Kirjoittaja Aihe: Attack Dpx35 Profi ei polta kunnolla.  (Luettu 522 kertaa)

Käänteisnoviisi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 1
Attack Dpx35 Profi ei polta kunnolla.
« : 07.01.2025-19:12 »
Tervehdys foorumille. Hankin syksyllä käänteispalokattilan, ja nyt kun tehoa tarvittaisi niin oppirahat tulevat näköjään maksuun >:( Jostain syystä kattila on nyt alkanut kiukutella. Ensimmäinen oire oli että varaaja ei enää lämmennyt kunnolla. Pistin tuon aluksi 2 v. vanhan leppäpuun syyksi. Viime viikolla kattila ei enää meinannut lämmetä kuin vähän alle 70- asteiseksi, ja tilanne vain paheni. Yritin varovasti säätää ensiö- ja toisioilmaa, mutta ei parannusta. Eilen nuohosin uunin, ja tilanne vain paheni. Ensimmäinen pesällinen paloi melko tehottomasti loppuun, mutta seuraava pesällinen jäi vajaaksi; puolet pesällisestä jäi palamatta! Ilmasäädöt tehtaan asetuksissa ensiö 80 toisio 40. Sain pesällisen poltettua loppuun kun pöyhin välillä puita ja pidin täyttöluukkua raollaan. Ohivirtauspelti oli kiinni. Eli kun uuni sai reilusti ensiöilmaa niin puut paloivat, mutta luukku kiinni palo alkoi hiipua. Mistäs tätä nyt alkaisi selvitellä? Ja polttoaineena kuivaa kuusta ja koivua.

Immu

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 61
Vs: Attack Dpx35 Profi ei polta kunnolla.
« Vastaus #1 : 07.01.2025-21:46 »
Tervehdys,
Mitnkäs siinä säätyy tuo savukaasuimuri..?
Vaikuttaa ettei ilma liiku tarpeeksi kattilassa..

Kokemusta laitteesta ei ole, itsellä on Lambda-ohjattu malli..

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 336
Vs: Attack Dpx35 Profi ei polta kunnolla.
« Vastaus #2 : 08.01.2025-13:03 »
Tervehdys,

Lähtökohtana voisi pitää, että dpx polttaa puita kiltisti. Jos palamistapahtumassa on ongelmia, mieleen tulee lähinnä liian pieni veto. Millainen on hormi ja vaakaliitos? Käykö paloilmapuhallin?

Entä millaiset ovat latauspumppu ja termostaatti?

Kertoisitko myös, miten sytytät tulen ja ladot puut. Teetkö tiiviin pinon, vai ladot ristiin? Minkä kokoiset puut?

Millä talo lämpeni ennen käänteispalon hankkimista?

Minullakaan ei ensikäden kokemusta dpx:stä, mutta seuraavan sukupolven slx profi on tullut tutuksi. Kahdeksas kausi menossa ilman ongelmia.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 125
Vs: Attack Dpx35 Profi ei polta kunnolla.
« Vastaus #3 : 09.01.2025-06:22 »
Pienennä toisioilmansaantia reilusti. Kokeeksi.
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

Yleisajattelija

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 92
Vs: Attack Dpx35 Profi ei polta kunnolla.
« Vastaus #4 : 27.01.2025-12:37 »
Tervehdys foorumille. Hankin syksyllä käänteispalokattilan, ja nyt kun tehoa tarvittaisi niin oppirahat tulevat näköjään maksuun >:( Jostain syystä kattila on nyt alkanut kiukutella. Ensimmäinen oire oli että varaaja ei enää lämmennyt kunnolla. Pistin tuon aluksi 2 v. vanhan leppäpuun syyksi. Viime viikolla kattila ei enää meinannut lämmetä kuin vähän alle 70- asteiseksi, ja tilanne vain paheni. Yritin varovasti säätää ensiö- ja toisioilmaa, mutta ei parannusta. Eilen nuohosin uunin, ja tilanne vain paheni. Ensimmäinen pesällinen paloi melko tehottomasti loppuun, mutta seuraava pesällinen jäi vajaaksi; puolet pesällisestä jäi palamatta! Ilmasäädöt tehtaan asetuksissa ensiö 80 toisio 40. Sain pesällisen poltettua loppuun kun pöyhin välillä puita ja pidin täyttöluukkua raollaan. Ohivirtauspelti oli kiinni. Eli kun uuni sai reilusti ensiöilmaa niin puut paloivat, mutta luukku kiinni palo alkoi hiipua. Mistäs tätä nyt alkaisi selvitellä? Ja polttoaineena kuivaa kuusta ja koivua.

Tuo vaikuttaa omituiselta, että ensiöilmaa pitää olla tehtaan mukaan noin paljon. Käytännössä on hyvin vaikea ylipäätään tietää, minkä verran ensiöilmaa menee hiilipedin läpi, mutta teoriassa toisioilmaa pitäisi kaiketi olla n. 2/3 ja ensiöilmaa n. 1/3. Puun palamisen teoria on tosin sen verran vaikeaa, ettei kukaan taida oikeasti tietää, miten CO kaasun muodostus ja aineen/kaasujen vaihto hiilikekäleen pinnalla toimii, joten tehtaan arvot lienevät peruja tästä tilanteesta.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Attack Dpx35 Profi ei polta kunnolla.
« Vastaus #5 : 27.01.2025-21:37 »
Ensimmäinen pesällinen paloi melko tehottomasti loppuun, mutta seuraava pesällinen jäi vajaaksi; puolet pesällisestä jäi palamatta! Ilmasäädöt tehtaan asetuksissa ensiö 80 toisio 40. Sain pesällisen poltettua loppuun kun pöyhin välillä puita ja pidin täyttöluukkua raollaan. Ohivirtauspelti oli kiinni. Eli kun uuni sai reilusti ensiöilmaa niin puut paloivat, mutta luukku kiinni palo alkoi hiipua. Mistäs tätä nyt alkaisi selvitellä? Ja polttoaineena kuivaa kuusta ja koivua.

Savukaasupuhaltimen hyvinvointi kannattanee tsekata ekana. Ja sen jälkeen ensiöilmakanavat ja säätöräppänä. En muista sen tarkemmin kui noi kanavat DPX:ssä menevät, mut kevyt paineilma tai imurointi kylmänä kunnollisella tuhkaimurilla vois auttaa. Ja varastopesän päässä aukkojen tsekkaus, jos on pikisiä puita ni voi tehdä 'koksia' ilma-aukkojen nurkille. Kuusi sopis tuohon kuvioon.

Noita tehtaan säätösuosituksia ei tarvi orjallisesti noudattaa. Ihan yhtä sopivia ku numero 39:n työkengät raksalla. Jollekulle sopii, monelle liian pienet tai isot.  :o
Eli ensiön säätö savujen lämmön pohjalta. Ja toisio puun ja palon vaiheen pohjalta. Korvakuulo toimii joten kuten, jos on vertailupohjaa. Vanha kansa kattoo tuleeko piipusta tummaa, ja lisäilee toisiota kunnes vaalenee. Ja sit unohtaa koko jutun.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi