Kirjoittaja Aihe: Attack lambda kaasutuskattila ja aurinkokeräimet saneerauskohteeseen  (Luettu 87331 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Suomalainen huippuosaaminen tarkoittaa myös sitä , että osataan hyödyntää jo olemassa olevaa huipputekniikkaa
päästäksemme itse tavoitteeseen . Aina ei kannata mennä pers edellä puuhun , vaikka kovasti koittavat kaupata
aina sitä tuttua ja "turvallista" . Hyvä , että täältä löytyy muitakin rohkeita edelläkävijöitä puulämmityksen piiristä .
Tällä tavoin huippuosaamista jäävämättä syntyy .
 ;)

tulet vielä yllättymään kunhan pyydetyt loggaustiedot on saatu aikaan miten kotimainen kattila lataa varaajan alhaalta ylös tunnissa  ;D Tosin näillä keleillä eihän sitä lämittettäne kun kerran viikkoon joten sen takia kestänee loggaustieto...
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013-10:07 kirjoittanut VPJ »
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

lorvi

  • Vieras
Lämpökameralla kuvattu kahden varaajan käyttäytyminen.

 http://www.youtube.com/watch?v=Ttj-t6q5czk

http://www.youtube.com/watch?v=69LonONjYYk

http://www.youtube.com/watch?v=kQgucZqievg

http://www.gemeinhardt.ag/heizung/uni-pufferspeicher.html

Katsoin nyt aluksi tuon eka videon, Siinä ilmenee hyvin tuo esim. AKVA varaajan puutteellisuus purkaa koko yläosaa.Sinne jää käyttämätöntä kapasiteettia. Nyt kun ylimmäinen kierukka on huomattavasti yläpintaa alempana, niin 4m³ varaajasta tulee 3m³ varaaja silloin kun kriteerinä on käyttövesi.
Olen valistanut AKVAA asian tiimoilta vuosia sitten mutta siellä on ollut joku niin kouluja käynyt ja kokenut ja varmasti insinööri, eikö ne teknikot kaikki ylennetty, ettei taviksen tietoja noteerata. Ehkä ne ei normaalipuhetta ymmärrä, pitäisi kapulakielellä sadan A4 saattelemana selittää.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013-10:28 kirjoittanut lorvi »

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
Katsoin nyt aluksi tuon eka videon, Siinä ilmenee hyvin tuo esim. AKVA varaajan puutteellisuus purkaa koko yläosaa.Sinne jää käyttämätöntä kapasiteettia. Nyt kun ylimmäinen kierukka on huomattavasti yläpintaa alempana, niin 4m³ varaajasta tulee 3m³ varaaja silloin kun kriteerinä on käyttövesi.
Olen valistanut AKVAA asian tiimoilta vuosia sitten mutta siellä on ollut joku niin kouluja käynyt ja kokenut ja varmasti insinööri, eikö ne teknikot kaikki ylennetty, ettei taviksen tietoja noteerata. Ehkä ne ei normaalipuhetta ymmärrä, pitäisi kapulakielellä sadan A4 saattelemana selittää.

aika samat fiilikset - kommentoin jo toisessa ketjussa...
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

syrjaki

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 287
Löytyykös jostain akvan tilalle jotain järkevää kaupallista varaajaa, jossa tuo käyttövesikierukka olisi sijoitettuna aivan yläosaan? Saisi tietty olla myös samassa varaajassa tilaa aurinkokierukoille ja alhaalla saisi olla käyttöveden esilämmityskierukka.

Itsellä tarpeiden haalinta menossa ja olen koittanu etsiä vaihtoehtoisia varaajia tuolle 3m3 Akva solarille, joka nyt on suunnitelmiin lyöty.

Saisihan tuon vaikka teetettyä, mutta en nyt näe sitä tässä vaiheessa järkevänä vaihtoehtona, kun tuossa taloprojektissa on vähän muutakin suunniteltavaa.
Matalaenergialato + talousrakennus selluvillaeristeillä. Orlan Super 40 kW, muokattu Akva 3000, Tiileri tytti

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 524
http://www.hemeltron.fi/energiavaraajat.html

yhteen projektiin tilattiin tuolta Fesman 2000 litrainen pyöreä. Siinä on kierukka aivan yläpäässä varaajaa. Eristys tehtiin paikanpäällä.

En tiedä löytyykö keneltäkään eristettyä tai sitten levarilla tehtyä johon vesi tulis varaajan katosta.

Kuvassa musta käyrä on varaajan katosta (0cm), harmaa kierukkalaipan yläpäästä (20cm) ja ruskea alapäästä (40cm). 3000 litran akvatermissä katosta laipan alapäähän on noin 666 litran matka ja pakkasta -15c lämmitysaikana.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Minähän en näistä kauheasti ymmärrä, mutta meillä ainakin on hyvin riittänyt käyttövettäkin. Käytössä on kai Jäspi Oval 2400 piirustusten mukaan. Katselin tuosta http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/esitteet/Jaspi_GTV-Ovali_0611_web.pdf kuvaa siitä, kun on itsellä tuolla levyjen takana piilossa, että olisi ihan yläosassa käyttövesikierukan lähdöt kuvan mukaan ja esilämmityskierukka alhaalla. Videot kyllä selvensi vasta itsellekin, kuinka lopussa tuo alaosa vasta oikeasti lämpiää ja näinhän tuo toteutuu itselläkin. Pitää repiä levyt edestä ja katsoa varaajaa tarkemmin.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Katsoin nyt aluksi tuon eka videon, Siinä ilmenee hyvin tuo esim. AKVA varaajan puutteellisuus purkaa koko yläosaa.Sinne jää käyttämätöntä kapasiteettia. Nyt kun ylimmäinen kierukka on huomattavasti yläpintaa alempana, niin 4m³ varaajasta tulee 3m³ varaaja silloin kun kriteerinä on käyttövesi.
Olen valistanut AKVAA asian tiimoilta vuosia sitten mutta siellä on ollut joku niin kouluja käynyt ja kokenut ja varmasti insinööri, eikö ne teknikot kaikki ylennetty, ettei taviksen tietoja noteerata. Ehkä ne ei normaalipuhetta ymmärrä, pitäisi kapulakielellä sadan A4 saattelemana selittää.
Olen vähän ihmetellyt näitä kommentteja koska omassa Akva Solar Plussassa ylempi käyttövesikierukka on aivan ylhäällä varaajan ulkokehällä. Honkkarin pieni kamera ei suostu toimimaan joten en ole saanut kuvaa varaajan sisältä.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Lainaus käyttäjältä: Topi - tänään kello 08:19
Puu palaa tietynlaisessa kattilassa tietynlaisella nopeudella, niin siitä voi interpoloida puun määrän ja hyötysuhteen. ???

Onpa  ympäri pyöreetä tekstiä....Mutta puu palaa kun sen sytyttää eikä ole turbulenssielimissä liikaa levyjä ;)

Kun katselee valmistajan /maahantuojan antamia tietoja kyseisestä kattilasta niin voihan niistä laskea
poltetun puun määrän kohtalaisen tarkkaan.
Kattilan teho 35KW puita voi polttaa 9,7 kg tunnissa, puun lämpöarvo 4kWh/kg kosteus 20% ja hyötysuhde 90%

Kun katsoo  viestin: 162 log temp taulukosta lämpötilan kehityksen kattilassa ja varaajassa niistä pystyy laskemaan
tuotetun tehon. Hyötysuhdekkin näkyy viestissä:143  ::) Tosin log temp ohjelmisto ei ennestään tuttu.

Eli saatu lämpöä talteen 85 kWh josta 4 kWh mennyt kattilan lämpeämiseen, että on alkanut ladata varaajaa.
Puita poltettu 3 tuntia /se tekee maximi teholla 29 kg josta vapautunut energiaa 116 kWh.
Kulutusta näyttää olleen lämmityksen aikana koska kanaalin putkien lämpötila ero n.14 ºC, mutta virtausta tietämättä
lämpömäärää ei voi laskea. Oletus kulutuksesta talo ja autotalli 5 kWh, eli lämmityksen aikana 15 kWh.

Puiden kosteus prosentista ei tietoa, oletettu kosteudeksi 20%-4 kWh/kg.

Yllä olevilla arvoilla/oletuksilla  puita paloi 29 kg ja hyötysuhde 84% . Sorry,  jäi vähän pienemmäksi... :(
Mutta jos polttopuiden  kosteus onkin 26,5% niin hyötysuhde 93,5% ;D
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013-14:14 kirjoittanut akWho »
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

lorvi

  • Vieras
Olen vähän ihmetellyt näitä kommentteja koska omassa Akva Solar Plussassa ylempi käyttövesikierukka on aivan ylhäällä varaajan ulkokehällä. Honkkarin pieni kamera ei suostu toimimaan joten en ole saanut kuvaa varaajan sisältä.

Ihmettele tästä, suoraan kopioin Akvan sivulta, jos on suora röyhelötankokierukka, sen yläpuolelle jää.... no kattokaa.
Varaajan täyttöaste pitää olla 25% ennenkuin normaali, se mukana tullut kierukka ui lämpimässä.
Puhun kokemuksesta enkä koulutuksen perusteella.

Vielä kuva kierukasta, se kun sivusta kiinni ja roikkuu viela kun na**nu mu**ku alaspäin niin siinäpä on se insinöörin taidon näyte kun ei ole sitä käytännon kokemusta.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013-12:16 kirjoittanut lorvi »

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Ihmettele tästä, suoraan kopioin Akvan sivulta, jos on suora röyhelötankokierukka, sen yläpuolelle jää.... no kattokaa.
Varaajan täyttöaste pitää olla 25% ennenkuin normaali, se mukana tullut kierukka ui lämpimässä.
Puhun kokemuksesta enkä koulutuksen perusteella.

Kyllähän kierrukan päälle jää paljon vettä vakio Akvassa, Solarissa kierrukka ylempänä niin toimii paremmin.
Täyttöaste pitää olla vähintään 75% ennenkuin kierrukka kastuu ;D mutta varaajan ylin neljännes pitää olla
lämpöinen ennenkuin kierrukka ui lämpimässä.  

Kyllähän tuossa on ohjausputket, mutta ne palvelevat etupäässä lämmitystä.
Omassa ovaali 1.8 käyttövettä riittää hyvin, kierrukka ylhäällä.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013-12:31 kirjoittanut akWho »
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Ihmettele tästä, suoraan kopioin Akvan sivulta, jos on suora röyhelötankokierukka, sen yläpuolelle jää.... no kattokaa.
Varaajan täyttöaste pitää olla 25% ennenkuin normaali, se mukana tullut kierukka ui lämpimässä.
Puhun kokemuksesta enkä koulutuksen perusteella.

Vielä kuva kierukasta, se kun sivusta kiinni ja roikkuu viela kun na**nu mu**ku alaspäin niin siinäpä on se insinöörin taidon näyte kun ei ole sitä käytännon kokemusta.
Minun Akva varaajassa ei olekkaan tuonlaista kierukkaa ylhäällä vaan putket kiertää ulkokehällä ylhäällä. Pienen peilin kanssa vähän hankalaa tiirailla pönttöön sisälle. Alakierukat on myös pystyssä eli meidän varaajilla ei ole paljon muuta yhteistä kun valmistaja ja virtauksen ohjausputket ylhäällä ja alhaalla.

Akva Solar Plussassa on neljä kierukkaa ja kaikki pystyssä kun vakiovaraajassa kai kaksi kyljestä sisään tupattua "rullaa" eli pitää tilata sitä mitä haluaa, Oma on vielä special versio omilla toivomuksillani  :)

Varaajan pitää olla kapea ja korkea hyvän lämpökerrostuman aikaansaamiseksi, ylös kuumaa käyttövettä varten ja alas kylmää johon saa parhaan hyödyn auringosta.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013-12:41 kirjoittanut VPJ »
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Minun Akva varaajassa ei olekkaan tuonlaista kierukkaa ylhäällä vaan putket kiertää ulkokehällä ylhäällä. Pienen peilin kanssa vähän hankalaa tiirailla pönttöön sisälle. Alakierukat on myös pystyssä eli meidän varaajilla ei ole paljon muuta yhteistä kun valmistaja ja virtauksen ohjausputket ylhäällä ja alhaalla.

Akva Solar Plussassa on neljä kierukkaa ja kaikki pystyssä kun vakiovaraajassa kai kaksi kyljestä sisään tupattua "rullaa" eli pitää tilata sitä mitä haluaa, Oma on vielä special versio omilla toivomuksillani  :)

Mitenkä lie hankala vaihtaa yläkierrukka, ei taida mahtua ulos eikä uusi sisään. Meinaan jos joskus rupeaa vuotamaan.
Vai tarvitaanko siihen riittävän ammattitaitoinen asentaja. ;D
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Mitenkä lie hankala vaihtaa yläkierrukka, ei taida mahtua ulos eikä uusi sisään. Meinaan jos joskus rupeaa vuotamaan.
Vai tarvitaanko siihen riittävän ammattitaitoinen asentaja. ;D

Yksi britti otti ja purki tontille tulleen 2000 litran Akvatermin. Kuva kierukoista ohessa, ei ollut kuulemma helppo juttu saada noita takaisin pönttöön. Ilmeisesti paikalla ei ollut erikoisasiantuntevaa asentajaa kun kattilavalinnassakin oli päätynyt täysin väärään tuotemerkkiin..  ;D
Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Mullon sama pytty kun VPJ:llä ja myöskin solarplussa räätälöitynä. Samansuuntaset havainnot on täälläki nuista kierukoista. Ainut huono puoli vaakamallin ns normikierukkaan nuilla on ettei niitä ilman rälläkkää vaihetakkaan ;D Sitten on levarin paikka jos joskus alkaa vuotamaan... Semmonen ero tuossa kierukkamatskussa normikupariputkeen nähen on seinämävahvuus. Tais olla jopa 2mm kun asennuksen yhteydessä tsekkasin tuota eli ei niin herkästi alakkaan vuotamaan. En tosin tiijä onko nuo "tavallisetkin" kierukat tuolla seinämävahvuudella..

Ylimmässä taskussa oleva lämpömittari vaikka näyttää 25-astetta lämpöö niin hanasta saapi vielä ihan siedettävät suihkussa käymislämmöt...
http://www.sundial.fi/sites/default/files/styles/full_image/public/tuotekuvat/sundial_flow_plus.jpg
tuossa näkkyy kuvatusta koko pytystä ja mittariki on havaittavissa. Kerrostuu muuten tosi hyvin ;)
Hitaasti mutta epävarmasti.