Tuntuu aika pieneltä tuo takaisinkytkentä viesti 0 - 0.1V ?
Centrometallissa näkyy prosenttiarvona tuo happi %. Ilman polttoa noin 20% ja poltossa noin 6.5%. Onko maksimi näin ollen 100% tuolla anturilla?
Usein sensoreissa mitta viesti anturista piirikortille on 0-10V tai 4-20mA.
Mikähän tuo elektroninen skaala on lambdassa? Mikäli tuo on tiedossa helppo haarukoida toimiiko anturi
Kapeakaistaisen lambadan sinkula on epälineaarinen 0 - 1 V. Laajakaistasta saa ulos sit vähän monipuolisemmin, ainakin noista viri-mittareiden ja -boksien ohjaamista. Osa lineaarista, mut myös kapeakaistaisen sinkulaa emuloiva voi löytyä.
Centrometallin näyttö kertoo ilman polttoa, et ilmassa on vakiona se noin 21% happea (O
2), loppu sit typpeä ja vähän jalokaasuja sun muuta. Ihan oikein menee. Jos puhallat happipullosta puhdasta happea lambadaan, ni nousee sit näyttökin. Ei välttämättä tappion, mut kuitenkin.
Teollisuusautomaation jännite- ja virtasilmukkasignaaleilla ei oikein oo mitään tekoa noitten autopuolen lambada-juttujen kaa. Ja kapeakaistaisen lambada antaa vain EPÄlineaarista sinkulaa, joten haarukka menee kieron puoleiseksi.
Niijjuu, noita kapeita lambadoja ei välttis käytetä puupannuissa haarukointiin, vaan ajetaan toisioilmaa alas kunnes alkaa lambada nostaa jännitettä. Karva lisää ilmaa, ja samaa sit toistetaan et pysytään siin niukin-naukin alle liian vähäisen jäännöshapen nurkilla. Rajakytkin.... Toiminee noinkin.