Olen nyt toista lämmityssykliä seuraamassa varaajan lämpötiloja. Antureita ei ole kuin ala- ja ylälämpö, joten kovin tarkkoja mittauksia ei saa tehtyä. Mielestäni lämpötilojen laskeminen tapahtuu kuitenkin vähän omituisesti.
Liitteenä on käyrästö. Vaakajakoväli on vuorokausia.
Vihreä on varaajan ylälämpö. Anturi sijaitsee sekoitusventtiilille lähtevän putken kyljessä ehkä 20 cm varaajasta.
Keltainen on alalämpö. Sen anturi on kattilalle lähtevässä putkessa niin lähellä varaajaa kuin sain sen asennettua, käytännössä se on yhteen kohdalla varaajan eristeissä olevan kolon sisällä.
Sininen on kattilasta tulevan latausputken lämpötila. Anturi on n. 1,5 metriä varaajalta ja 2 metriä kattilalta.
Varsinkin toisessa lämmityssyklissä näkyy ylälämmön käyrässä kolme jaksoa kun lämpötila on ollut matalampi. Menoveden säätö vaihtaa klo 21 - 06 väliseksi ajaksi matalampaan säätökäyrään. Käytännössä näillä lämpötiloilla se lopettaa lämmityksen täysin ja sekoitusventtiili menee kiinni. Tällöin virtaus varaajalta lähtevässä putkessa loppuu ja anturi on pelkän lämmön johtumisen varassa. Siitä pudotus näennäisessä lämpötilassa.
Nyt kysymyksiin. Ensinnäkin, onko varaajan kerrostuminen huono? Lämpötilat laskevat epäilyttävän tasaisesti ja alalämpö on vain 10-15 astetta ylälämpöä matalampi. Lämmityskierrosta palaava vesi on kytketty varaajan puoliväliin. Se on kyllä ihan putkimiehen tekemä ratkaisu, joten en ole kyseenalaistanut sitä, mutta nyt tuntuu että onko se kuitenkaan järkevästi tehty.
Toinen kysymys: Miksi yöllinen menoveden lämpötilan pudotus ei näytä vaikuttavan lainkaan varaajan jäähtymisnopeuteen? Kaikkien käyrien kulmakerroin säilyy vakiona yöpudotuksesta huolimatta.
Kolmas kysymys: Mitä on tuo n. kahden tunnin jaksonajalla tapahtuva värähtely latausputken lämpötilassa? Tapahtuuko siellä jotain luonnollista kiertoa? Kattilaan asti lämmintä vettä ei ainakaan kulje, sen näkee mittareista. Kattilan ja varaajan välillä on jonkinlainen latauskytkentä, jonka toiminta ei ole minulle ihan auennut. Voisikohan se päästää vettä läpi?
Varaaja on 2000 l Haato 90-luvun lopulta. En osaa sanoa onko se kuinka hyvin/huonosti eristetty.
Tätä mysteeriä jos saisi selvitettyä. Sinänsä lämmitysjärjestelmä toimii hyvin, mutta johonkin lämpöä taitaa hukkua.