Kirjoittaja Aihe: Lämmitystä vasta opetteleva (EDIT - Jäspi Econature)  (Luettu 95493 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 528
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #15 : 04.09.2012-08:46 »
Onhan tuossa piipulla mittaa sitten riittämiin. Ennen turbulenssielimien lyhentämistä kannattaiskos yrittää lisätä ilmamäärää seuraavaan polttoon eli käännä sekundääriilmaa lisää ja käy katsomassa ulkona tuleekos sitten piipusta näkyvää savua. Käyttöohjekirjassa on hyvät säätöohjeet ilmalle. Kannattaa laittaa muistiin missä kohtaa ne ovat nyt ennenkun tekee säätöjä ja kirjottaa ylös miten paljon lisäsi/ vähensi ja samalla sitten kirjoittaa ylös myös savukaasujen lämmönkin. Kun näillä keleillä on lämmitystarve sen verran harvoin ei ne päässä kestä muistissa  ;D

http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Jaspi_Econature_kayttoohje_0711.pdf

Eikös turbulenssitangot saa nostettua pois kokonaan kattilasta nuohouksen ajaksi? Sieltä takareunasta ylös että saa pannun paremmin nuohottua. Niissä lienee sitten sopivat katkontapaikat kokeile ensin ilmansäätöjä. Korvausilman kanssa huomaa nopeasti ilman riittävyyden helposti jos pannuhuoneessa on ikkunaa niin laittaa ikkunan vähän raolleen ja kattila ei savuta niin paljoa sisällepäin kun yläluukun avaa palon aikana kun ikkuna kiinni. Jos savuttaa enemmän silloin pannuhuoneessa on alipaine. Mutta eiköhän tuo ole kunnossa kun talossa on ollut puulämmityskattila jo aikaisemminkin.

« Viimeksi muokattu: 12.09.2012-18:37 kirjoittanut Pähkäilijä »
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #16 : 04.09.2012-09:08 »
Nyt vois sit varmaan sanoa, et akka ratissa  ;D
Pitää varmaan kutsua joku vähän viisaampi avuksi, ettei mene ihan pieleen. Ohjeet on varmaan ihan hyvät, mutta ei meinaa tuo uskallus noihin säätöihin riittää. Ne ilmansäätöjutut on varmaankin sen keskimmäisen pellin alla kun ei niitä ainakaan päällepäin näy  :-[
Se putki ulkona näkyy olevan rakennuspiirustuksissa nimellä pannuhuoneventtiili.
Kiitos kovasti neuvoista, kovin Mehulinko on kehunut kattilaa tuon aiemman linkkisi alussa. Jospa se minunkin käytölläni osoittautuisi yhtä hyväksi  :)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 528
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #17 : 04.09.2012-09:52 »
Kaikille se on samanlaista opettelua eka kerralla, tosin akat nyt yleensä kehtaavat kysyä suoraan, ukot yrittävät kaikkea mahdollista ja vihonviimeisenä vaihtoehtona ottavat käyttöohjekirjan käteen ;D

Mutta piippua on sopivasti ja korvausilmakin kunnossa joten eihän tuohon jää sitten enää jäljelle kuin ilmansäätö ja turbulenssitankojen lyhennys. Polttopuuthan nyt kuitenkin ovat kuivia?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #18 : 04.09.2012-10:21 »
Kuivia on puut, olleet puuvarastossa (joka on pannuhuoneen vieressä) jo viime syksystä. Kas kun en osannutkaan sitä vanhaa kattilaa käyttää  ;) Mut opetellaan, opetellaan. Eikös se niin mene että hiljaa hyvä tulee... ;D

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #19 : 04.09.2012-10:50 »
Vielä yksi tyhmä kysymys. Voinkos minä nyt sitten lämmittää tuota kattilaa vaikka savukaasut jäävät 120 vai sähkölläkö pitäisi pelata kunnes saan jonkun kaveriksi kattomaan noita säätöjä?  :-\

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 528
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #20 : 04.09.2012-11:24 »
Vielä yksi tyhmä kysymys. Voinkos minä nyt sitten lämmittää tuota kattilaa vaikka savukaasut jäävät 120 vai sähkölläkö pitäisi pelata kunnes saan jonkun kaveriksi kattomaan noita säätöjä?  :-\

eihän siinä muuta ongelmaa ole kun liian viileänä polttava kattila nokeaa enemmän - lisää nuohoamista. Pääasia tuossa on että kattilassa lämpömittari nousee yli 70c ettei sinne vesi kondensoidu.

Lähteehän savukaasuimuri pyörimään kun alat lämmittää?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #21 : 04.09.2012-11:29 »
Juu, laitan imurin päälle heti kun olen sytyttänyt sen "pikkupanoksen". Sytytyksen jälkeen se täytyy kääntää 0 -> 90 asteeseen, puiden lisäyksen jälkeen. Latauspumppu käynnistyy 75 asteessa. No, paljon muuta en siitä sitten ymmärräkään  ;D

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #22 : 04.09.2012-22:28 »
Anteeksi kun vähän kritisoin.
Savukaasut jotka mitataan kattilasta lähtiessään eivät kerro siitä mitään polttaako kattila kuumana vai viileänä. Samoin kuin ei siitäkään nokeaako kattila vai ei. Alhainen lämpötila kertoo vain sen että polttotehoon verraten lämmön sitominen on tehokasta.
Ei muuten mutta kun pistin viime syksynä 16.10.2011 oman kattilani lämmittämään, niin kaasut on yleensä alle 120 lähtiessään. Nuohottu on sen jälkeen neljä kertaa ja nokea poistettu kerran. Edelleen savukaasut on 120 tai alle. Tänään aloitettiin lämmitys 30 ja nyt näyttää olevan 58.
Digitaalinen "kinkkumittari" on riittävän tarkka säiliöveden mittaamiseen. Niitä on ollut käytössä 3 vuotta. Pieni pala villaa vain päälle. Kokeilin kahta erimerkkistä mittaria lämmittämällä niitä hellalla kattilassa. Lukemat nousivat 2 asteen tarkkuudella yhtä aikaa. Veden kiehuessa molemmat näyttivät tasan 100.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 528
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #23 : 05.09.2012-00:48 »
Valmistajan käyttöohjekirjasta lainattua tekstiä

Kattilan tulipintojen ollessa puhtaita pitäisi savukaasujen lämpötila olla noin 170 astetta.
Jos lämpötilaa nostetaan tehoa lisäämällä, niin kattilan hyötysuhde laskee. Kattilaa ei saa
ajaa liian pienilläkään tehoilla, ettei savukaasujen lämpötila laskee alle 150 asteen korroosiovaaran takia. 


koko opuksen voit lukea paikasta

http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Jaspi_Econature_kayttoohje_0711.pdf

joten 120 asteinen ei ole kyseiselle kattilalle suunniteltu kaasujen poistolämpötila.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 528
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #24 : 09.09.2012-08:35 »

Käyttöohjeessa kerrotaan aika tarkasti, minkälainen liekki väriltään täytyy olla hyvässä poltossa. Eli valkoisen keltainen.
Jos savukaasut eivät nouse tavoiteltuun esim. 170 C:n lämpötilaan, täytyy säätää lisää tehoa alaprimääri-ilman lisäyksellä. Lisäksi voidaan joutua säätämään myös sekundääri-ilmaa lisää, jos varaajan lämpötila ei nouse polton aikana tavoitellusti.
Kerroit puun olevan varmasti kuivaa, mutta epäilykseni herää kuitenkin, kun kerroit puun olevan vuodenvaihteen myrkyssä kaatuneista puista tehtyä klapia.. Ne eivät normaali ulkokuivauksella ole alle 20 %;n kosteuspitoisuuksinen.

jatketaan täällä kun tuossa toisessa ketjussa on pitempi Mehulingon seuranta käynnissä puun polton suhteen.

Polttopuut kyllä kuivuvat alle 20% yhdessä kesässä

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2012/VTT-R-00152-12.pdf

mutta hankalaksi kattila menee käyttää jos puulajien mukaan tarvitsee tehdä ilmansäätöjä. Toisaalta monet nykykattilat onkin varustettu lambdalla ja säätävät sen perusteella palotapahtumaa kohdalleen.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #25 : 09.09.2012-08:50 »
Eli ihan vaan näin teoriassa  ;) Nuo puut jotka on pilkottu viime keväänä ja ovat olleet nyt tuolla riihessä, olisivat siis jo polttokuivia ensi talvena?

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #26 : 09.09.2012-08:56 »
Siirrytään vaan tänne Mehulingon ketjua häiritsemästä.

Lainaus
Niihin kattilan mittareihin ei ole aina luottamista.
Oikea tapa suorittaa savukaasun analyysi kattilan savusolassa olevasta yhteestä. Mittauksen on tarkasti otettava ohjeistuksen mukaisesti, eli anturi täytyy olla keskellä savuhormia. Savukaasuanalysaattorin käyttäjä osaa ottaa oikeaoppisen analyysin savukaasuista.

Eli oletko sitä mieltä että minun pitäisi kutsua joku analysaattori kattilaani tutkimaan?

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #27 : 09.09.2012-09:31 »
No toivottavasti on oikein kytketty. Putkifirmahan tuon hoiti.
Ilmojen säädöistä oli puhetta jo heti kattilan asennuksen jälkeen kun soitin Kaukoralle. Silloin neuvoi (henkilö joka kuulemma tietää tuosta kattilasta kaiken) nuohoamaan kattilan parin viikon päästä ja sitten soittamaan hänelle niin neuvoo tuon säätämisen. Eli lauantaina nuohosin ja huomenna soitan  :)

lorvi

  • Vieras
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #28 : 09.09.2012-13:06 »
Ei hemmetissä puulämmittäminen ole noin vaikeaa, sehän tapahtuu näin.
Pelti auki, uuni täyteen puita, pumput auki ja ilma-aukot levälleen ja tulta perään.
Se on siinä.
Minulla oli 20 vuotta koko järjestelmässä 5m³ varaajassa yksi mittari, vanha traktorin david brownin lämpömittari fareheitin asteikolla. Lämpökeskusta lämmitti minun lisäksi muija sekä poikakin välillä ja ohjeistus oli helppo, kun mittari näyttää punaista (asteikolla oli punaisella) älä enää laita uuniin puita. Ja homma pelasi.
Seraavan lämmityskerran tiesi hyvin kun muija sanoi, ei oo lämmintä vettä, pitä laittaa lämppärin uuniin tuli.
Nytkin lämmityksen määrää käyttövesi, muuhun energia riittäisi huomattavasti pidempään.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2012-13:12 kirjoittanut lorvi »

Polka

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 328
Vs: Lämmitystä vasta opetteleva
« Vastaus #29 : 09.09.2012-13:27 »
Helpoksihan minäkin tuota Econaturea luulin, siksihän sen valitsinkin  ;D
No katsotaan kunhan huomenna kyselen neuvoja tuohon ilman säätämiseen, suoraan sanottuna en pelkän käyttöohjeen kanssa siihen uskalla ruveta  :-[