WC remontin yhteydessä pari patteria otettiin irti ja laitettiin pari sulkua jäädyttämällä pattereille tuleviin linjoihin.

Remontti alkaa olla valmis ja patterit on laitettu takasin, mut ongelma on ku ei lähde kiertämään. Ilmattu on koko systeemiä ja lämmitetty ilmauksen ajaksi kuumaksi (pumppu pysäytetty). Painetta on varaajassa 1bar.

Ongelmana vaan ettei kierrä? Kun laskee patterin ilmaus ruuvin kautta vettä kokeillen meno -ja paluu puolen sulkuja vuorotellen kiinni alkaa meno/paluu linjat lämmetä. Eli ei oo tukosta tuon perusteella. Sulut auki ja pumppu päälle muut patteri lämpiää, mutta nämä ei.

Mikähän mättää? Meno - ja paluu putket tulee lattia rajassa WC-tilaan, josta nousevat ylös ja laskee patterille. Mietin jääkö tuohon ylälenkkiin ilma tasku, joka ei lähde pois? WC pattereiden jälkeen ei ole muita pattereita vaan meno/paluu putket on otettu haarasta, joka piilossa.

Pannuhuone kellarissa, WC tila 1-kerroksessa ja yläkerrassa pattereita jotka kaikki lämpiää, eikä yläkerran ilmauksessa ollut ongelmaa(piuhaus ilmaa) ja loput vettä.


OKT -52. 180m2.
Centrometal 34kW, Varaaja 2000l, paisunta 250l, ESBE VTC +60as. Grundfoss 32-80.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Patterin ilmaus - ? Ongelma
« Vastaus #1 : 25.11.2019-17:20 »
Veikkaan että jäänyt jonkinlainen ilmatasku. Noita on ilmattu silleen, että on otettu se ylempi ilmausventtiili kokonaan irti, pikaliitin ja letku tilalle ja juoksutettu ihan reilusti viemäriin patterin läpi vettä....tuolleen saa ainakin pitkät patterit ilmattua, pelkän ilmausruuvin kautta ei aina onnistu.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 184
Vs: Patterin ilmaus - ? Ongelma
« Vastaus #2 : 26.11.2019-15:09 »
Mikähän mättää? Meno - ja paluu putket tulee lattia rajassa WC-tilaan, josta nousevat ylös ja laskee patterille. Mietin jääkö tuohon ylälenkkiin ilma tasku, joka ei lähde pois?

Veikkaan että tämä on ongelman ydin, sinne ylös jää ilmataskut joita ei saa pois. Tarttis ilmausruuvit kummankin putken korkeimpaan kohtaan.
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.

Mosku

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 51
Vs: Patterin ilmaus - ? Ongelma
« Vastaus #3 : 28.11.2019-13:39 »
Kiitos vinkistä, lähti toimiin kun laittoin T-haaralla letkun kiinni ja päästi vettä läpi. Aika reilusti oli hetken ilmaa, mut nyt pelittää.

Putkimies suositteli taannoin huuhtelua järjestelmään, kun oli puhetta lattiapiiristä, jossa huono kierto(happi suojattu putki)
Onko kokemuksia huuhteluista?

OKT -52. 180m2.