Kyllä se näytti eka pesällä ettei siellä varaajassa tapahdu mitään. Mut kyllä se sieltä pikku hiljaa alkoi lämpeneen
Mihin lämpotilaan te lämmitätte varaajan yleensä. Minulla on vain kaksi mittaria varaajan kyljessä ja ylin mittari on hieman keskikohdan yläpuolella. Ei oikein tiedä mihin sen uskaltaa lämmittää ku ylempänä on tietty lämpimämpää. Nyt sen olen lämmittänyt 70 kärsiikö mennä vielä siitä korkeammalle.?
Kärsii varmaankin. Ariterm varmaan sammuttaa ensin savukaasuimurin jos kattilavesi lämpenee liikaa? Seuraavaksi 95 asteessa laukeaa jäähdytyskierukka ja hanavesi alkaa jäähdyttämään kattilaa. Siihen asti voi lämmittää kun varaajan alareuna on kuuma (jossain 70c paikkeilla) ja silloin rupeaa kattilaan tulemaan kuumempaa vettä. Sen jälkeen poltto menee kitupoltoksi tuon imurin sammuttua (ainakin Attack pannulla käy näin) ja kattilaveden jäähdyttyä lähtee puhallin taas päälle siksi aikaa kun kattilavedet nousee yli 90c.
Varaaja on 2000 litraa? Siinä asteen nostoon tarvitaan 2.32 kWh. Jos lämmität varaajaa 40c->70c tulee latausta 70 kWh jonka saat aikaan noin 22 kilolla puuta (laskin ~80% hyötysuhteella).
Kesäaikaan lienee helpoin lämmittää silloin uunillinen kun hanasta ei tule enää lämmintä vettä. Omassa varaajassa tämä tapahtuu silloin kun keskikohdan lämmöt alkaa laskemaan 35c paikkeille.
editkatsoin kuviasi, nr 8 jossa varaaja. Varaajan alakulmasta lähtevä putki joka tuo kattilalle viileää vettä on hyvä paikka määritellä vieläkö voi lämmittää. Kun putki lämpenee 70c paikkeille ei varmaan latauspumppusi enää ehdi pitämään kattilaa tarpeeksi viileänä ja silloin veikkaisin savukaasuimurin sammuvan.