Jouduin itse vaihtamaan latauspumpun ja tuli vahingossa pumppu, missä on kolmiasentoinen säätö. Luin ohjeista eri nopeuksien virtauksia miettien tätä säätöä, mutta ohjeiden kappaleen lopussa oli huomautus "Jos pumppu asennetaan luontaista virtaussuuntaa vastaan, niin käytä vain suurinta nopeutta". Meillä varaajan putket kulkevat välipohjan kautta jolloin pumppu on juurikin näin. Tämä saattaa olla tehtaan edustajan mielessä kun hän tämän vastauksen antanut.
Hyvin on lämmitys toiminut pumppua säätämättäkin.
Eiköhän likimain kaikki kierto- ja latauspumput oo tänä päivänä säädettävällä nopeudella, osa sit viel erilaisilla adaptaatiosysteemeillä.
Eipä tuo latauspiirin yläkautta kierto kait paljoa sen enempää vaikuta ku vastaava putki- ja mutkamäärä tasaisemmin. Pumpun voi pudottaa niin hitaalle kun kestää ilman pistekiehuntaa kovimmalla teholla, ja latauslämpö pysyy viel järkevänä. Oman systeemin pumppu sopivasti ylimitoitettu, ja ajellaan tällä hetkellä 1-nopeudella.
Se mihin toi ylälenkki vaikuttaa, ja mikä kannattaa huomioida, on et
vapaakierto ei toimi. Jos tulee sähkökatko kun pannu on tulilla, kannattaa äkkiä vetää ilmaluukut kii. Tai sitten jos asustelee sähkökatkoalttiilla alueella, ni varustaa systeemin UPS-varmistuksella.