Kirjoittaja Aihe: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma  (Luettu 12786 kertaa)

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« : 20.09.2017-16:31 »
Tollanen tuli asennettua ja muuten toimii tosi kivasti, mutta Basic electronic version ohjaus sulkee ilmanoton jo 73:ssa asteessa eikä 85-90 asteessa niin kuin pitäisi, tästä syystä takan vesi ei lämpene kuumemmaksi. Ilmeisesti sitä pystyisi säätämään jotenkin, mutta oma osaaminen loppui tähän.

Kiinnostaisi tietää mikä tuo (control potentiometer )on ja miten sitä käytetään.
Tässä kuvalinkki laitteesta: http://aijaa.com/hADVRz
http://aijaa.com/TPnEOM

Ja palanen ohjekirjasta:

Basic variant
The control electronics of simple damper control is designed for direct control of the position of the damper regulating air supply in fire chamber of the boiler inset
stove (potentiometer position is transferred to the position of the damper). In order to limit overheating of the exchanger, it is provided with a temperature sensor
- in case of water temperature increase in the exchanger, the supply of combustion air is restricted. If the operating temperature and the supply voltage is within
standard limits, then it is possible to control positioning of the damper from minimum position to 90°C using the control potentiometer. If the temperature at the
sensor exceeds 85°C, the damper is readjusted to the minimum position; standard activity is renewed when the temperature drops below 75°C. If the temperature.

kaji

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 246
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #1 : 21.09.2017-01:02 »
Eikö toi missä on 6V DC  ulkopuolisen virtalähteen liitin mitä joku on jo terrorisoinut.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #2 : 21.09.2017-10:08 »
Täysin vieras kampe meikäläiselle, mutta yritellään korvakuulolta.

Kuvan liitin näyttää hiukan roisilta, mutta eipä siinä sen kummempaa kuin liittimen keskitolppa on hiukan haarat levällään. Isommalla ruudulla näyttää vähemmän terrorisoidulta, samaa kyl ittekin ens kattelin. Mut tuosta liittimestä ei kyl mitään säädetä.

Kalikka, se että vekotin toimii ja sulkee ilmoja, sulkee sentään ison osan ongelmista ulos. Jossain on kuitenkin sellainen nuppi, josta lämpöjen rajoitusta pitäisi päästä säätelemään. Jos ei ole nuppia missään, olisko joku johdon päässä oleva nupillinen pikku säätöboksi tohon liitettävissä? Tai sitten on potentiometrin sijasta jossain kolosen tai reiän pohjalla pikkuruuvvarilla säädettävä ns. trimmeri. Voi olla päällä tulppa tai tarrakin. Ehkä kannattais kattoa mitä Google translator väittää 'säätö' tai 'potentiometri' käännökseksi alkuperäiskielellä, ja sit lähteä ettimään purkin kyljestä samannäköistä sanaa. Voi tietty manuskastakin arvailla oikeeta sanaa.

Nupista pitäis siis varmaankin päästä näppärästi asettamaan veden tavoitelämpötila. Nyt varmaan säätö aika minimissä, kun jo 73 asteen kohdalla alkaa himmaileen.

Klassinen KVG ei taida auttaa, mutta entä myyjäliike, olisko sieltä apuja saatavilla?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #3 : 21.09.2017-11:47 »
Noniin kiitos vastauksista, tuolla control potentiometrillä taidetaan tarkoittaa säädintä joka on takan alakulmassa. Sillä säädetään ilmanottoa portaattomasti kiinni/auki, mutta siitä ei pysty säätämään enää mitään sen jälkeen kun automatiikka sulkee ilmanottoaukon 73 asteessa.

http://aijaa.com/Viy8L1

En löytänyt mitään muitakaan nippeleitä/reikiä tosta kojeesta, onkohan nyt niin että tosta 6v dc liitännästä vois jollain laitteella, jota minulla ei ole tietenkään niin säätää tuota lämpösensoria, vai onkohan ylipäätänsä säädettävissä.

Myyjäliike ei ole vielä vastannut mitään sähköpostiin.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #4 : 21.09.2017-12:07 »
Noniin kiitos vastauksista, tuolla control potentiometrillä taidetaan tarkoittaa säädintä joka on takan alakulmassa. Sillä säädetään ilmanottoa portaattomasti kiinni/auki, mutta siitä ei pysty säätämään enää mitään sen jälkeen kun automatiikka sulkee ilmanottoaukon 73 asteessa.

Aika potentiaaliselta toi nuppi näyttää. Ei ehkä asetetun rajan tultua vastaan enää auta uus säätö saman tien. Mitäs vedenlämpö sanoo, jos toi kuvan potikka olis alusta asti isommalla? Onks aina max. 73 astetta? Täpöillä se kyl näytti jo olevanki, ellei enempää saa käännettyä kaakkoon.

Oks tossa vekottimessa useampia mahdollisia paikkoja ton ohjauksen anturalle? Jos antura on väärässä reiässä noi raja tulla vastaan ennen aikojaan. Ja tietty aina kysymys myös siitä millä mittaat ton 73 asteen vedenlämmöks, eli onks pintalämpö vai mittaustaskuun asennetun mittarin lämpö?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #5 : 21.09.2017-13:13 »
Tuo käännin on minulla aina täysin auki, automatiikka sitten sulkee ilmaluukut mutta toi käännin pysyy samassa asennossa.

Johdot tuosta säätimestä ja siitä boksista menee takan taakse ja sisälle johonkin sekä ilma-aukon servolle. Lämmöt olen mitannut stdc mittarilla joka menee mittataskuun vesitilaan ja olen varmistanut lämmön vielä toisella mittarilla samasta taskusta.

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #6 : 21.09.2017-21:24 »
Paikansin tuon ohjainboksin anturin ja vaihdoin tuon mittarin kanssa paikkaa testiksi. Kyllähän se alkoi kiehua kun mittari näytti 100 astetta, ohjainboksin lukema tällöin 78 astetta, tämä on toisessa laidassa ja ohjainboksin anturi oli keskellä ylhäällä alkuperäisellä paikallaan, epäilin että sai lisä lämpöä pakoputkesta mutta ei näköjään.

Hieman saisi toi boksi antaa mennä ylemmäksi, tai ainakin aloittaa uudelleen ilmansyöton aikaisemmin. Nyt siis sulkee ilman 83 asteessa noin ja avaa taas 75 asteessa.

Varaaja lämpeni kyllä mukavasti kun manuaalisesti lämmitti ja piti lämmöt siinä 90 asteessa tasaisesti takan vesissä. Olis vaan kiva saada toi automatiikka toimimaan niin ettei menetä 50% tehoista.

Averell

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 156
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #7 : 22.09.2017-10:03 »
Lainaus
If the operating temperature and the supply voltage is within
standard limits, then it is possible to control positioning of the damper from minimum position to 90°C using the control potentiometer.

Tuossa ohjekirjan lainauksessa puhutaan jännitelähteestä toisena reunaehtona säädolle, tarvinneeko sen +6V syötön siihen pistokkeeseen, jotta säätö toimisi?

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #8 : 22.09.2017-10:36 »
Tuossa ohjekirjan lainauksessa puhutaan jännitelähteestä toisena reunaehtona säädolle, tarvinneeko sen +6V syötön siihen pistokkeeseen, jotta säätö toimisi?

Kun manuskaa vilkaisin, näytti siltä et toimis jopa pattereilla? Verkkosyöttö tietty toimii useimmissa paikoissa luotettavammin ku patterit, ja virran loppumisen huomaan verkosta helpomin ku yhden vehkeen pattereista.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #9 : 22.09.2017-14:03 »
Neljällä AA paristolla toimii,.laite piippaa kovaa jos virta on loppumaisillaan, tuosta 6v dc liitännästä en tiedä mikä on.

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 184
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #10 : 22.09.2017-16:44 »
Onko tuossa laitteessa lämpötilan näyttö? Ja jos on niin näyttääkö suunnilleen saman kuin erillinen mittari (samasta paikasta mitattuna)?

Näyttäisihän tuo suunnilleen ohjeessa kuvatulla tavalla tomivan.
Aika alhaiset kyllä nuo lämpötilarajat on...
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #11 : 22.09.2017-18:51 »
Onko tuossa laitteessa lämpötilan näyttö? Ja jos on niin näyttääkö suunnilleen saman kuin erillinen mittari (samasta paikasta mitattuna)?

Näyttäisihän tuo suunnilleen ohjeessa kuvatulla tavalla tomivan.
Aika alhaiset kyllä nuo lämpötilarajat on...

Terve!

Lämpötilan näyttöä ei ole, mutta omalla mittarillani olen mitannut molemmista pisteistä lämpötilat, katkaisee lisäilman 85:ssä asteessa ja avaa uudelleen 75 asteessa suurinpiirtein, siis sieltä boksin paikalta mitattuna.

Mutta siis ongelma oli se että boksi mittaa lämmön vesitilan keskeltä ylhäältä omalta paikaltaan, kun taas mittarin paikka on oikeassa laidassa ylhäällä( molemmat ovat vesitilassa taskussa). Kun tuo boksi sulkee ilmat niin mittari näyttää tuolta reunasta sen 72-73 astetta, eli sieltä kuumavesiputken lähdön vierestä, mutta jos vaihtaa anturin paikan sinne boksin tilalle niin siellä lämmöt on 85.

Eli toimii niin kuin on tarkoituskin(ohjekirjan mukaan), mutta ihmetyttää noin iso lämpötilaero takan säiliön sisällä. Hieman turhan varovaiset rajat on kyllä laitettu, vois sulkea tuon ilman esim. 90 asteessa ja aloittaa taas 85, koska heti kun ilmat menee kiinni niin lämpötilan nousu stoppaa/laskee. Tuota kun saisi hienosäädettyä niin olisi kyllä hyvä.

Jos taas laitan boksin anturin sinne säiliön laidalle mistä kuumavesiputki lähtee niin silloin pääsee kiehumaan ennen ilman sulkua.

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #12 : 23.09.2017-18:59 »
Kokeilin miten kuumaksi varaajan saan tämän boksin kanssa ja maksimi 73 astetta tuli varaajan vedeksi mittauspisteestä, eli melkein ylhäältä. Takan vesisäiliö on muistaakseni 36 litraa, ihmeen isot lämpöerot voi olla säiliössä, kun kiehahtaa jostain ja lämpimän lähdön paikassa on vasta noin 80 astetta silloin.

Averell

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 156
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #13 : 23.09.2017-21:21 »
Millainen latauspiiri systeemissä on, saako pumppuun lisää tehoa, vaikuttaa siltä ettei virtaus kattilassa riitä, jos noilla lämpötiloilla tapahtuu kiehumista.

Kalikka

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Aquaflam 25kw ohjaus ongelma
« Vastaus #14 : 24.09.2017-11:04 »
Pumppuna on laddomat 11-30 ja kolmos teholla olen pitänyt sitä, kiehuu toiaan vasta kun keskellä on 100 astetta, tälöin laidassa kuumavesilähdön kohdalla noin 80.  Varaaja on takan vieressä.