Täällä päin on viritelty YPV-40:stä, konvektion yläkanavassa on
lananreikäterästä tehty jarru.
Vaikuttaa vetoon jonkinverran, hiukan herkempi antamaan savua luukusta puita lisättäessä.
Eilen nuohosin kattilan puhtaaksi ja lisäsin vielä sivuilmanohjaimiin harjareräksenpätkät ylöspäin niin
klapin ja seinämän väliin jää myös ilmarako.
Siinä samalla irroitin ilmanohjainlevyn joka on luukkujen välillä,ohjaa alaluukusta ilmaa täyttöluukun alareunan tasalle.
Kävin antamassa sille vähän lekaa kun oli lämpö päässyt vähän muotoilemaan sitä uuteen muotoon.
Takas paikoilleen vähän suorempana, sitten käänsin yläluukun sisäpuolella olevan ilmanohjaimen ylösalaisin,
antaa nyt toisioilman ihan ylälaitaan tulenohjauslevyn yläpuolelle.
Savukaasujen max.lämmöt pysyy alla +300ºC vaikka paloilmassa ei pihistellä
normaali lämpötila kun on puuta
palamassa reilulla liekillä 200-250ºC.
Ensiöilma auki ketjun varassa termarin ohjaamana n. 35mm, toisio n.13mm. Hiillos vaiheessa toisio kiinni.
Hyötysuhde ennen eilisiä muutoksia pyörinyt 70-76% välillä, mutta eilen pääsi jo 82% keskiteholla 37kW.
Varaajan melko tasalämpöinen alussa +25/24ºC loppulämmöt +86/86ºC olen huomannut mitä tasalämpöisempi/kylmempi
varaaja sen vähemmän heittää hyötysuhde prosentti lämmitys kertojen välillä.