Oliko sulla varaajassa lämpömittarit, paljonko nousee asteina (karkeata laskenta-arviota monta kWh:ta päätyy varaajaan)?
Entä piipusta tuleva savu, vähenikö yhtään/muuttuiko vaaleammaksi?
Varaajassa (Akvaterm v.2002) on vain kaksi lämpömittaria, alhaalla ja keskellä. Siksi varaajan energian muutoksen voi vain arvioida karkeasti. Ennen lämmitystä oli alalämpö 42C ja keskilämpö 56C. Ylälämmöksi pitää kai vain heittää karkeasti 70C. En tiedä onko varaaja sisältä avoin vai välilevyillä erotettu. Karkean laskun tekemiseksi oletan että lämpötila muuttuu lineaarisesti alhaalta ylös.
Sen sijaan lämmityksen jälkeen energia on helppo laskea; nimittäin voi olettaa että vesi on tasalämpöistä. Tämä johtuu siitä, että kattilan päältä lähtevä putki on liitetty varaajaan alimpaan yhteeseen ja ylin yhde kattilan alempaan tuloon. Lämmittäessä huomaa miten mittarien lukemat nopeasti muuttuvat samaksi.
Vielä yksinkertaistan että alussa jos varaajan veden voisi sekoittaa, niin vesi olisi kauttaaltaan keskimittarin lämpöistä.
Näin laskien sain lämpötilan muutokseksi 84 - 56 = 28C energian muutokseksi 98 kWh.
Puissa oli karkeasti energiaa 4,1 kWh/kg eli 37 kg => 152 kWh ja hyötysuhde 65%.
Savusta on vaikea sanoa; en nähnyt savua mikä voi johtua siitä että oli pimeää.