Täälläkin 35mm putkella, ja väittäisin et liian pieni.. Latauspumpun termarin kun vaihdoin 80c:n, niin pannu alkaa katkokäymään = menee liian kuumaks, vaikka varaajilta olisi vielä vaikka 30c vettä tulossa.. Ei ilm vaan siirry liian nopeasti.
Niin, itse en ymmärrä, miksi yleensä kattilalta lähtevää / valmistajan suunnittelemaa putkikokoa tulisi supistaa. Muutaman euron säästön tähden,- jolla taas on kielteinen vaikutuksensa moneen asiaan.
Kun tiedostin ennen kytkemistä atmoksen rakenteen, niin tein putkituksen mahdollisimman vähä vastukseksi. Mahdollisimman vähän mutkia ja 2" putkituksella. Nyt kattilaa ei saa kiehahtamaan,- koska korkeissa lämpötiloissa vapaa kiertokin tulee avuksi. Samoin latauspumppu on tehokas. Teoriassa 5m3 / h. Hyvin toimiva varaaja/ puukattila järjestelmä vaatii pumpun,- jonka ottoteho on reilusti yli 150w.Laddomatin rakenne huomioiden vaatisi erittäin tehokkaan pumpun.Omassa pumpun virtaus / teho suuntautuu suoraan 2" putkitukseen ja siten teho on hyvä.
Mutta,- tuokaan ei poistanut katkokäyntiä. Vaikka atmoskattilan takaosassa kierrättäisi 10m3 vettä tunnissa, niiin kattilan päällä silti on korkea lämpötila ja siten katkokäynnillä.
Atmoksenkin tulisi palata perinteiseen vedenkierrätykseen / putkitukseen eli lähtö ottaa kattilan päältä ja mieluimmin etuosan läheltä. Näin katkokäynti olisi historiaa.
Kun huomioi kattilan syöpymisriskin, niin kattilaa ei tulisi käyttää alle +80C:teen ja mahdollisimman tehokkaalla veden kierrätyksellä.