Eli lopputulema on se että kun varaajan kokoa kasvatetaan, aiheutuu kohtuuttoman suuri lämpövuoto, tällöin varaajan varaamiseen menee energiaa myös kohtuuttoman paljon kun pitää ensin kattaa tuo lämpövuoto ja ylittää se että varautumista tapahtuisi.
Mikäli tämä varaaja sijaitsisi kellarissa, voisi tuosta lämpövuodosta hyötyäkin. Varaaja olisi yksi hervottoman iso vesipateri...
Eli siis ehdottomasti kellariin, autotallin lämmitys siis hoituisi varaajan lämpövuodoilla. Kovilla pakkasilla voisi tarvita muutakin, mutta varaajahan ei olisi kaukana, jos vaikka lattialämmitystä ajatelisi.
Tehdään tähän vaikka yksi laskelma, luvut ensimmäisestä viestistäni.
Lämpöä luovuttava pinta-ala A=((2mx5m)x2)+((2mx10m)x2)+((5mx10m)x2)=20m²+40m²+100m²=160m²
h=0,12w/m²K
Tp=20*C
T ¥=80*C
F=0,12W/m²K x 160m² (20*C - 80*C)=0,12W/m²K x 960m²K
=115,2W
Ööh, ei toi nyt niin paljon ole, tosin mikäli tuo on W/s niinkuin luulen niin lopputulos olisi 115,2W*3600s=414720Wh
Eli 414,72kWh... Se on jo paljon...
Koitetaanpas suhteuttaa tuota, energiaa mahtuu 100 000litraan 419000kJ/*C
Jaetaan 419000 000J/*C , lämpöä olisi siirrettävissä sisälämpötilaan (20*C) siis 80*C-20*C=60*C
419MJ/*C *60*C= 25140MJ eli 25140000000J
25140000000J/3600s=6983333,333333333Wh eli 6983,33kWh
Ohhoh, kuimat 6,9MWh energiaa... Vetää sanattomaksi...
Mutta kuinkas kauan kestää että tuo viilenee itsestään? Pitäisi laskea jokaisen tunnin (tai sekunnin) välein, koska lämpövuoto pienenee lämpötilaeron pienentyessä. Pitää käyttää openofficea... Muta en jaksa, lasketaan vakio vuodolla.
6983,33kWh/414,72kWh=16,83 (h?), mahdotonta, että ilman kulutusta tuo varaaja jäähtyisi 20cm paksulla kivivilla-eristeellä 80-asteesta 20-asteeseen 17 tunnissa...
Ehkä lämpövuoto-kaavani on väärä, tai väärin sijoitettu?