Kirjoittaja Aihe: Varaajan lämpötila jää alhaiseksi  (Luettu 2108 kertaa)

jame1967

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Varaajan lämpötila jää alhaiseksi
« : 19.01.2024-10:50 »
Ollaan asuttu tässä n.15 vuotta , ja alkuun muistaakseni varaajan lämpö nousi 80° ja nykyään vain 60°.
Kattila arimax 40 ja kattilan lämpö kyllä nousee tarpeeksi mutta varaaja ei yli 60°, varaaja 1600 l .
Varaaja vain patterikierrolle , käyttövesi erillisestä sähkövaraajasta .
Mikähän voisi olla ongelma , nyt kovemmilla pakkasilla ei tahdo saada pattereita lämpiämään tarpeeksi.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2024-11:27 kirjoittanut jame1967 »

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 590
Vs: Varaajan lämpötila jää alhaiseksi
« Vastaus #1 : 19.01.2024-19:35 »
Jos tarviit yli 60 asteista vettä patterikiertoon niin sen mitoitus on pahasti pielessä, maksimi 60 astetta sais olla.

Mitä tuohon lämpeämiseen tulee, niin mitä tapahtuu jos jatkat lämmitystä kun varaaja on jo 60 asteinen? Johonkin sen energian on pakko mennä. Onko latauspumppu, pumppu, vai vapaakierto? Ootko mitannut pakolämpöjä?

En keksi mahdollista virhetilaa jossa kattilan lämpötila ois 80 mutta varaajaan siirtyy vain 60 asteinen vesi.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2024-19:38 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

jame1967

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Varaajan lämpötila jää alhaiseksi
« Vastaus #2 : 19.01.2024-19:47 »
Joo siis ei tarkoituskaan patterikiertoon niin kuumaa , mutta saisi varaajaan enemmän lämpöä .
Varaajassa on kolmessa kohtaa mittari ja tietysti ylin lämpiää ensin , mutta toppaa 60 ° noin.
On latauspumppu , täytyy mitata toi kattilasta lähtevän veden lämpö jos kattilan mittari ei muka pidä paikkaansa .
Vaihdoin varaajankin mittareiden paikkoja keskenään , mutta saman näytti .
« Viimeksi muokattu: 19.01.2024-19:56 kirjoittanut jame1967 »

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 590
Vs: Varaajan lämpötila jää alhaiseksi
« Vastaus #3 : 19.01.2024-19:55 »
mitä latauspumpun mittarit näyttää? Entä kattilan?

Sanoit että kattila lämpeää normaalisti, eli ~80 ? Jos sen lämpönen kiertää latauspumpun kautta niin ei voi muuta tapahtua kuin myös 80 asteinen mennä varaajaan.

Tämän perusteella ainoa mikä tulee mieleen on että sun kattilan lämpömittari on rikki ja näyttää mitä sattuu, ja oikeasti sun kattila toimii 60 asteessa
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

jame1967

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Varaajan lämpötila jää alhaiseksi
« Vastaus #4 : 20.01.2024-09:34 »
Täytyy keksiä joku manuaalinen mittaus tohon lähtevään veteen . On vaan kattilan vesitilan mittari ja latauspumpun termostaatti säädin minkä perusteella olen päätellyt kattilasta lähtevän veden lämmön.

Olen koittanut tuota latauspumpun termostaattikytkimen lämpötilan säätöäkin muuttaa . Mutta varaajassa tilanne sama ei nouse yli 60° .


jame1967

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Varaajan lämpötila jää alhaiseksi
« Vastaus #5 : 08.02.2024-16:29 »
Ongelma ratkennut , en tiiä oliko alkavaa "dementiaa" vai auttoiko pelkkä putkarin käynti  ;D
Nyt lämpiää kuin ennenkin nousi ylälämpö 85° ja alinkin lähes 60° .