Kirjoittaja Aihe: Vigas 40 LC - mitä mitä ?  (Luettu 532 kertaa)

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 41
Vigas 40 LC - mitä mitä ?
« : 10.07.2024-14:04 »
Jep, on vähän vaikea kysyä kun ei ole kuin pelkkää ihmetystä.
Lähdetään asetuksista:
Lambda 1,26
Savukaasut max. 220
Lataustermari 72
Kattilan lämmöt max. 85, enempää ei ole valikossa.

Käytössä lambda hakeutuu 1,30 , vähän alle/ vähän päälle. Polton edetessä arvo lähtee hiipiytymään 1,8 hujakoille, joskus isommaksikin.
Mitä se tarkoittaa kun  arvo nousee? Mitä kattila säätää että arvo laskee? Mitä isompi lambda arvo, sen todennäköisemmin näkyy savua piipun päästä, ei aina kuitenkaan.
Savukaasut pysyy 165- 190. Onkohan syynä poltettava puu vai sotiiko asetukset toisiaan vastaan? Puu on alle kaljapullon paksuista pääasiassa halkaisematonta mäntyä ja koivua, kuivaa varmasti.
Kattilan lämmöt nousee korkeintaan 75 asteeseen, eli se ei ainakaan jarruttele.
Puhallin on yleensä 80-100%.
Servo on käytännössä aina 45%, mikä on servo?
Miksi mikään säädetty arvo ei toteudu?
Tuntuu aika tehottomalta, toki ihan mutulla. Saattaa olla sekin kun vaihdoin lataustermarin 87->72. Tuntuu ettei varaajassa tapahdu entisen kattilan tahtiin lämpenemistä. Nyt laitoin 78 asteisen tilaukseen.



varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 590
Vs: Vigas 40 LC - mitä mitä ?
« Vastaus #1 : 07.08.2024-14:26 »
Sulla ei pala kunnolla, 45% on suurin ensiöilma mitä pystyy säätämään. Eli kattila yrittää toivottomasti saada tarpeeks isoa kaasuuntumista aikaseks. Jos palaa hyvin niin servo on 100-65%
Lambda arvo kertoo miten paljon ylimäärästä ilmaa on poltossa. käsittääkseni 1= ei ylimäärästä ilmaa 2= yhtä paljon ylimäärästä ilmaa kuin polttoon tarvittiin. Jos kattila toimii normaalisti niin piipun päästä ei näy mitään ellei ole pakkasta, silloin näkyy höyryä.

Eiköhän kaikki ala toimimaan kunnolla kun halkaset puut kerran. Sen jälkeen kun palaa hyvin ja täyttäessä on hyvä hiillos pohjalla voit nakkailla niitä halkasemattomia puita.

« Viimeksi muokattu: 07.08.2024-16:21 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 590
Vs: Vigas 40 LC - mitä mitä ?
« Vastaus #2 : 07.08.2024-16:12 »
pääset säätämään sitä tavoitelämpöä ylöspäin huoltovalikosta. Aika älytöntä ettei sillä voi vakiona lämmittää varaajan kuin 85 asteeseen... Siihen pääseen ainakin mun versiossa painamalla vasenta nappia pitkään kotiruudussa ja antmalla pin 0000. Siitä huoltovalikosta saa myös säädettyä sitä toista näkymää ja mitä arvoja siinä näytetään, saat kaikki paitsi yhden tärkeän parametrin näkyviin kerralla yhdeltä ruudulta kun säädät sen kakkos näkymän kuntoon.

edit: mites muuten hoitu se kattilan ominaisuuksien määrittely? Kysykö myyjä miten tulet sitä kattilaa käyttämään ja ohjelmoi ne valmiiksi? Mulle se kattila ainakin tuli tehdasasetuksilla eli piti sieltä huoltovalikosta säätää kuntoon sekä kattilan koko (oli 25kw vakiona) sekä varaajamoodi (oli jatkuvalämmitteinen moodi vakiona). Jos noi on sulla väärin niin varmaan riittää selittämään ongelmat.
« Viimeksi muokattu: 07.08.2024-16:28 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja