Niin se on aikoinaan asennettu. Eli vesi yli 93.c niin puhallin ja pumppu sammuu. Ohjauspaneelista kattelin kohtaa: 93.c ei..
Jaaha, sähköasentaja on kyllä nyt ollu sähkömasentaja. Eiku uusiksi, kytkäri tuolla s, 18:
https://docplayer.fi/6976906-Asennus-ja-kayttoohje-ariterm-25.html . Aritermin varaosasivuilla jostain syystä sama ohje ilman imuriohjainosaa, siksi ton mainosh#lv#tin linkki.
Eli ohjauksessa säätö pumpun käynnistymislämmölle (asetettavissa 60 asteesta ->), olen pudotellut tuon 60 asteeseen sytyttäessä ja sit kun pannu on kuuma ni nostanu 77 asteeseen. Hystereesi 4 astetta, joten pumppu pysähtyy kun pannuvesi on polton jälkeen jäähtynyt alle 73 asteen. Laddomatissa 72 asteen termari.
Kumma juttu, että latauspumppu yleensäkään pelaa puhaltimen PWM-säädön alla. Selittäis kyllä jos kolmosasento on niukka, kun PWM pudottaa kiekkoja pumpustakin. Täysillä kiekoilla kakkonen riittää kunhan ei polttele ns. täydellä höngällä vaan pitää savut kohtuudessa (ja hyötysuhteen & polton kuosissa).
Toi 93 astetta taisi olla puhaltimen pysäytyslämmön perusasetus. 95 muistaakseni maksimi, ei kuiteskaan saa ees kovin ylös.