Kirjoittaja Aihe: Varaaja ei lämpene  (Luettu 2485 kertaa)

jonski

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Varaaja ei lämpene
« : 19.12.2018-15:42 »
Eli meillä oli pumppu väärinpäin, pumppas varaajaan päin, vaikka ois pitäny kiertoonpäin pumppata. Se käännettiin oikeinpäin ja suntti korjattiin ja ouman säätelemään, eilen lämpes todella komeasti, keskilämpö nous muutamassa tunnissa 20 astetta. Menin nukkumaan, varaaja ät 75 astetta, 12h myöhemmin menin tekeen tulta ja 36 lämpö ja ilmaa oli tullu järjestelmään. Ilmasin kaiken ja lisäsin vettä. Tulta pesään ja kattilaan 90 astetta lämpöä, ny 4h myöhemmin keskilämpö 37??? Koko aika täydellä liekillä vedetty, mikä ihme tuli ettei tänää enää lämpeekkään, jotain ilmaan liittyvää?

jonski

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: Varaaja ei lämpene
« Vastaus #1 : 19.12.2018-15:43 »
Ainiin ja paineet 0.5--->1.5  yks aste vaan lämpöä keskelle.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 526
Vs: Varaaja ei lämpene
« Vastaus #2 : 19.12.2018-16:35 »
Jonnekin se lämpö joka tapauksessa puista siirtyy, jos ei veteen ja vedestä asunnon lämmitykseen niin sitten piipusta taivaalle.

Jos paineet nousi enempi kun aikaisemmin vaikka keskellä varaajaa samaa lämpöä saavutettukaan niin onkohan paisarista mennyt kalvo? Huomaat jos paineet sitten nopeasti putoavatkin
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

tiihaerkki

  • Vieras
Vs: Varaaja ei lämpene
« Vastaus #3 : 19.12.2018-18:54 »
Onko latauspiirissä mittarit sekä varaajalta tulolle, kattilaan menolle ja kattilalta varaajalle lähtevälle?

Edellisen pannun aikana tuli itsekkin tuijoteltua kattilan lämpöä ja ihmeteltyä muutamanki kerran miksei varaaja lämpene. Ei kai se lämpene jos suurin osa kattilan lähdön kuumasta vedestä kiertää latauspumpun kautta takaisin kattilaan sekoittuneena esm. 78 asteisen lataustermarin kautta varaajalta tulevaan "kylmään" 35 asteiseen veteen. Joskus.tuo ilmiö oli suurempi, joskus taas ei. Yleensä ilmiön ollessa pahimmillaan talon kulutus vaan nappas osan lataustehosta ja siihen samaan aikaan polton hyötysuhde/teho sattu oleen huonoimmasta päästä ko kattilalla eikä varaaja latautunu millään.

Tuo paine viittaa sököön paisariin tai väärään/olemattomaan esipaineeseen. Veikkaisin jompaa kumpaa.