pikkasen alle +20-asteessa ja tänään mentiinkin jo yli kun lasit pikkuhiljaa auringonpaisteen vaikutuksesta kirkastuu. Yöllä ei tullut uutta kuuraa lisää eli kun aurinkoo saa tarpeeks monta päivää niin kohta jo alkaa aurinkopuolen pumppuki hurahtelemaan. Tehoja ei varmaan vielä paljoo tuu mutta näkkyy aika aikasin herräilevän ainaki nämä savosolarit! 10-astetta kun nousee lisää niin alkaa jo olla pumpun käynistymisraja käsillä, riippuen tietenki varaajan pohjan lämpötilasta, joka kyllä usein on alle 30-astetta auringonpaisteen aikaan..
Tyhjiöputkikeräinkäyttäjiltä on jo kuulunut käynistymisuutisia myöskin..
Hitaasti mutta epävarmasti.

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Hyvin on tullu! Onko minkämoiset keräimet + energianmittaus ja mihin ilmansuuntaan? Itellä syö tehoja pahasti kun asennus on lounaaseen ja kulma liian loiva, jtn 30-astetta maksimissaan, eli tosi viistoon paistaa tällähetkellä vielä mutta kesää kohti paranee kokoajan ja loiva kulma on edullisempi sillon kun ei keräimet varjosta itseään tuosta asennus-suunnasta johtuen... Ehkä 10-astetta korkeintaan kannattas kääntää yläreunaa ylemmä tulevaisuudessa!

Edit. tuossa on vertailun vuoks yks tyhjiöputkiseuranta, joka suurinpiirtein vastaa tuota allekirjottaneen tasokeräinkenttää
http://www.pellettipekat.com/tikka/sun.html

Topilla on pakko olla aika iso keräinkenttä kun tuommoset tehot jo nyt!
« Viimeksi muokattu: 18.01.2013-16:20 kirjoittanut savonhumu »
Hitaasti mutta epävarmasti.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Mitä tuo autotallin mittauspiste tarkoittaa? kuumat oltavat  :D

Autotallin 1wire anturi sai eilen luvan alkaa mittailla, kuten näkyy vasta 14kpl mittauksia. Anturin lämmöt
nousseet tinausvaiheessa 95c. Autotallin lämmöt tulee olemaan 12-14c paikkeilla.
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Löytyykö laittaa yöstä-aamuun käppyrää?

Varaaja ei ollut illalla kovin kovassa iskussa, ei ollut "full loaded".
Hyvin viilenee näillä ilmoilla.

Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...

Rica TK-25 kahdeksan kappaletta ( 19.5 m2 ).
Technische Alternativen UVR1611 ohjaus ja tiedonkeruu.
60 astetta suoraan etelään.

Onkos tämä miten mitoitettu, käytätkö lämmönvaihdinta, onko joku ammattilainen suunnitellut?
Jälkimarkkinointi ja sen toimivuus/ takuu/ varaosien saatavuus?
Onko tehty/ ostettu suomesta vai oletko hairahtanut ulkolaiseen?

Laita 1wire käyrää, eikös sulla sellainen ollut?
Voitko suositella jollekin muulle vastaavan merkkistä järjestelmää?

Asioilla on aina kaksi puolta :)
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Juhania ja varmaan muitakin kiinnostaa seuraava tieto:
Tehoja ei varmaan vielä paljoo tuu mutta näkkyy aika aikasin herräilevän ainaki nämä savosolarit! 10-astetta kun nousee lisää niin alkaa jo olla pumpun käynistymisraja käsillä, riippuen tietenki varaajan pohjan lämpötilasta, joka kyllä usein on alle 30-astetta auringonpaisteen aikaan..
Tyhjiöputkikeräinkäyttäjiltä on jo kuulunut käynistymisuutisia myöskin..

Mukavan aikaisin herää keräimet.
Mielenkiinnolla odotan parempien keräyskelien satoa.

Katselin seuraavaa aurinkokeräin seurantasivua, http://www.sirrai.com/html/Sivu03Bseuranta.html.
Vähän pienempi tönö kuin minulla, mutta ei kauheasti poikkeamaa kokonaisuudessa.

Voiko joku matikkanero laskea paljonko esim. kyseisellä keräinsaannilla tarvii laittaa klapia? Pääsis vähän hehtaarille
onko noissa aurinkojärjestelmissä mitään itua.

Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Eikö tuolla sirrain kokonaisuudella oo saatu parhaimmillaan noin 6000 kwh talteen taivaalta vuodessa, niin vastaa jotain 4p-m3 koivua poltettuna hyvällä kattilalla.

Eli kyllä se pitää jollain muulla perustella. Siis puulämmitteisessä talossa ainaki:-)
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Eikö tuolla sirrain kokonaisuudella oo saatu parhaimmillaan noin 6000 kwh talteen taivaalta vuodessa, niin vastaa jotain 4p-m3 koivua poltettuna hyvällä kattilalla.

Eli kyllä se pitää jollain muulla perustella. Siis puulämmitteisessä talossa ainaki:-)

Toi homma on kyllä päälaellaan. ::)
Kuinkahan iso osa tuollaisesta energiamäärästä on turhaa, eli väärään aikaan tuotettua ilman todellista tarvetta?
20% vaikka sadepäivät tasaa?

Edit. 30-->20
« Viimeksi muokattu: 18.01.2013-19:48 kirjoittanut Juhani »
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Tilannehan muuttuu aivan toiseksi, kun käyttöveden tarve on suuri.
Tilanne on aivan toinen, jos talon vuotuinen kokonaisenergia on alle 10000 kWh.
Noilla parametreilla ja saannoilla voi laskea laitteiston kuoletusajan.
Ja viimeisenä voidaan puhua puhtaasta luonnon energiasta ja vaivattomuudesta.
Tuohon järjestelmään kun liitetään lämpöpumppu, niin ollaan omavaraisia ympäri vuoden.

Lämpöpumppu ei ole omavarainen, eihän?
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383

Rica TK-25 kahdeksan kappaletta ( 19.5 m2 ).
Technische Alternativen UVR1611 ohjaus ja tiedonkeruu.
60 astetta suoraan etelään.

Ihan pätevän oloset on nuo ricat ja pinta-alaakin ihan mukavasti 8)
Puhuit tuossa jälemmässä viestissä 2-akseli suuntauksesta, niin onko semmonen tehtynä vai tarkotitko, että sillä sais paranneltua.. Tuo 60-asteen asennus ei kesä-aikaan kait oo edullisin, mutta talouden lämpimänveden kulutus ei varmaan ole kovinkaan suuri jos noin jyrkälle kulmalle oot laittanu pysyvästi? Toimii toisaalta kyllä hyvin ylimäärästä tehoa leikkaavana tekijänä helteillä jos siis semmosta ilmenee kun varmaan saat ylimäärästä dumpattua isompaan energiavaraajaan jos tarvetta ilmenee?

Onko tuo säätimen energiamittaus varusteltu erillisellä virtaus-ja meno+paluulämpömittauksella? Vai arpooka tuo säädin kwh lukemaa pumpun kieroksista, keräinkentän ja varaajan mittauspisteen lämpötilaerosta? Jos on jälkimmäinen niin on korkeintaan suuntia antava mittaus kun ei osaa huomioida kaikkia muuttujia mitä hommelissa syntyy.. Tarkempi/vertailukelpoinen on virtaukseen ja menopaluun lämpötilaeroon perustuva mittaus, johon tuossa säätimessä paukut ainakin pitäs riittää.. Pollucomm on tieten ebaysta halpa ja helppo lykätä mihinvaan kun muistaa että vedelle kaliproidun mittarin lukemasta todellisuus on muistaakseni 10% pienempi kun nuo siirtonesteet ei johdakkaan lämpöö veden tapaan.. Itelle laitan kohtapuoliin kyseisen värkin aurinkolinjaan niin pääsee kattoon paljoko oman säätimen pilipalimittaus heittää ;) Kun siinä on tuommonen kieroksiin ja lämpötilaeroihin perustuva karkeahko mittaus, tosin sais siihenki virtaus ym tarpeelliset mittarit liiteltyä, mutta pollun sai hintaan 30€+pkt niin ei juuri kiinnostanu nui kalliimmat värkit!
Hitaasti mutta epävarmasti.