Kirjoittaja Aihe: Patteriveden virtaaman säätö  (Luettu 1770 kertaa)

Mozlac

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 7
Patteriveden virtaaman säätö
« : 27.02.2024-18:42 »
Eli syksyllä tuli askarreltua puuvehkeet öljjyn tilalle ja nyt ensimmäisen talven aikana olen huomannut että vexve amv 3 laitteisto toimii muuten erinomaisesti mutta 3tieventtiilin säätökäyrä on aivan järjettömän pienellä sektorilla ns ihan millipeliä... Toki siihen tulossa oumanni säätelemään mutta voisko sitä vaikka kuuman veden puolelle venttiilin etupuolelle laittaa vaikka linjasäätöventtiiliä tms jarruttamaan kuuman veden tuloa varaajalta venttiilille jolloinka siihen säätönuppiin saisi vähän enemmän toleranssia.

tenhok

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 61
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #1 : 27.02.2024-20:01 »
Ei kannata tehdä mitään väliaikaisia muutoksia,  vaan laittaa oumannin tai jonkun muun merkkisen pikaisesti,  niin loppuvat säätö murheet.
Blaze harmony 33 lambda / 2500l.

Mozlac

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #2 : 27.02.2024-20:05 »
Ei kannata tehdä mitään väliaikaisia muutoksia,  vaan laittaa oumannin tai jonkun muun merkkisen pikaisesti,  niin loppuvat säätö murheet.

Kylläkyllä mutta meinaan vaan kun sen nupin toleranssi sopivan ja helkkarin kuuman välillä on joku 3-4 milliä nuppia kiertäsessä niin käykö niin että oumani alkaa jumppaamaan eestaas kokoajan kun sitä toleranssia ei juuri ole...

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 206
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #3 : 27.02.2024-20:37 »
Kylläkyllä mutta meinaan vaan kun sen nupin toleranssi sopivan ja helkkarin kuuman välillä on joku 3-4 milliä nuppia kiertäsessä niin käykö niin että oumani alkaa jumppaamaan eestaas kokoajan kun sitä toleranssia ei juuri ole...

Mitä pienempi on veden virtaus / pattereilla - sitä kapeammaksi  tulee säätöalue 3-venttiilillä. Aikoinaan ennen remonttia meillä oli vain yksi termostaatti Valmet ilmalämmitys  ja siten veden virtaus pieni.  Käytännössä säätölaite haki lähes koko ajan säädettyä aluetta. Nyt remontin jälkeen on  7 termostaattia/patteria  ja virtaus on tasaista/suurempi. Toki kun termostaatit ohjaanutuvat lähes kiinni  on pientä heilumista.  Eli jos virtaus on pientä ja 3-venttilin avautuessa reilummin - alkaa vapaa virtaus  varaajalta suoraan patterille/kuuma vesi.

Käytännössä toimivin tilanne on kun pattereille veden lämpötia ei ole yli halutun/mahdollisimman alhainen eli termostaatit ovat suht koht auki koko ajan.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2024-20:43 kirjoittanut markkulievonen »

tenhok

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 61
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #4 : 27.02.2024-20:58 »
Itselläni on järjestelmä patteri termostaatit ja oumanni mikä on asetettu laakealla lämpö käyrällä, niin kierto veden lämpö vesi ei ole kovilla pakkasilla yli 50 astetta.  Sen sijaan nostan kiertovesipumppun nopeutta kovimilla pakkasilla,  näin siksi että paterit lämpiää myös alas asti, minkä ansiosta lattian lämpötila pysyy mahdollisimman korkealla eikä tule vedon tunnetta.
Blaze harmony 33 lambda / 2500l.

Mozlac

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #5 : 27.02.2024-23:13 »
Mitä pienempi on veden virtaus / pattereilla - sitä kapeammaksi  tulee säätöalue 3-venttiilillä. Aikoinaan ennen remonttia meillä oli vain yksi termostaatti Valmet ilmalämmitys  ja siten veden virtaus pieni.  Käytännössä säätölaite haki lähes koko ajan säädettyä aluetta. Nyt remontin jälkeen on  7 termostaattia/patteria  ja virtaus on tasaista/suurempi. Toki kun termostaatit ohjaanutuvat lähes kiinni  on pientä heilumista.  Eli jos virtaus on pientä ja 3-venttilin avautuessa reilummin - alkaa vapaa virtaus  varaajalta suoraan patterille/kuuma vesi.

Käytännössä toimivin tilanne on kun pattereille veden lämpötia ei ole yli halutun/mahdollisimman alhainen eli termostaatit ovat suht koht auki koko ajan.

Minulla vanha rintamamiestalo ja pattereissa ei ole termostaatteja ollenkaan, ainoastaan vanhanajan kuristushaninat jotka nekin jumissa eli vesi virtaa pattereissa esteettä... Siksi ois vähän niinku pakko saada 3tie venttiilillä säädettyä menovesi jotakuinkin oikean lämpöiseksi. Toki oumanin laitan mutta olisi silti hyvä saada venttiilin käyttöalue hieman isommaksi mitä se nyt on. Nyt kun sopivan lämpötilan käyttöalue venttiilin säädössä mahtuu ihan muutaman millin toleranssiin.

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 206
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #6 : 28.02.2024-09:11 »
Noissa säätölaitteisssa on selvästi suunnittelu ongelma. Liian nopea toiminta säädön etsimisessä. Kiire  jonnekkin kuin Veikko Ahvenaisen soittotyylissä. ;D

Mozlac

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #7 : 28.02.2024-15:58 »
Noissa säätölaitteisssa on selvästi suunnittelu ongelma. Liian nopea toiminta säädön etsimisessä. Kiire  jonnekkin kuin Veikko Ahvenaisen soittotyylissä. ;D

Milläs tätä vois lähteä entraamaan paremmaksi oumanin lisäksi ?

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 206
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #8 : 28.02.2024-18:41 »
Milläs tätä vois lähteä entraamaan paremmaksi oumanin lisäksi ?

Eipä siinä muuta  ole kuin putkistossa saada virtaus mahdollisimman suureksi ja lämpötila alhaiseksi. Puu lämmityksessä/varaaja on muutoinkin hyödyksi saada lämmitysvesi  pysymään mahdollisimman matalalla. Varaajan  voi paremmin hyödyntää. Pattereita lisäämällä molemmat tekijät hoituu.

Toinen vaihtoehto olisi. Tehdä  yhdysputki  pattereille menevien meno/paluu putkien välille.

 

syrjaki

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 287
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #9 : 28.02.2024-19:50 »
Pattereita lisäämällä saa toki kiertoveden lämpötilaa matalammaksi, jos on tarvetta. Mikäs venttiili siellä mahtaa olla, jolla säätöä tehdään? Jos on ihan säätöön tehty venttiili niin kyllä ouman tai muut säätölaitteet sen lämpötilan saa hyvin säädettyä sopivaksi.

Tuo Markun ehdottama yhdysputki ei nyt aukea itselle ollenkaan. Noita hullunkiertoja on lämpöpumppuratkaisuissa nähty, kun laitteissa tarvitsee olla tietty virtaama. Typerä ratkaisu noissakin eikä kyllä yhden piirin patterilämmityksessä kyllä puulämmityksen kanssa tee mitään muuta kuin haittaa. Vettä kiertää hullun lailla, mutta yhtä kuumaa sen pitää olla, jotta pattereista saadaan riittävä teho irti. Jos useampia piirejä niin sitten toki shunttaamalla voi piirien välisiä lämpötiloja koittaa säädellä.
Matalaenergialato + talousrakennus selluvillaeristeillä. Orlan Super 40 kW, muokattu Akva 3000, Tiileri tytti

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 206
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #10 : 28.02.2024-20:59 »
Pattereita lisäämällä saa toki kiertoveden lämpötilaa matalammaksi, jos on tarvetta. Mikäs venttiili siellä mahtaa olla, jolla säätöä tehdään? Jos on ihan säätöön tehty venttiili niin kyllä ouman tai muut säätölaitteet sen lämpötilan saa hyvin säädettyä sopivaksi.

Tuo Markun ehdottama yhdysputki ei nyt aukea itselle ollenkaan. Noita hullunkiertoja on lämpöpumppuratkaisuissa nähty, kun laitteissa tarvitsee olla tietty virtaama. Typerä ratkaisu noissakin eikä kyllä yhden piirin patterilämmityksessä kyllä puulämmityksen kanssa tee mitään muuta kuin haittaa. Vettä kiertää hullun lailla, mutta yhtä kuumaa sen pitää olla, jotta pattereista saadaan riittävä teho irti. Jos useampia piirejä niin sitten toki shunttaamalla voi piirien välisiä lämpötiloja koittaa säädellä.

Yhdysputki vaikuttaa ainoastaan veden kierron voimistamiseen. Minimi virtauksen varmistaminen - ei vaikutusta säädettyyn lämpötilaan lainkaan. Haittana tuossa on paluuveden lämpötilan/kin kohoaminen ja siten varaajasta ei saa kaikkea  irti/lämpötilaa alas.

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 206
Vs: Patteriveden virtaaman säätö
« Vastaus #11 : 29.02.2024-08:08 »
Toisaalta haittaako tuo veden lämpötilan heiluminen - etsii paikkaansa  kuin Päätalon Herkon uuni? Enemmän se on häiritsevää kuin vaikutusta enrgian kulutukseen.