Hyvä kun varsinainen ongelma selvisi, eli väärä venttiili.3-tie säätöventtiileistä on hyvä tiedostaa niiden erilainen Kv arvo.Mitä isompi arvo -> sen isommalle virtaukselle tarkoitettu. Kv arvo voi olla eri vaikka kytkentäkoko venttiilille on sama.Esim. Vexve AMV3 venttiiliä saa DN15 sisäkierreyhteillä neljällä eri Kv arvolla.Järjestelmään nähden liian iso Kv arvo aiheuttaa automatiikalle haasteita. Koska toimiva säätöalue on pieni = vähäinen venttiilin kääntö aiheuttaa ison virtausmuutoksen.
Minulla ihan vastaavaa vaivaa kuin aloittajalla ja vexve amv3 dn25 venttiili, onko siihe saatavilla rauhallisempia sisuskaluja ja onko miten hankala vaihtaa ?